    @extremm1, Весь вопрос 1000 л сколько энергии потребуется, чтобы нагреть до 80-90 град. Стоит ли овчинка выделки? Не придется ли при этом дежурить у котла?
     
  2. extremm1
    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    42

    extremm1

    Живу здесь

    extremm1

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Арх. обл.
    Количество теплоты необходимое для нагревания от + 5 до + 65 равно:
    Q=c*m*(t2-t1),
    где
    с=4183 Дж*кг*К - удельная теплоемкость для воды
    m=1000 - масса 1 куб. м воды
    t2-t1 = 65-5 = 60 градусов.
    Итого: Q=250980 кДж
    А 1 кДж = 0,28 Вт*ч
    Т. е Q=70 кВт*ч
    В идеальных условиях (без теплопотерь) потребуется 252 МДж
     
  3. extremm1
    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    42

    extremm1

    Живу здесь

    extremm1

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Арх. обл.
    И еще... Рассчитывайте на эффективную работу ТА где-то от 80-85 верхняя граница до 30-35 нижняя.
    https://www.forumhouse.ru/entries/8728/
     
    Последнее редактирование: 18.09.16
  4. Саняджо
    Регистрация:
    07.12.12
    Сообщения:
    2.908
    Благодарности:
    1.722

    Саняджо

    Топлю Pereko Prima

    Саняджо

    Топлю Pereko Prima

    Регистрация:
    07.12.12
    Сообщения:
    2.908
    Благодарности:
    1.722
    Адрес:
    Россия
    Для котла Переко как и для любого ТТ котла ТА не помеха. Что уголь, что дрова без разницы, лишь бы не переборщить с мощностью. В школьных талмутах советуют подбирать ТТ котел с запасом в 10-15%. Лично я против этой догмы. Лучше с недобором по мощи в 10%. Зато котлан будет работать в номинале с минимумом отложений.
    Котел можно ставить в дом без ТА до 100 кв. м. Все что свыше лично моё мнение нуждается в ТА.(потому как есть межсезонье).
    С расчетом ТА поможем с Сергеем, если будет цифра теплопотерь. Дабы знать от чего плясать. :hndshk:
     
  5. povaruga2006
    Регистрация:
    25.10.13
    Сообщения:
    1.657
    Благодарности:
    671

    povaruga2006

    Живу здесь

    povaruga2006

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.13
    Сообщения:
    1.657
    Благодарности:
    671
    Адрес:
    Сергиев Посад
    @Dmitri03, 500 литров работа 80*/50* 17 Квт 1000 литров 50*/80* 34 Квт соответственно. Считайте на сколько времени вам хватит. Сколько угля потребуется непонятно но, точно то что у котла сидеть не придется. Даже если мы мы возьмем теплотворность угля как у хороших дров 3,4Квт/кг и минусуем 30% кпд скажем 70% то, закинув 40 кг мы получаем 40*3,4Квт/кг-30% получаем 95 Квт. - 34кВТ (Т.А.) Остается 61 Квт. Если же мы считаем как по книжке написано то получается покрасивше 6Квт/кг*40кг-15%=200Квт одна загрузка (но это вряд ли имхо, все врут мы платим)

    В общем сегодня по утряночке забросил столько дров
    2016-09-18 07.39.04.jpg
    нихрена не загорелось. В 8 поджег еще раз.
    2016-09-18 07.40.15.jpg
    2016-09-18 07.40.35.jpg
    далее после старта отработал до 11 часов. 11:40 написал что топлива нет и был выключен (отработал не очень головешки остались) В 12:40 произведен повторный пуск (выяснилось что, поляки не зря не делают в котел зольный ящик, он реально мешает наддуву). Котел стартовал уже с температурой 40* и тем же количеством топлива. В 13:00 вышел на рабочую Т* и прокочегарил до 19:30 (при этом пришлось в ручном режиме сбрасывать Т* так как комнатный термостат отключил насос с. о. и произошел перегрев контура ГВС) Хотя котел сам по себе не перегрелся и 80* не достиг (74-76). В 19:30 температура ушла ниже заданной при визуальной проверке выяснилось что топка пустая и котел был выключен. Выводы; термостат контрящий вентилятор по Т. У. Х. это супер благо! Не хватает термостата включающего насос С. О. байпасом при перегреве (ждем посылку из поднебесной). Высокие минимальные обороты вентилятора позволяют уменьшить время на старт наддува и соответственно уменьшает время продувки.
     
