    Температура 70. Дымоход нормальный. Только в котле такое
     
  2. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.551

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.551
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Очень интересная ситуация. Если температура круглосуточно на котле 70, то мне не ясно откуда может вообще быть смола на теплообменнике.
     
  3. Wasily
    Регистрация:
    24.09.10
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    10

    Wasily

    Живу здесь

    Wasily

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.10
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Красноярск
    Я бы не сказал что это смола, скорее даже нет.
    Кажется это порошкообразный спекшийся угольная пыль. Соскрести ее практически невозможно, только острым ножом кусочками.
     
  4. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.551

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.551
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Это и есть смола, такую вы можете увидеть в загрузочной камере любого котла BUDERUS S-111 и сравнить. Можно фото этой смолы? У вас постоянно 70 градусов в котле или вы выключаете котел ?
     
  5. Wasily
    Регистрация:
    24.09.10
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    10

    Wasily

    Живу здесь

    Wasily

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.10
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Красноярск
    Нееет. :) BUDERUS S-111 как раз у меня был до Стаханова.
    Там смола - соглашусь, похоже на битум. Вечером сфоткаю.
     
  6. Wasily
    Регистрация:
    24.09.10
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    10

    Wasily

    Живу здесь

    Wasily

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.10
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Красноярск
    IMG_20170911_214308.jpg IMG_20170911_214330.jpg
    Если железной щеткой счистить пыль (наверху) то остается порошкообразный нагар.
    Стамеской можно поковырять пласты, но кочергой никак. И да, чищу каждую неделю.
     
  7. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.551

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.551
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Я такую картину наблюдал при частых старт-стопах, но все равно жесткий слой всего был в полмиллиметра-миллиметр всего. В летний период эти коросты сами отваливаются в котле, наверно из-за влаги хотя все дверцы открыты.
     
  8. Boldin
    Регистрация:
    21.10.15
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    111

    Boldin

    Живу здесь

    Boldin

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.15
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    111
    Адрес:
    Красноярск
    Очень интересно, что скажет представитель Зота. У меня такие же наросты в Стаханове.
     
  9. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.360
    Благодарности:
    3.622

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.360
    Благодарности:
    3.622
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    Картина описано верно. Если часто не чистить, то отложения можно вырастить и потолще. У меня такие отложения, при режиме:-работа минут 5-7, пауза 30-45 минут. При любой температуре обратки. И по моему мнению и наблюдениям, такое будет в любом котле при даже самой лучшей настройке воздуха на угле Д.
     
  10. Wasily
    Регистрация:
    24.09.10
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    10

    Wasily

    Живу здесь

    Wasily

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.10
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Красноярск
    Я тоже так думал к концу первого сезона, но случайно в начале второго отколупал кусок, и увидел, что оказывается то что смотрелось как стенки котла на самом деле слой сажи. Ведь кочергой его не счистить. Повторюсь что котел чистил поначалу раз в 3 дня и он работал на 50% практически без стопов.
     
  11. Dim78
    Регистрация:
    13.03.17
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    55

    Dim78

    Живу здесь

    Dim78

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.17
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    55
    Стаханов 25. Уголь - Караканский орех (Белово). При выходе на режим: 50% - 130-150 градусов, 75% - 150-170, 100% 170-200.
     
  12. Dim78
    Регистрация:
    13.03.17
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    55

    Dim78

    Живу здесь

    Dim78

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.17
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    55
    Думаю, проблема в конденсации. Можно попробовать уменьшить разницу температур подачи и обратки. Хорошо просушить уголь. Уменьшить влажность воздуха в котельной.
     
  13. Dim78
    Регистрация:
    13.03.17
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    55

    Dim78

    Живу здесь

    Dim78

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.17
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    55
    Вопрос к TL-ZOTA.
    Подскажите, какой все-таки алгоритм работы Стаханова в режиме "Пауза"?
    Вчера при управлении от внешнего термостата котел простоял в этом режиме около 10 часов. По приезду домой поднял температуру на термостате, котел включился, но уголь практически полностью за это время затух. Самостоятельно котел запуститься не смог, пришлось раздувать его из меню пуска, используя работу шнека для подачи из него еще тлеющих углей. Кое как удалось запустить. Просто прошло бы еще некоторое время в "Паузе" и котел погас бы полностью, пришлось бы разжигать вручную. Неужели это режим не поддерживает тление углей при критическом снижении тмпературы дымовых газов? Тогда чем он отличается от режима "Останов"?
     
  14. Wasily
    Регистрация:
    24.09.10
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    10

    Wasily

    Живу здесь

    Wasily

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.10
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Красноярск
    TL-ZOTA. походу в отпуске...
     
  15. TL-ZOTA
    Регистрация:
    12.02.15
    Сообщения:
    644
    Благодарности:
    622

    TL-ZOTA

    Живу здесь

    TL-ZOTA

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.15
    Сообщения:
    644
    Благодарности:
    622
    Адрес:
    г. Красноясрк
    У котла Стаханов есть несколько режимов работы:
    1. Останов
    2. Растопка
    3. Горение
    4. Поддержание горения (тление)
    5. Пауза
    6. Затух
    Пауза - временная остановка котла в соответствии с заложенным пользователем алгоритмом.
    Останов - принудительная не ограниченная по времени остановка котла по команде пользователя или в соответствии с алгоритмом работы котла.
    Отличие: Паузу пользователь задает сам как по ее наличию так и по времени нахождения котла в паузе и выхода из нее. Останов котла происходит в результате команды пользователя, так же по команде происходит и растопка.
    @Wasily, По нагару.
    Данный нагар это следствие долговременного нахождения котла в режиме подержания горения, без периодического выхода котла на номинальную мощность. Такая проблема характерна в случаях использования котла в летние периоды для нагрева малого объема ГВС, межсезонье или при подборе котла с большим запасом по мощности. Так же причиной может быть отсутствие приточной вентиляции, т. е. не хватка воздуха для обеспечения режима тления.
    Образование налета связано с постоянным тлением топлива без доступа достаточного кол-ва кислорода, температуры в зоне горения и на стенках котла. Катализаторами данного процесса являются плохо реализованная приточная вентиляция, время нахождения в данном режиме, влажность топлива.
    Существуют варианты:
    1. Настраивать режим тления индивидуально под ваши условия. Для этого обратитесь ко мне в ЛС, подготовьте фото горелки, и описание работы котла, в каких режимах и как он приблизительно работает, сколько топлива потребляет. В ЛС я укажу Вам почту для связи и куда можно сбрасывать фото и видео материал.
    2. Настраивать термостат с использованием пауз, что бы котел уходил в паузу, и периодически из нее выходил прогревая себя и дымовую трубу.
    Данная информация касается в общем-то всех, кому требуется консультация.

    P. S. Был еще какой-то вопрос, упустил его вроде.
     
    Последнее редактирование: 21.09.17