Можно-ли использовать металлический цельносварной забор, столбы 80х60, 50 шт забиты на 2м, суглинок. В доме 2 однофазных подключения. Планирую ТТ схему. 2 раза. Можно-ли использовать забор? Можно-ли объединять оба заземления в одно на этом самом заборе?
Ну если только рядом с забором нет заземления от TN типа системы. (соседи, повторное заземление у опор)
Можно, если выполните выравнивание потенциалов грунта вокруг забора. Оно вам надо? Для суглинка и ТТ несложно выполнить два отдельных заземлителя.
расшифруйте пожалуйста, что и как выравнивать, не понял( Если делать, то надо-ли именно 2заземлителя?
в этом случае я бы глупых вопросов не задавал. У меня 2 фазы водят в один дом и разбираются по разным потребителям. Вот я и спрашиваю надо-ли каждой фазе свое заземление. Двойной участок, разрешили взять 2 фазы от 3х фазной ВЛ. Т. е. от столба идет 3 провода - 2 фазы и ноль.