    Схема отопления, прошу критиковать
    Добрый день, форумчане.
    Близится начало очередного строительного сезона, в нем мне предстоит запустить систему отопления, ну не получилось это сделать в прошлом сезоне:(.
    Зимними вечерами, я дорисовал схему отопления, которую и предлагаю покритиковать, возможно что-то забыл или не учел. Прошу при этом принимать во внимание следующее:
    1. Котел куплен, именно одноконтурный и именно с бойлером 80л, почему так - это другая тема;
    2. Диаметр труб выбран полипропиленовые трубы, армированные АЛ куплены.
    3. Теплые полы, включая коллекторный шкаф смонтированы;
    4. Коллектор собран;
    5. Теплоноситель - антифриз;
    Схема отопления.jpg
    Буду благодарен за Ваши замечания.
     
    Сергей Губарев , 06.02.14
    #1 + Цитировать
  2. Авантаж
    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    437

    Авантаж

    Живу здесь

    Авантаж

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    437
    Адрес:
    Москва
    Добрый день.
    Про контур ГВС не понял, что вы изобразили.
    Что касается отопления:
    Аварийный клапан устанавливается на котел до запорной арматуры, а не на систему отопления.
    Зачем трёхходовой клапан на соединении котлов ?
    Обратные клапана нужно установить на ветки потребителей, а не перед котловой гребёнкой.
    Не плохо предусмотреть возможность слива с расширительного бака.
    Не увидел насоса на ветке радиаторного отопления подвала и 1 этажа.
    С уважением .
     
    Авантаж , 06.02.14
    #2 + Цитировать
  3. Сергей Губарев
    Регистрация:
    29.12.13
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    30

    Сергей Губарев

    Участник

    Сергей Губарев

    Участник

    Регистрация:
    29.12.13
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Екатеринбург
    Спасибо за ответ
    1. ГВС в процессе...
    2. в котле стоит своя аварийная группа, значит не надо?
    3. Черт значет зачем, срисовал с типовой схемы параллельной работы 2х котлов, а как без него?
    4. Принято. Спасибо
    5. Он же вверх ногами устанавливается? И это не самая нижняя точка. Я полагал сброшу давление, перекрою его...
    6. Полагал что прокачает насос котла
     
    Сергей Губарев , 06.02.14
    #3 + Цитировать
  4. Авантаж
    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    437

    Авантаж

    Живу здесь

    Авантаж

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    437
    Адрес:
    Москва
    2 Если в каждом, то да.
    3 Просто подключите последовательно.
    5 Сбросите как ? Нужно так: от системы кран, тройник с спускным краном, расширительный бак.
    вот так получится сбросить давление в баке.
    6 По вашей схеме на котловой гребёнке 3 группы потребителей, на двух насосы стоят на третей нет.
    насосы 2х групп заберут на себя весь расход, а если без обратных клапанов на ветках, то опрокинут циркуляцию в третей ветке .
     
    Авантаж , 06.02.14
    #4 + Цитировать
  5. Авантаж
    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    437

    Авантаж

    Живу здесь

    Авантаж

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    437
    Адрес:
    Москва
    3 извиняюсь, глупость написал. параллельно как радиаторы в тупиковой двухтрубной системе .
     
    Авантаж , 06.02.14
    #5 + Цитировать
  6. Сергей Губарев
    Регистрация:
    29.12.13
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    30

    Сергей Губарев

    Участник

    Сергей Губарев

    Участник

    Регистрация:
    29.12.13
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Екатеринбург
    А может вообще обойтись без насоса в ветке 2го этажа? в котле стоит Грунфос 15/60, можно ли на вскидку определить - хватит ли его чтобы прокачать все батареи?
     
    Сергей Губарев , 07.02.14
    #6 + Цитировать
  7. Сергей Губарев
    Регистрация:
    29.12.13
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    30

    Сергей Губарев

    Участник

    Сергей Губарев

    Участник

    Регистрация:
    29.12.13
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Екатеринбург
    Я думал, что моторизованный 3хходовой позволит автоматизировать работу.
     
    Сергей Губарев , 07.02.14
    #7 + Цитировать
  8. Авантаж
    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    437

    Авантаж

    Живу здесь

    Авантаж

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    437
    Адрес:
    Москва
    Без расчёта гидравлики нельзя (грубые прикидки не моя тема), да и без балансировочных кранов не обойтись, иначе насос напольного отопления на себя всё перетянет. Проще поставить насосы на обе ветки радиаторного отопления или один насос на 2 ветки радиаторного отопления. Нужно считать гидравлику.
    С уважением .
     
    Авантаж , 07.02.14
    #8 + Цитировать
  9. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419
    Адрес:
    Пенза
    Обязательно надо. Иначе много денег потратите, а результата не получите (не про Вас это пишу, а как дополнение для остальных).
     
    Inchin , 07.02.14
    #9 + Цитировать
  10. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419
    Адрес:
    Пенза
    Нет.
     
    Inchin , 07.02.14
    #10 + Цитировать
  11. mikhail_rzn
    Регистрация:
    11.04.11
    Сообщения:
    875
    Благодарности:
    477

    mikhail_rzn

    Живу здесь

    mikhail_rzn

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.11
    Сообщения:
    875
    Благодарности:
    477
    Адрес:
    Рязань
    Насос на второй этаж лишний, если сомневаетесь в мощности котлового насоса, поставьте дополнительный насос на обратке, между котлом и коллектором.
     
    mikhail_rzn , 07.02.14
    #11 + Цитировать
  12. Сергей Губарев
    Регистрация:
    29.12.13
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    30

    Сергей Губарев

    Участник

    Сергей Губарев

    Участник

    Регистрация:
    29.12.13
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Екатеринбург
    Большое спасибо. Поставлю 2 насоса. Балансировочные краны стоят. Насос ТП гоняет в основном внутри контура WP_000662.jpg

    Насчет расчета, безусловно понимаю необходимость расчетов, но... я инженер уже четверть века, и давно понял, что для типовых случаев, какой-нибудь замудреный расчет на 3х страницах заменяется эмпирической формулой с одной переменной.
    Мой случай - "Какой котел надо на 250м2?" - спросил я у манагера, "30-35кВт" быстро ответил он. Сел я за расчет, ну и что? Получилось 32720,49 кВт. Расчет.JPG
     
    Сергей Губарев , 07.02.14
    #12 + Цитировать
  13. Сергей Губарев
    Регистрация:
    29.12.13
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    30

    Сергей Губарев

    Участник

    Сергей Губарев

    Участник

    Регистрация:
    29.12.13
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Екатеринбург
    Думал я об этом, как раз мой курсач был 20 лет назад - расчет 2х центробежных на одной линии - столько там нюансов, мой вывод был из того курсача - надо избегать, остальное забыл. Разве что на подачу поставить, но что-то не часто это применяется (по данным инета).
     
    Сергей Губарев , 07.02.14
    #13 + Цитировать
  14. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.251
    Благодарности:
    1.183

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.251
    Благодарности:
    1.183
    Адрес:
    Ужгород
    Зачем?
    Думаю придётся ставить два или без антифриза. :hello:
     
    cantexnik , 07.02.14
    #14 + Цитировать
  15. Сергей Губарев
    Регистрация:
    29.12.13
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    30

    Сергей Губарев

    Участник

    Сергей Губарев

    Участник

    Регистрация:
    29.12.13
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Екатеринбург
    Подробнее плиз. Как связан антифриз с насосами?
     