1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Потрескался дом, возможные причины и способы исправления

Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Buch400, 04.02.14.

  1. Vladis69
    Регистрация:
    22.03.13
    Сообщения:
    8.862
    Благодарности:
    16.437

    Vladis69

    Живу здесь

    Vladis69

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.13
    Сообщения:
    8.862
    Благодарности:
    16.437
    Адрес:
    Тверь
    Благие пожелания. За все время на форуме не видел ни одного раза, когда проблемный дом "вылечивался". Зато много случаев, когда "эксперты" залечивали дом до еще более худшего состояния.
    Самое выгодное условие в таких случаях - купить по цене участка минус расходы на снос и вывоз мусора.
    И даже это будет геморной, а не отличной покупкой.
     
  2. set1265
    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    1.923
    Благодарности:
    971

    set1265

    Живу здесь

    set1265

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    1.923
    Благодарности:
    971
    Адрес:
    Тамбов
    Маловероятно что строители этого сарая заморочились на нормальный фундамент, про геологию скорее всего даже не слышали.

    +1

    Расшивать там нечего, блок слишком хрупкий. Трещина тут же вылезет рядом. Строительство из хрупких материалов подразумевает под собой жесткое, малодеформируемое основание. В противном случае здание либо потрескается, либо развалится совсем.
     
  3. limuga
    Регистрация:
    03.02.16
    Сообщения:
    273
    Благодарности:
    12

    limuga

    Живу здесь

    limuga

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.16
    Сообщения:
    273
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Казань
    Добрый день! возможно здесь найдется решение, гб д300, 300 мм, один этаж, оштукатурили цпс санузлы, все полопалось с основанием, начал снимать бухтящую штукатурку с наружней стены, блок треснул глубоко, до 50% от ширины, над этим местом армопояса наружней стены и внутренней. как укрепить? в верху фото видно армопояс, глубину отслоения блока видно по слою клея в центре
    upload_2026-5-30_14-36-5.png
     
  4. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    41.275
    Благодарности:
    95.816

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    41.275
    Благодарности:
    95.816
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Штукатурили цементно-песчанлй смесью? Или тонкослойной, готовой штукатуркой?
    Непосредственно по вашему вопросу, получившмеся раковины можно заделать ремонтной смесью из клея для ГБ и опилок от пиления блоков. То есть, берете опилки, смешиваете с клеем и получившимся составом замазываете проблемные места.
     
  5. limuga
    Регистрация:
    03.02.16
    Сообщения:
    273
    Благодарности:
    12

    limuga

    Живу здесь

    limuga

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.16
    Сообщения:
    273
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Казань
    Добрый день! ЦПС
    хочу выровнить/стесать гб, и на фундаменте поднять стену из кирпича, под армопояс колонну, так делать можно/нужно?

    известковая штукатурка хуже для заделки раковин?
     
  6. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    41.275
    Благодарности:
    95.816

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    41.275
    Благодарности:
    95.816
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Скорее всего, не пожадничали, цемента побольше добавляли? Видимо, получился слишком крепкий раствор, который при усадке и порвал блоки.
    Можно и так, вопрос только целесообразности. Все зависит от размеров повреждений. Блок тресныл глубоко? Или раковины до 50% толщины стены? Судя по вашей фотографии, ничего страшного и критичного не видно.
    Можно и известковой, но лучше по указанному выше рецепту. Важно, чтобы ремонтная смесь не была слишком прочной, чтобы так же, не начала давать усадку.
     
  7. limuga
    Регистрация:
    03.02.16
    Сообщения:
    273
    Благодарности:
    12

    limuga

    Живу здесь

    limuga

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.16
    Сообщения:
    273
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Казань
    здесь неверно вам ответил, штукатурка бергауф цементная была.
    там как бы не раковина, на 3 блока растянулась, впадина, по клею видно, на рулетке 8 см, значит в самом глубоком месте все 15 будет, демонтаж остановил
    upload_2026-5-30_15-50-24.png
    upload_2026-5-30_15-54-8.png
     
    Последнее редактирование: 30.05.26
  8. limuga
    Регистрация:
    03.02.16
    Сообщения:
    273
    Благодарности:
    12

    limuga

    Живу здесь

    limuga

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.16
    Сообщения:
    273
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Казань
    опилки это же как крошка, или более крупные частицы нужны? в какой пропорции?
     
  9. kip_ps
    Регистрация:
    25.03.24
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2

    kip_ps

    Участник

    kip_ps

    Участник

    Регистрация:
    25.03.24
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2
    Трещина в газобетоне

    Добрый день!
    Дом 9х10м, 2 этажа, из газобетона D500 400мм, на монолитном ленточном фундаменте. Перекрытие бетонные плиты.
    В процессе кладки стен забыли заложить закладные под лестницу, по проекту это должны были быть опоры 200х200мм, высотой 100мм, 2шт.
    Сейчас для монтажа лестницы решил сделать закладные в уже готовой стене. Выдолбил две ниши длинна 300мм, высота 100мм, в глубину 250мм, горизонтально на расстоянии 300мм друг от друга. Получил трещину вниз до фундамента. 0,5-1мм от одной из ниш. Закладные уже установил в кладку на клей для газоблока. Кладка армирована стеклопластиковой арматурой 8мм, каждый 3-й ряд. Сейчас собираюсь штукатурить эту стену.
    Подскажите, есть ли риск раскрытия трещины?
    Фото до и после
     

    Вложения:

    • 2026-05-12 19-38-26_1780302595386.JPG
    • 2026-06-01 13-51-59.JPG
  10. kip_ps
    Регистрация:
    25.03.24
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2

    kip_ps

    Участник

    kip_ps

    Участник

    Регистрация:
    25.03.24
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2
    Вообщем заштукатурил я стену, треснет, ну и бог с ней
     
  11. pMНаташа
    Регистрация:
    02.01.26
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    236

    pMНаташа

    Живу здесь

    pMНаташа

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.26
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    236
    То есть получилось, что давление точечно на нижние блоки кладки?
    А почему не в штробы с трех сторон?
     
  12. Rtakk
    Регистрация:
    07.06.26
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Rtakk

    Новичок

    Rtakk

    Новичок

    Регистрация:
    07.06.26
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Добрый вечер

    Осенью залил часть стены (пол метра), а сейчас снял опалубку а там трещена почти через всю стену.

    Подскажите из-за чего она могла появиться и как её исправить?
     

    Вложения:

    • WP_20260606_19_05_31_Pro.jpg
    • WP_20260606_19_05_39_Pro.jpg
    • WP_20260606_19_05_54_Pro.jpg
    • WP_20260606_19_06_01_Pro.jpg
    • WP_20260606_19_06_08_Pro.jpg
    • WP_20260606_19_06_21_Pro.jpg
  13. Rtakk
    Регистрация:
    07.06.26
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Rtakk

    Новичок

    Rtakk

    Новичок

    Регистрация:
    07.06.26
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Вот, отметил ее
     

    Вложения:

    • Снимок экрана 2026-06-07 010339.jpg
    • Снимок экрана 2026-06-07 010430.jpg
  14. Rtakk
    Регистрация:
    07.06.26
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Rtakk

    Новичок

    Rtakk

    Новичок

    Регистрация:
    07.06.26
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Толщина стены 150мм

    материал ЦПС (1 к 3 примерно) цемент м500
     
  15. Yuri5
    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    5.271
    Благодарности:
    9.398

    Yuri5

    У нас было 2 пакета травы..

    Yuri5

    У нас было 2 пакета травы..

    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    5.271
    Благодарности:
    9.398
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Фундамент мог гульнуть зимой в морозы, а может усадочная - раствор это не бетон.
    Ни чем не исправишь, можно только забить.

    А что, арматуры в стене совсем нету? И щебень в дефиците? :aga:

    Добавьте арматуру, хотя бы восьмёрку сеткой 0.5х0.5 метра и заливайте бетоном: и усадки не будет и цемента раза в 3 меньше уйдёт.
     
    Последнее редактирование: 07.06.26