1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

ТТ котел Pereko KSW Prima

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.

  1. povaruga2006
    Регистрация:
    25.10.13
    Сообщения:
    1.386
    Благодарности:
    564

    povaruga2006

    Живу здесь

    povaruga2006

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.13
    Сообщения:
    1.386
    Благодарности:
    564
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Всем привет. Заменил свои механические комнатные термостаты на
    ScreenShot041.jpg
    питание 12В. управление до 5А, чувствительность 0,1*, частота обновления 0,5сек., диапазон измерения -50*/+110*, управление тепло/холод.
    Установки: гистерезис 0,1/30* (шаг 0,1*), коррекция Т* -15/+15 (шаг 0,1*) задержка включения (частое срабатывание) 0/10 сек.
    Установил, подключил. настроил 23,5* гистерезис 0,3* (вкл:23,2/ выкл: 23,5) Отлично работает и заодно посмотрел заброс температур. Итог такой: насос включился (подача в дом 38*) на 23,5 отключился (температура дома растет до 23,8), дом остыл до 23,2 (после включения насоса дом остывает до 22,9*) итог даже при гистерезисе вкл/выкл насоса 0,3* диапазон температур в доме составляет 1*.
     
  2. povaruga2006
    Регистрация:
    25.10.13
    Сообщения:
    1.386
    Благодарности:
    564

    povaruga2006

    Живу здесь

    povaruga2006

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.13
    Сообщения:
    1.386
    Благодарности:
    564
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Да. Еще. Котел отлично работает в связке с буфером но, как и говорил Олег нужно ставить термостатический клапан на 70*-75* либо такую приблуду постом выше с настойкой в 70* и гистерезисом 0,1*
     
  3. каргопол
    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    4

    каргопол

    Живу здесь

    каргопол

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    4
    Всем привет!
    подскажите, пожалуйста, у кого котлы переко
    у вас от котла сразу сэндвич идёт,или переходная металлическая труба
     
  4. povaruga2006
    Регистрация:
    25.10.13
    Сообщения:
    1.386
    Благодарности:
    564

    povaruga2006

    Живу здесь

    povaruga2006

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.13
    Сообщения:
    1.386
    Благодарности:
    564
    Адрес:
    Сергиев Посад
    У меня тройник (голый), 25 проставка (голая), тройник под стабилизатор (голый) и потом сэндвич. Жарко в помещении, хочу утеплить за лето.
     
  5. каргопол
    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    4

    каргопол

    Живу здесь

    каргопол

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    4
    Сэндвич сильно греется? тройник цвет не поменял от температуры?
     
  6. povaruga2006
    Регистрация:
    25.10.13
    Сообщения:
    1.386
    Благодарности:
    564

    povaruga2006

    Живу здесь

    povaruga2006

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.13
    Сообщения:
    1.386
    Благодарности:
    564
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Нет, сэндвич градусов 40/70* тройник малек подгорел точечно.
    поставил термостат от духовки, при 210-230 отрубает вентилятор.
     
    Последнее редактирование: 12.06.17
  7. каргопол
    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    4

    каргопол

    Живу здесь

    каргопол

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    4
    У меня цвет поменял переходник на сэндвич, хочу переделывать котельную, собираю информацию у кого как сделано, вы с Т. А топите?
     
  8. povaruga2006
    Регистрация:
    25.10.13
    Сообщения:
    1.386
    Благодарности:
    564

    povaruga2006

    Живу здесь

    povaruga2006

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.13
    Сообщения:
    1.386
    Благодарности:
    564
    Адрес:
    Сергиев Посад
  9. каргопол
    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    4

    каргопол

    Живу здесь

    каргопол

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    4
    Схемки системы отопления слчайно нет?
     
  10. povaruga2006
    Регистрация:
    25.10.13
    Сообщения:
    1.386
    Благодарности:
    564

    povaruga2006

    Живу здесь

    povaruga2006

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.13
    Сообщения:
    1.386
    Благодарности:
    564
    Адрес:
    Сергиев Посад
    классическая Переко с четырехходовым но, доработана малеха под мои нужды. Могу нарисовать но, будет коряво.
     
  11. каргопол
    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    4

    каргопол

    Живу здесь

    каргопол

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    4
    Температура подачи воды в дом регулируется термостатическим клапаном?
     
  12. povaruga2006
    Регистрация:
    25.10.13
    Сообщения:
    1.386
    Благодарности:
    564

    povaruga2006

    Живу здесь

    povaruga2006

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.13
    Сообщения:
    1.386
    Благодарности:
    564
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Да, поставил 35-60* регулируемый, с перемычкой чтоб и четырехходовой работал через него и через буфер.
     
  13. каргопол
    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    4

    каргопол

    Живу здесь

    каргопол

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    4
    Спасибо за информацию
     
  14. extremm1
    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    40

    extremm1

    Живу здесь

    extremm1

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Арх. обл.
    У меня от котла кусок трубы 4-х мм 30 см, потом переход на сендвич. На трубу тоже термостат до 300 градусов. Труба греется до 200, переход на сендвич тоже, но меньше. А сам сендвич 50-60 градусов.
     
  15. каргопол
    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    4

    каргопол

    Живу здесь

    каргопол

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    4
    У вас система без Т. А?
     

Смотрите также: