1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Помогите разобраться, как правильно подключиться: 3 фазы, 15кВт 380В

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Aaz11, 19.01.14.

  1. Aaz11
    Регистрация:
    01.07.12
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Aaz11

    Участник

    Aaz11

    Участник

    Регистрация:
    01.07.12
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Казань
    Помогите разобраться, как правильно подключиться: 3 фазы, 15кВт 380В
    Добрый день!
    Помогите сделать правильно и безопасно подключение к электроснабжению. Читал много, но вопросы остались.
    Строю домик в деревне. В 200 метрах от моего участка относительно новая КТП. От нее почти везде по деревне разводка выполнена СИП-оп. До моего участка сначала положили СИП 2х16, потом доложили еще 2х16 (подключили к кабелю, идущему в другую сторону деревни. Так вообще можно делать?). Получил ТУ на подключение, вместе с ТУ выдали Чертеж-Проект. На словах работники РЭС категорически настаивают на установке щита с счетчиком на их опоре. Правильно ли я понимаю, что Чертежем-проектом они фактически сами выполняют пункт 11.5 ТУ?
    1. Что смущает в чертеже-проекте:
    1.1. Четырех полюсный автомат на вводе. ПУЭ пункт 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. Т. е. исходя из этого пункта автомат должен быть трех полюсный?
    1.2. Отсутствие заземление для ЩУ. На схеме есть заземление для дома, но нет для ЩУ. А оно нужно? согласно пункту 1.7.61 ПУЭ? (При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине. Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102 - 1.7.103.) Как правильно его сделать? Также как для дома указано в чертеже-проекте? на каком расстоянии от опоры? Или электроды должны быть вокруг опоры? Расстояние между электродами заземления какое?
    1.3. В ТУ пункт 11.2 и в Чертеж-проекте требуется разделение PEN на PE и N выполнить во ВРУ. Но в том же ПУЭ пункт 1.7.145 ... Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата. Т. е. разделение должно быть сделано не во ВРУ а в Щ1 (ЩУ на опоре)? Или эта фраза про разделение относится только для однофазных подключений? А при трехфазных подключениях можно позже?
    1.4. Высота ввода заземления в здание относительно уровня поверхности земли где нормируется (документ, пункт)?

    2. Дополнительные вопросы:
    2.1. По деревне, почти все опуски с опоры в ЩУ выполнены СИП-оп без какой-либо дополнительной защиты, кабель от подключения наверху опоры до ЩУ просто болтается вдоль опоры. И лишь у двоих опуски выполнены в гофре. На последней странице Чертеж-проекта фото ЩУ с трубами (похоже пластик). Подскажите как сделать правильно и каким документом и пунктом нормируется?
    2.2. При заведении СИП-а в автомат, под клеммы, на него нужен наконечник?
    2.3. Пункт 11.2 ТУ. Почему УЗО будет обеспечивать защиту от работы в "неполнофазном режиме"? т. е. если у случится авария у поставщика электроэнергии и не будет работать одна фаза, то УЗО отключит все потребители?
    2.4. ЩУ - как правильно расшифровывается - Щит Учета? Щит Управления? В ПУЭ такого термина не нашел.
    2.5. Нужно ли как-нибудь дополнительно соединять заземление дома и заземление ЩУ?

    По списку от Avs7153 - "Ящик на столбе"
    Для построения правильного ЩУ нужно учитывать:
    1. Состояние линии электропередач. Голые или изолированные провода.

    Изолированные, СИП 2х 2х16
    Наличие повторного заземления нуля на столбах. Расстояние до трансформатора.
    Якобы каждая опора заземлена (со слов сотрудников РЭС). Наверху железобетонной опоры торчит арматура, которая насквозь проходит опору и выходит снизу из земли, якобы наверху к ней подключен "0". Расстояние до КТП 200 метров
    2. Расположение щита учета - столб, забор, трубостойка, фасад дома, внутри дома.
    Опора.
    3. Наличие отдельного заземления у отводного столба, трубостойки, забора.
    Пока нет.
    4. Характеристики основного заземленя.
    Пока его нет. Планируется - 4 уголка 50х50х5 на глубину 3 метра на расстоянии 3 метра друг от друга (в проекции - квадрат) соединенные полосой.
    5. Наличие грозоразрядников на столбе отвода.
    Нет. Нужно его требовать от Сетевой?
    6. Характеристики ввода в дом (воздушный, подземный).
    Планируется подземный, бронированным медным кабелем.
    7. Выделенная мощность, количество фаз. Предполагаемая потребляемая мощность.
    15кВт, 3 фазы. Предполагаемая потребляемая мощность очень близка к выделенной.
    8. Ток короткого замыкания, обеспечиваемый линией.
    вопрос непонятен.
    9. Особые требования снабжающей организации и, возможно, поблажки от неё же

    Изложено в ТУ и чертеж-проекте.
     

    Вложения:

    Aaz11 , 19.01.14
    #1 + Цитировать
  2. Zuich
    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    482
    Благодарности:
    151

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    482
    Благодарности:
    151
    Адрес:
    Калининград
    Правильно смущает. Тут недоразумение на недоразумении.
     