  6. Dmitri03
    Регистрация:
    07.11.15
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    72

    Dmitri03

    Живу здесь

    Dmitri03

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.15
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    72
    Адрес:
    Улан-Удэ
    @Саняджо, Посчитал теплопатери, как вы мне предлагали в посте 2308. Если не трудно проверьте. Дом 147 кв. м. (котельную 9кв.м. не брал в расчет) первый этаж бревенчатый +50 мм минвата (75 кв. м.), второй каркас стены 280 мм потолок 400 мм, утепление минвата (72 кв. м.) потолки высота 2.7 м. Место Улан-Удэ, температура самой холодной пятидневки -35. У меня вышло теплопотери в холода 13849 вт. Средняя температура зимой около -20. Оптимальный КПД котла зимой по расчетам 10835 вт
     
  7. Саняджо
    Регистрация:
    07.12.12
    Сообщения:
    2.908
    Благодарности:
    1.722

    Саняджо

    Топлю Pereko Prima

    Саняджо

    Топлю Pereko Prima

    Регистрация:
    07.12.12
    Сообщения:
    2.908
    Благодарности:
    1.722
    Адрес:
    Россия
    Ну по поводу зольного ящика не согласен я. У меня в наличии в котле. Не заметил коим образом он мешает. Второй сезон с ним буду топиться и убирать не вижу нужды. Очень удобно с ним.
    Три полена не будут хорошо гореть и не сгорят до конца. Нет слоя углей. Нужно хотя бы пол топки заложить.
    Разжигай сверху, я полностью перешёл на верхний розжиг.
     
  8. povaruga2006
    Регистрация:
    25.10.13
    Сообщения:
    1.657
    Благодарности:
    671

    povaruga2006

    Живу здесь

    povaruga2006

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.13
    Сообщения:
    1.657
    Благодарности:
    671
    Адрес:
    Сергиев Посад
    с ним удобно но, наддув нижний дует не под весь колосник, а между стенкой котла и стенкой ящика (высота зольника 5 см.). Ящик снял поток равномерно распределяется под весь колосник. Может зольник пониже сделать (сантима 2-3 наример). Замутил я аварийное включение обоих насосов при перегреве (не зависимо от комнатного термостата и термостата гвс)
    2016-09-19 17.00.23.jpg
    2016-09-19 13.18.10.jpg
    Алгоритм такой: Стоит чуйник на 85* и ничего не происходит (насосы работают в штатном режиме) Если при 85* работают насосы тоже ничего не происходит, но если насосы молчат (сработали термостаты комнатный и гвс) и температура поднялась до 85* в любом случае включаются оба насоса.
    Цена вопроса: Распаечная коробка 150Х100Х70 = 170 руб., 2 реле стартера 5 пин = 120 руб., колодки монтажные 2 штуки = 100 руб., клемники 2 пин вроде 5 штук =140 руб., начинка зарядного устройства от какого то прибора 12 В. постоянный = было, провода 0,5 кв.
     
    Последнее редактирование: 19.09.16
  9. extremm1
    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    42

    extremm1

    Живу здесь

    extremm1

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Арх. обл.
    [/QUOTE] Алгоритм такой: Стоит чуйник на 85* и ничего не происходит (насосы работают в штатном режиме) Если при 85* работают насосы тоже ничего не происходит, но если насосы молчат (сработали термостаты комнатный и гвс) и температура поднялась до 85* в любом случае включаются оба насоса.
    Цена вопроса: Распаечная коробка 150Х100Х70 = 170 руб., 2 реле стартера 5 пин = 120 руб., колодки монтажные 2 штуки = 100 руб., клемники 2 пин вроде 5 штук =140 руб., начинка зарядного устройства от какого то прибора 12 В. постоянный = было, провода 0,5 кв.[/QUOTE]
    Схемку в студию! если можно)
     
    Последнее редактирование: 20.09.16
  10. povaruga2006
    Регистрация:
    25.10.13
    Сообщения:
    1.657
    Благодарности:
    671

    povaruga2006

    Живу здесь

    povaruga2006

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.13
    Сообщения:
    1.657
    Благодарности:
    671
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Ммм я собрать могу, рисовать не умею. Попробую вечерком выложу.
     
  11. povaruga2006
    Регистрация:
    25.10.13
    Сообщения:
    1.657
    Благодарности:
    671

    povaruga2006

    Живу здесь

    povaruga2006

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.13
    Сообщения:
    1.657
    Благодарности:
    671
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Не много не правильно, ща поправлю
    аварийный блок.jpg
     
    Последнее редактирование: 20.09.16
  12. extremm1
    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    42

    extremm1

    Живу здесь

    extremm1

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Арх. обл.
    Благодарю! Уже собираю. Правда у меня пока без ГВС и на реле с питанием 220V.
     
  13. povaruga2006
    Регистрация:
    25.10.13
    Сообщения:
    1.657
    Благодарности:
    671

    povaruga2006

    Живу здесь

    povaruga2006

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.13
    Сообщения:
    1.657
    Благодарности:
    671
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Реле двуходовое? Иди с сухим контактом?
     
  14. povaruga2006
    Регистрация:
    25.10.13
    Сообщения:
    1.657
    Благодарности:
    671

    povaruga2006

    Живу здесь

    povaruga2006

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.13
    Сообщения:
    1.657
    Благодарности:
    671
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Схема рабочая только под те детали которые указал. Если реле не соответствует сначала покажите деталь. Вероятность встречи с доктором, пожарным и ремонтниками переко велика.
     
  15. extremm1
    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    42

    extremm1

    Живу здесь

    extremm1

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Арх. обл.
    РЭК77/4 10А 230V rele.jpg Sxema-RRM-77-4-2.jpg
     

    Вложения:

    • rek774_4.png
Статус темы: