    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема, у меня электрокотёл Warmos QX27, ставлю температуру нагрева на котле 85 градусов а котёл нагревает максимум до 67 градусов, думал дело во внешнем датчике, с ним вообще 85 не ставится, соскакивает до 80 и греет также до 67. Отключил датчик-програматор и выставил 85, а температура теплоносителя всё равно 66-67. Все три тэна вроде работают, котёл ошибок не выдаёт, просто на улице похолодало сильно, решил прибавить температуру. Подскажите на что обратить внимание, даже скорость насоса попробовал уменьшить не помогает. Котёл 27 кВТ, обогреваю двухэтажный дом 240 кв. м.
     
    Zigzager , 24.01.14
    #1 + Цитировать
  2. Veseloff
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    23.085
    Благодарности:
    45.417

    Veseloff

    деревенщина

    Veseloff

    деревенщина

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    23.085
    Благодарности:
    45.417
    Адрес:
    Уфа
    Обалдеть ! А напряжение какое в доме, когда котел включен?
     
    Veseloff , 24.01.14
    #2 + Цитировать
  3. Zigzager
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    Zigzager

    Участник

    Zigzager

    Участник

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Салехард
    Котёл подключен к 380, скачков по домашнему напряжению нету, ну а сколько точно даже не мерил.
     
    Zigzager , 24.01.14
    #3 + Цитировать
  4. vasa95
    Регистрация:
    12.08.11
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    30

    vasa95

    Живу здесь

    vasa95

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.08.11
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Сургут
    Это не хватает мощности котла прогреть систему тепло потери выше производительности котла попробуй перекрыть часть радиаторов и если t подымится тогда:hello:ставить котелок мощней
     
    vasa95 , 24.01.14
    #4 + Цитировать
  5. stranger
    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.250
    Благодарности:
    424

    stranger

    Живу здесь

    stranger

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.250
    Благодарности:
    424
    Адрес:
    Москва
    Похолодало сильно- это сколько в градусах?
    Как утеплен дом?
     
    stranger , 24.01.14
    #5 + Цитировать
  6. vasa95
    Регистрация:
    12.08.11
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    30

    vasa95

    Живу здесь

    vasa95

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.08.11
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Сургут
    vasa95 , 24.01.14
    #6 + Цитировать
  7. Zigzager
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    Zigzager

    Участник

    Zigzager

    Участник

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Салехард
    Похолодало это уже весь январь -30-40... Дом вроде утеплён нормально, если затоплю камин, то через час температура повышается градусов на 5...
     
    Zigzager , 24.01.14
    #7 + Цитировать
  8. vasa95
    Регистрация:
    12.08.11
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    30

    vasa95

    Живу здесь

    vasa95

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.08.11
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Сургут
    Это может показывать только на то что вы сами помогаете котлу набрать t
    проверь все тэны на работоспособность
    и какое напряжение перед котлом
     
    vasa95 , 24.01.14
    #8 + Цитировать
  9. Zigzager
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    Zigzager

    Участник

    Zigzager

    Участник

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Салехард
    На пять градусов повышаеться температура в доме а теплоноситель так же 66-77 градусов
     
    Zigzager , 24.01.14
    #9 + Цитировать
  10. vasa95
    Регистрация:
    12.08.11
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    30

    vasa95

    Живу здесь

    vasa95

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.08.11
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Сургут
    С радиаторов идет меньше теплосьем вот она и повышается
    попробуй если не вода в системе перекрыть часть радиаторов и закрыть двери в эти комнаты температура теплоносителя должна приподняться
     
    vasa95 , 24.01.14
    #10 + Цитировать
  11. Zigzager
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    Zigzager

    Участник

    Zigzager

    Участник

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Салехард
    Хорошо, попробую...
     
    Zigzager , 24.01.14
    #11 + Цитировать
  12. stranger
    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.250
    Благодарности:
    424

    stranger

    Живу здесь

    stranger

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.250
    Благодарности:
    424
    Адрес:
    Москва
    Нормально - это как именно?
    Все очень похоже на недостаток мощсноти.
    Но если на 240 м не хватает 27КВт, то это говрорит о том, что он плохо утеплен.
    Ну или котел не 27КВт.
    Скажем не работает один тэн или напряжение не 220, а 160.
     
    stranger , 24.01.14
    #12 + Цитировать
  13. hdc555
    Регистрация:
    10.08.13
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    111

    hdc555

    Живу здесь

    hdc555

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.13
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    111
    Адрес:
    Москва
    Имею дом 250м -котел 13 квт напределе но тянет -но это в -20-23. В -40 точно придется дизель задействовать). Попробуй чуть прикрыть обратку к котлу -если все заработает -нехватает мощщей. Попробуй насосы на меньшую скорость поставить. А нащщот нерабочих тэнов -глянь на счетчик -там нагрузку показывает -все будет понятно.
     
    hdc555 , 24.01.14
    #13 + Цитировать
  14. Zigzager
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    Zigzager

    Участник

    Zigzager

    Участник

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Салехард
    Померил вчера напряжение перед котлом, вместо 380 только, 360В и ещё вроде сгорела одна ветка в блоке тэнов. Блок тэнов 9кВТ состоит из трёх веток по 3кВТ, одна сгорела. Остальные блоки работают, тоесть нехватает напряжения и сгорела веттка тэна 3 кВт.
     