1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Котёл не грееет до нужной температуры

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Zigzager, 24.01.14.

  1. Zigzager
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    Zigzager

    Участник

    Zigzager

    Участник

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Салехард
    Котёл не грееет до нужной температуры
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема, у меня электрокотёл Warmos QX27, ставлю температуру нагрева на котле 85 градусов а котёл нагревает максимум до 67 градусов, думал дело во внешнем датчике, с ним вообще 85 не ставится, соскакивает до 80 и греет также до 67. Отключил датчик-програматор и выставил 85, а температура теплоносителя всё равно 66-67. Все три тэна вроде работают, котёл ошибок не выдаёт, просто на улице похолодало сильно, решил прибавить температуру. Подскажите на что обратить внимание, даже скорость насоса попробовал уменьшить не помогает. Котёл 27 кВТ, обогреваю двухэтажный дом 240 кв. м.
     
  2. Veseloff
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    36.659
    Благодарности:
    103.911

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    36.659
    Благодарности:
    103.911
    Адрес:
    Уфа
    Обалдеть ! А напряжение какое в доме, когда котел включен?
     
  3. Zigzager
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    Zigzager

    Участник

    Zigzager

    Участник

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Салехард
    Котёл подключен к 380, скачков по домашнему напряжению нету, ну а сколько точно даже не мерил.
     
  4. vasa95
    Регистрация:
    12.08.11
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    30

    vasa95

    Живу здесь

    vasa95

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.08.11
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Сургут
    Это не хватает мощности котла прогреть систему тепло потери выше производительности котла попробуй перекрыть часть радиаторов и если t подымится тогда:hello:ставить котелок мощней
     
  5. stranger
    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.249
    Благодарности:
    443

    stranger

    Живу здесь

    stranger

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.249
    Благодарности:
    443
    Адрес:
    Москва
    Похолодало сильно- это сколько в градусах?
    Как утеплен дом?
     
  6. vasa95
    Регистрация:
    12.08.11
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    30

    vasa95

    Живу здесь

    vasa95

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.08.11
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Сургут
  7. Zigzager
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    Zigzager

    Участник

    Zigzager

    Участник

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Салехард
    Похолодало это уже весь январь -30-40... Дом вроде утеплён нормально, если затоплю камин, то через час температура повышается градусов на 5...
     
  8. vasa95
    Регистрация:
    12.08.11
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    30

    vasa95

    Живу здесь

    vasa95

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.08.11
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Сургут
    Это может показывать только на то что вы сами помогаете котлу набрать t
    проверь все тэны на работоспособность
    и какое напряжение перед котлом
     
  9. Zigzager
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    Zigzager

    Участник

    Zigzager

    Участник

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Салехард
    На пять градусов повышаеться температура в доме а теплоноситель так же 66-77 градусов
     
  10. vasa95
    Регистрация:
    12.08.11
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    30

    vasa95

    Живу здесь

    vasa95

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.08.11
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Сургут
    С радиаторов идет меньше теплосьем вот она и повышается
    попробуй если не вода в системе перекрыть часть радиаторов и закрыть двери в эти комнаты температура теплоносителя должна приподняться
     
  11. Zigzager
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    Zigzager

    Участник

    Zigzager

    Участник

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Салехард
    Хорошо, попробую...
     
  12. stranger
    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.249
    Благодарности:
    443

    stranger

    Живу здесь

    stranger

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.249
    Благодарности:
    443
    Адрес:
    Москва
    Нормально - это как именно?
    Все очень похоже на недостаток мощсноти.
    Но если на 240 м не хватает 27КВт, то это говрорит о том, что он плохо утеплен.
    Ну или котел не 27КВт.
    Скажем не работает один тэн или напряжение не 220, а 160.
     
  13. hdc555
    Регистрация:
    10.08.13
    Сообщения:
    383
    Благодарности:
    114

    hdc555

    Живу здесь

    hdc555

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.13
    Сообщения:
    383
    Благодарности:
    114
    Адрес:
    Москва
    Имею дом 250м -котел 13 квт напределе но тянет -но это в -20-23. В -40 точно придется дизель задействовать). Попробуй чуть прикрыть обратку к котлу -если все заработает -нехватает мощщей. Попробуй насосы на меньшую скорость поставить. А нащщот нерабочих тэнов -глянь на счетчик -там нагрузку показывает -все будет понятно.
     
  14. Zigzager
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    Zigzager

    Участник

    Zigzager

    Участник

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Салехард
    Померил вчера напряжение перед котлом, вместо 380 только, 360В и ещё вроде сгорела одна ветка в блоке тэнов. Блок тэнов 9кВТ состоит из трёх веток по 3кВТ, одна сгорела. Остальные блоки работают, тоесть нехватает напряжения и сгорела веттка тэна 3 кВт.
     

Смотрите также: