1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Плита + цоколь + перекрытие первого этажа

Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем BigDimSPb, 27.01.14.

  1. BigDimSPb
    Регистрация:
    20.07.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    BigDimSPb

    Участник

    BigDimSPb

    Участник

    Регистрация:
    20.07.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Плита + цоколь + перекрытие первого этажа
    Добрый день

    У меня вопрос к Гуру. Приобрел проект дома, сейчас изучаю, готовлюсь весной начать строительство. По проекту делается плита 250 мм, цоколь 500 мм, обратная засыпка, и перекрытие первого этажа.
    Подробности в приложенных картинках.
    Теперь вопросы:
    1. возможно ли заменить полнотелый кирпич в цоколе на ленту? (сильно я не доверяю кирпичу в земле, хоть и с гидроизоляцией)
    2. Получается очень массивный фундамент, есть возможность упростить конструкцию?
    Грунт - суглинок на 2-3 метра, дальше известковый щит на 100-200 метров. УГВ ниже 10 метров.

    плита.jpg плита_1.jpg
     
    BigDimSPb , 27.01.14
    #1 + Цитировать
  2. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    23.851
    Благодарности:
    22.473

    al185

    Супер-Модератор

    al185

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    23.851
    Благодарности:
    22.473
    Адрес:
    Екатеринбург
    al185 , 28.01.14
    #2 + Цитировать
  3. BigDimSPb
    Регистрация:
    20.07.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    BigDimSPb

    Участник

    BigDimSPb

    Участник

    Регистрация:
    20.07.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо, изучил. Нашел пару похожих на мой случай, осталось НО. В проекте, в описании фундамента сказано, он подходит для всех типов грунтов кроме торфа. Есть ли пути удешевления конструкции, с учетом того, что грунт у меня не сложный?
     
    BigDimSPb , 28.01.14
    #3 + Цитировать
  4. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    19.131
    Благодарности:
    11.396

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    19.131
    Благодарности:
    11.396
    Адрес:
    Кемерово
    У Вас по проекту не перекрытие, а стяжка.
    Конечно, вместо плиты сделать ленточный фундамент, или плиту не заглублять, чтобы вообще не нужно было делать цоколь по ней, а сразу стены и пол.
     
    Winder , 29.01.14
    #4 + Цитировать
  5. PROrab82
    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    1.282
    Благодарности:
    390

    PROrab82

    Строитель

    PROrab82

    Строитель

    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    1.282
    Благодарности:
    390
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Стандартный фундамент проектов из интернета.
    Кирпич замените на ж/б ленту. Под полом (стяжкой) проведите все необходимые коммуникации.
     
    PROrab82 , 29.01.14
    #5 + Цитировать
  6. BigDimSPb
    Регистрация:
    20.07.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    BigDimSPb

    Участник

    BigDimSPb

    Участник

    Регистрация:
    20.07.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Winder, вот в этом то и проблема. По проекту получается массивный фундамент с большими финансовыми и трудовыми затратами. Посчитал смету, получилось в районе полумиллиона, если делать плиту сантиметров 30, выходит дешевле в 2 раза, но как бы эта экономия боком не вышла. Дом газабетон, уже закуплено 110 кубов. Перед сезоном хочу быть уверенным в фундаменте, ну и лишнего не потратить.
     
    BigDimSPb , 02.02.14
    #6 + Цитировать
  7. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    19.131
    Благодарности:
    11.396

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    19.131
    Благодарности:
    11.396
    Адрес:
    Кемерово
    @BigDimSPb, При проектировании фундамента, в первую очередь нужно отталкиватся от грунтов. А Вы про них сказали очень мало. Опишите Ваш суглинок подробнее, с какой глубины начинается, его влажность и твёрдость?
     
