    Поясните пожалуйста: почему Вы считаете лишним дублирующее УЗО в это месте?
    Ведь в случае утечки тока например в линии уличного освещения, при несработке основного УЗО - сработает противопожаркое и полностью обесточит весь дом!

    Разве не логично именно в этом месте (как сделано на других потребителях) поставить общее УЗО на эти 3 линии?
     

    Вложения:

    • ЩР0.jpg
  2. pupil
    Регистрация:
    24.10.11
    Сообщения:
    817
    Благодарности:
    506

    pupil

    Живу здесь

    pupil

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.11
    Сообщения:
    817
    Благодарности:
    506
    Адрес:
    Фрязино
    А почему вы думаете что у вас не должно сработать УЗО первой линии защиты?
    Я у себя на схеме в подобном месте тоже УЗО сначала поставил, а потом убрал. Двух УЗО на защиту будет вполне достаточно.
     
  3. pupil
    Регистрация:
    24.10.11
    Сообщения:
    817
    Благодарности:
    506

    pupil

    Живу здесь

    pupil

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.11
    Сообщения:
    817
    Благодарности:
    506
    Адрес:
    Фрязино
    Я у себя на схеме действовал несколько по другому принципу:
    Не, наврал, все же стоит у меня в том месте УЗО, где вы предлагаете :). Я ошибся. Так что ставьте.

    А вот по остальному у меня не совсем так. Все мокрые потребители у меня имеют 3 степени защиты УЗО, остальные по 2. Т. е. у меня для обычных потребителей принцип такой: <-УЗО <-АВ <- потребитель, а у вас УЗО - АВ - УЗО - потребитель. Считаю что УЗО в этих случаях у вас лишнее.
    Конечно в начале каждой из этих веток еще 3-е, противопожарное УЗО.
     
  4. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Ещё раз) номиналы АВ и УЗО пока не рассматриваем.
    У вас все линии должны быть под защитой двух УЗО, с розетками и светом на улицу уже так и есть.
    И если бы вы тянули их гаража все линии на свет и розетки, у вас было бы тоже самое, не срабатывает где-то УЗО на линии - должно в итоге сработать общее селективное.
    И кто-то зажимает СИП в АВ, но это пока их личный опыт и мнение. Документов, что так можно делать пока вроде никто не привел.
     
  5. EvgenyO
    Регистрация:
    12.05.08
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    7

    EvgenyO

    Слава Богу за всё

    EvgenyO

    Слава Богу за всё

    Регистрация:
    12.05.08
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Владимир
    @SB3, а есть документы, что так нельзя делать? Если знаете, подскажите, пожалуйста. Тут ведь как - век живи, век учись. :hello:
     
  6. EvgenyO
    Регистрация:
    12.05.08
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    7

    EvgenyO

    Слава Богу за всё

    EvgenyO

    Слава Богу за всё

    Регистрация:
    12.05.08
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Владимир
    @L_Konstantin, при установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставки тока срабатывания ... не менее чем в три раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю. (это п. А. 4.2 СП 31-110-2003).
    Вот по этой причине узошки сделаны на номиналы 10, 30, 100, 300 мА.
    А у вас в схеме кой-где это условие не выполняется. С другой стороны - это свой дом, тут можно малость от правил отступить, не теряя в надежности. Ну чуть дольше в случае шухера причину искать будете, ну и ладно.
     
  7. pupil
    Регистрация:
    24.10.11
    Сообщения:
    817
    Благодарности:
    506

    pupil

    Живу здесь

    pupil

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.11
    Сообщения:
    817
    Благодарности:
    506
    Адрес:
    Фрязино
    т. е. получается, что если на каждого мокрого потребителя я ставлю вместо 25А10мА УЗО - 25А30мА УЗО, то следующее групповое должно идти уже номиналом селективное 40А100мА, а противопожарное должно идти уже селективное 63А300мА ?

    А если будет 25А30мА, потом 40А30мА и далее селективное 63А300мА ? Схема будет работоспособна ? Или так не делают ?
     
  8. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    911

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    911
    Адрес:
    Украина
    Нельзя пускать этот момент на самотек. СИПа в доме быть не должно!
     
  9. EvgenyO
    Регистрация:
    12.05.08
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    7

    EvgenyO

    Слава Богу за всё

    EvgenyO

    Слава Богу за всё

    Регистрация:
    12.05.08
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Владимир
    Буфер обмена03.jpg
    @L_Konstantin, посмотрите примечание на картинке.
    УЗО, которое стоит в сторону щитка на кухню, выбрано не корректно. Я вам сейчас процитирую норму:
    "Суммарное значение тока утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должно превосходить 1/з номинального тока УЗО. При отсутствии данных о токах утечки электроприемников его следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника."

    В вашем случае для кухни: мощность 2,5+5,5+2,5+3,5=14 кВт.
    Ток (по худшему режиму без учета коэффицинетов одновременности, линия однофазная) 14/0,22/0,98=64,9 А.
    Ток утечки (скажем так, естественный :)): 64,9*0,4=25,96 мА. Пока ток утечки сети не учитываем. Там копейки.
    Что нам показывает эта цифра 25,96 мА, а то, что УЗО должно быть более 25,96/(1/3)=86,53 мА, т. е. 100 мА.
    Да и на автомат на вводе в кухню и на отходящую линию к ней в ЩР-0 обратите внимание (ток 64,9 А!).
     
  10. EvgenyO
    Регистрация:
    12.05.08
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    7

    EvgenyO

    Слава Богу за всё

    EvgenyO

    Слава Богу за всё

    Регистрация:
    12.05.08
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Владимир
    @a852456, :|: у нас речь про СИП на опоре и в ящике на опоре. Про дом речи нет. :hello:
     
  11. EvgenyO
    Регистрация:
    12.05.08
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    7

    EvgenyO

    Слава Богу за всё

    EvgenyO

    Слава Богу за всё

    Регистрация:
    12.05.08
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Владимир
    @pupil,
    Ммм, можно было написать так: "... не теряя в надежности и безопасности...".
     
  12. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    911

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    911
    Адрес:
    Украина
    Понятно. Ну, тогда на всякий случай, напоминание автору...;)
     
  13. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Есть типовые решения для СИП, там такого нет)
     
  14. EvgenyO
    Регистрация:
    12.05.08
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    7

    EvgenyO

    Слава Богу за всё

    EvgenyO

    Слава Богу за всё

    Регистрация:
    12.05.08
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Владимир
    Буфер обмена04.jpg Буфер обмена05.jpg
    @SB3, посмотрите на картинки, пожалуйста. Далее по картинкам идет ввод в здание (ПУЭ п. 2.1.6), т. е. на зажимы вводного устройства.
    :|:Обратите внимание на ввод СИП в подстанцию и здания, нам нужно ввести в простой ящик на опоре, не в дом. :hello:
     
    Последнее редактирование: 06.02.14
  15. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    О чем ваш пост? :)
    На первом рисунке см. п3 - зажимы)
    На втором- ввод в КТП см. п4 - вроде наконечники под болт.
    Нет нигде о прямом подкл. в АВ.
    И хотя бы обратите внимание на сечение СИП на чертежах)
     
    Последнее редактирование: 06.02.14