    Zuich , 20.01.14
    #2 + Цитировать
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.687
    Благодарности:
    11.745

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.687
    Благодарности:
    11.745
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И поиски ПЕНа там, где его уже нет... И полное отсутствие хоть какого-то креатива в приведенных pdf-ах.
     
    Avs7153 , 20.01.14
    #3 + Цитировать
  4. Aaz11
    Регистрация:
    01.07.12
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Aaz11

    Участник

    Aaz11

    Участник

    Регистрация:
    01.07.12
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Казань
    А по существу на вопросы можете ответить?
     
    Aaz11 , 21.01.14
    #4 + Цитировать
  5. Zuich
    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    482
    Благодарности:
    151

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    482
    Благодарности:
    151
    Адрес:
    Калининград
    да вы сами все ответили. Грамотно подошли к вопросу, почитали, даже цитаты выписали. Просто если сами хотите делать, то не сомневайтесь, если сторонние электрики укажите им на моменты в которых сомневаетесь, они должны сделать как надо. Схемы щита смотрите у Avs7153, вроде понятно рисовал. Заземление и повтроное, Наблюдатель описывал.
     
    Zuich , 21.01.14
    #5 + Цитировать
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.687
    Благодарности:
    11.745

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.687
    Благодарности:
    11.745
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Делайте по схеме №5 или №7 (что практически одно и то же). Требуйте повторное заземление столба.
    Своё заземление делайте у дома (в линию, а не квадратом), со столбовым не соединяйте - ТТ.
    УЗО вообще при всех видах подключения будет правильно работать, если ничего никуда не утекло, только кнопка ТЕСТ может работать неправильно и может сгореть тестовый резистор.
    Наконечник на СИП не нужен, но затянуть надо хорошо и несколько раз через день, если получится.
    И загляните в принятые соседские щитки.
     
    Avs7153 , 21.01.14
    #6 + Цитировать
  7. Караванбаши
    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    7.531
    Благодарности:
    2.389

    Караванбаши

    Живу здесь

    Караванбаши

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    7.531
    Благодарности:
    2.389
    Адрес:
    Москва
    Прочитал по диагонали. Уж простите. Что успел отметить. Четырехполюсники ставить можно. Видел неоднократно и криминала не вижу.
    Что касаемо необходимости размещения "ящика" на опоре ЛЭП, то если сей факт прописан в ТУ у вас два варианта, бодаться чтобы изменить этот пункт ну на скажем: Установка на фасаде. .. ., правда счетчик тогда будет с модемом и ценой тысяч в 20. Либо Установка в помещении. ... , тут много сложней и результат туманен.
    Ну и насчет СИП. Вообще насколько помню наличие гофры вообще не оговоривается, тем паче что СИП изделие надежное. Хотя у меня например СИП по столбу идет в гофре, но сие мои некие фобии. Тем более что в жару пришлось кое что в таком подключении дополнить. Я случайно выяснил что гофра входящая в ящик снизу полупетлей запросто собирает скажем дождевую воду. А когда потом резко пошла жара то СИП оказался в подобии горячей ванны. меня сие мало устроило, пришлось внизу гофру проткнуть. Короче говоря хотите засовывайте СИП в гофру не хотите, значит не надо.
     
    Караванбаши , 21.01.14
    #7 + Цитировать
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.687
    Благодарности:
    11.745

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.687
    Благодарности:
    11.745
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Но смысла особого при металлическом щитке нет.
    Предназначенный для прокладки по воздуху без гофры, да. :aga:
     
    Avs7153 , 21.01.14
    #8 + Цитировать
  9. Zuich
    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    482
    Благодарности:
    151

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    482
    Благодарности:
    151
    Адрес:
    Калининград
    Ну вот на несколько десятков тысяч + руб уже наговорили :)
     
    Zuich , 21.01.14
    #9 + Цитировать
  10. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    899

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    899
    Адрес:
    Украина
    А для этого у нас есть специалист по ПЕНам - великий Зануда...:aga:
     
    a852456 , 21.01.14
    #10 + Цитировать
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.687
    Благодарности:
    11.745

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.687
    Благодарности:
    11.745
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Предлагаю пополам! :aga:
     
    Avs7153 , 21.01.14
    #11 + Цитировать
  12. Караванбаши
    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    7.531
    Благодарности:
    2.389

    Караванбаши

    Живу здесь

    Караванбаши

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    7.531
    Благодарности:
    2.389
    Адрес:
    Москва
    Согласен. Просто проще, потому как шина на нуль не нужна.
    Я гофру использовал только по столбу и только для одной цели, чтобы стяжкой не сам СИП на столбе закрепить, а чтобы была некая прокладка. Но в принципе можно было обойтись и без гофры.
     
    Караванбаши , 21.01.14
    #12 + Цитировать
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.687
    Благодарности:
    11.745

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.687
    Благодарности:
    11.745
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Предлагаю ввести на форуме новый смайлик: Untitled-1.gif
     
    Avs7153 , 21.01.14
    #13 + Цитировать
  14. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    899

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    899
    Адрес:
    Украина
    Некая "прокладка" должна быть не менее 6 см.
     
    a852456 , 21.01.14
    #14 + Цитировать
  15. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    899

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    899
    Адрес:
    Украина
    :super::super::super:
    :hello:
     
    a852456 , 21.01.14
    #15 + Цитировать