    Winder , 02.02.14
    #7 + Цитировать
  8. Gost1978
    Регистрация:
    16.02.14
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    37

    Gost1978

    Живу здесь

    Gost1978

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.14
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Москва
    Классическая плита под 2-х этажный дом из газобетона. Правда, узлы не согласуются между собой (на 2-ом под плитой показана теплоизоляция, которой нет на 1-ом узле). Полнотелый кирпич заменить на монолитную ленту (фактически ребра фундамента) по периметру можно и даже целесообразно. Если при этом армировать эти ребра пространственными каркасами, объединенными с армированием плиты то жесткость плитного фундамента повысится многократно. Не забудьте только по подготовке из тощего бетона выполнить 2-х слойную гидроизоляцию и защитную стяжку из цементно-песчаного раствора (отсутствует в проекте).
     
    Gost1978 , 16.02.14
    #8 + Цитировать
  9. PROrab82
    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    1.282
    Благодарности:
    390

    PROrab82

    Строитель

    PROrab82

    Строитель

    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    1.282
    Благодарности:
    390
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Теплоизоляция идет по периметру, на 1200мм от торца плиты к центру плиты, поэтому ее нет на первой схеме пирога. Защитную стяжку делать ни к чему. Для того чтобы не испортить гидроизоляцию при армирование, надо взять фиксаторы для сыпучего основания.
     
    PROrab82 , 17.02.14
    #9 + Цитировать
  10. Gost1978
    Регистрация:
    16.02.14
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    37

    Gost1978

    Живу здесь

    Gost1978

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.14
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Москва
    Да, извините не заметил, что теплоизоляция на 1200 мм уходит под фундаментную плиту. Только не понятен ее смысл? Снижение глубины промерзания? Зачем? Исходя из чертежа получается, что мы вибираем грунт основания, заменяя его на непучинистый, т. е промерзания под подошвой боятся не стоит. Короче мутное место и совершенно не продуманное, конструктор создал в самом напряженном месте концентратор напряжений. И как тут укладывать гидроизоляцию не понятно.
     
    Gost1978 , 17.02.14
    #10 + Цитировать
  11. PROrab82
    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    1.282
    Благодарности:
    390

    PROrab82

    Строитель

    PROrab82

    Строитель

    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    1.282
    Благодарности:
    390
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Утепленная отмостка препятствует промерзанию по краю плиты и сохраняет геотермальное тепло, а утеплитель по периметру под плитой и на торце изолирует саму плиту. Гидроизоляции под плитой в проекте нет, ее роль выполняет бетонная подготовка и ЭППС. Большая площадь основания фундамента, жесткость плиты и достаточная плотность ЭППС обеспечивает отсутствие дополнительных напряжений на границе (1200мм) бет. подготовки и ЭППС
     
    Последнее редактирование: 17.02.14
    PROrab82 , 17.02.14
    #11 + Цитировать
  12. Gost1978
    Регистрация:
    16.02.14
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    37

    Gost1978

    Живу здесь

    Gost1978

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.14
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Москва
    С каких это пор экструдированный пенополистирол и бетонная подготовка выполняют роль гидроизоляции? Извините конечно, но получается масло масленное. Решение бредовое по своей сути, утеплить отмостку, край плиты еще и вдобавок заменить грунт...Смысл всего этого действа? Мы суперизолировали плиту не сделав при этом элементарную гидроизоляцию...А если ниже суглинок плохо фильтрующий воду? В осенне-зимний период песок под плитой превратится в болото, а вода пойдет через микротрещины в плите?
     
    Gost1978 , 18.02.14
    #12 + Цитировать
  13. PROrab82
    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    1.282
    Благодарности:
    390

    PROrab82

    Строитель

    PROrab82

    Строитель

    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    1.282
    Благодарности:
    390
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Для фильтрации воды и разрыва капиллярного подсоса влаги в проекте предусмотрена щебеночная подушка, как правило в совокупности с дренажной системой. Бетонная подготовка, в свою очередь дает дополнительный защитный слой нижней сетке. На участке с низким УГВ вполне рабочий вариант. Можно также рассмотреть вариант замены бет. подготовки на ПВХ мембрану.
     
    PROrab82 , 18.02.14
    #13 + Цитировать

Смотрите также