    Здравствуйте дороги друзья... Отвлекаю вас небольшим вопросом, ответ на который принесет мне пользу)
    Итак, я рассчитал гидравлику и подобрал насос... У меня будет обычная двухтрубная система отопления и в 2х санузлах будут теплые полы. перед теплым полом я хочу поставить трехходовой вентиль, чтобы уменьшить температуру носителя до 40 гр. Исходя из этого у меня вопрос, как понизить температуру в ТП если не ставить отдельно насос на контур ТП?
    Вот примерная схема:
    на форум.jpg Я видел во такую штуку для регулирования 1 контура ТП VT.ICBOX.1s.jpg
    Это разве не тот же самый трехходовой клапан?
    Почему спрашиваю, потому что на 1 контур насос ставить не хочется, какое решение есть в этом случае?
     
    Bombort , 30.01.14
    #1 + Цитировать
  2. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    5.471
    Благодарности:
    3.237

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    5.471
    Благодарности:
    3.237
    Адрес:
    Изюм
    Всё зависит от площади ТП. Для площади 1 кв. м. с шагом 100мм. будет достаточно двухпозиционного термоклапана. Для большей площади шаг укладки увеличивается. До 4 кв. м. шаг будет 250-300. Трёходовой не применяется. Для большей площади нужен узел с насосом.
     
    Сергей192 , 06.02.14
    #2 + Цитировать
  3. vit172
    Регистрация:
    01.12.11
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    34

    vit172

    Живу здесь

    vit172

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.11
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Проще, в данном случае, сделать эл. ТП и не заморачиваться с подмесом. ИМХО, будет ещё и дешевле .
     
    vit172 , 07.02.14
    #3 + Цитировать
  4. vit172
    Регистрация:
    01.12.11
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    34

    vit172

    Живу здесь

    vit172

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.11
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    А подмес по приведённой схеме работать не будет .
     
    vit172 , 07.02.14
    #4 + Цитировать
  5. Keating
    Регистрация:
    17.07.13
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    35

    Keating

    Живу здесь

    Keating

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.13
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Кишинёв
    Жутко извиняюсь, но почему для большей площади шаг должен увеличиваться?
     
    Keating , 07.02.14
    #5 + Цитировать
  6. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    5.471
    Благодарности:
    3.237

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    5.471
    Благодарности:
    3.237
    Адрес:
    Изюм
    При смешанной СО не будет равномерного прогрева, а при 2 кв. м. может и не прогреться. Большой температурный перепад приведёт к образованию трещин в стяжке, а это отражается на работе ТП и на покрытии пола и сокращает срок службы.
     
    Сергей192 , 07.02.14
    #6 + Цитировать
  7. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419
    Адрес:
    Пенза
    @Bombort, у Вас в доме, как и на схеме будет только один радиатор и 1 кв. м теплого пола?
     
    Inchin , 08.02.14
    #7 + Цитировать
  8. Bombort
    Регистрация:
    02.10.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1

    Bombort

    Участник

    Bombort

    Участник

    Регистрация:
    02.10.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Махачкала
    Спасибо друзья за участие.
    Нет нет, у меня много радиаторов и 4 по 10кв.м. помещения для ТП.
    Я выбирал между коллектором для ТП или же термовентиль на входе ТП в каждый контур.
    При термовентилях, как я понимаю, можно лишь уменьшить расход воды, тем самым где-то в контуре может и будет температура воды 40-45 градусов, но в самом начале контура t будет 70-90 градусов - получается неравномерный прогрев и слишком горячая поверхность.

    Вывод: если мы хотим сделать смешанное отопление и всего 1 контур ТП, то для того, чтобы снизить в контуре t мы обязаны ставить насос на 1 контур, по другому никак...
    Это верное утверждение?
     
    Bombort , 10.02.14
    #8 + Цитировать
  9. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    5.471
    Благодарности:
    3.237

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    5.471
    Благодарности:
    3.237
    Адрес:
    Изюм
    Нет. Дело не в количестве контуров, а в площади ТП. Одним контуром, зависит от шага, можно обвязать от 11 кв. м. до 32 кв. м.
     
    Сергей192 , 10.02.14
    #9 + Цитировать
  10. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419
    Адрес:
    Пенза
    Ну тогда чего же хотите? Вам и советы дают, исходя из приведенной Вами же схемы с одним радиатором и одним кв. метром ТП! :)
     
    Inchin , 10.02.14
    #10 + Цитировать
  11. eriks25
    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    1.054
    Благодарности:
    192

    eriks25

    Живу здесь

    eriks25

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    1.054
    Благодарности:
    192
    Адрес:
    Рига
    Jesli kontur tjoplih polov stoit pered konturom radiatorov to nasos prodavit. u menja tak rabotajet- no ocenj ploha. :)]
     
    eriks25 , 16.02.14