1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Посмотрите плиз, так можно делать проводку?

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Expertpost, 17.01.14.

  1. Expertpost
    Регистрация:
    30.12.12
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0

    Expertpost

    Участник

    Expertpost

    Участник

    Регистрация:
    30.12.12
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Иваново
    Посмотрите плиз, так можно делать проводку?
    В деревянной пристройке можно так делать?

    Спасибо. Схема.jpg
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    12.284
    Благодарности:
    14.678

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    12.284
    Благодарности:
    14.678
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нет, так делать нельзя. Нет заземления, дифзащита недостаточна, сечение кабеля маловато.
     
  3. Dmitriy_Er
    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    149

    Dmitriy_Er

    Живу здесь

    Dmitriy_Er

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    149
    Адрес:
    Москва
    И стабилизатор слабоват! (пусковые токи у насоса большие стабилизатор может не справиться)
     
    Последнее редактирование: 17.01.14
  4. Expertpost
    Регистрация:
    30.12.12
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0

    Expertpost

    Участник

    Expertpost

    Участник

    Регистрация:
    30.12.12
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Иваново
    @Dmitriy_Er, Это система Джилекс Про Дом. В в практических рекомендациях на сайте джилекса написано вот что
    в моем случае 880+10% будет 968 Ватт.
    Но я согласен поставлю побольше запас 3000 Ватт
     
  5. Expertpost
    Регистрация:
    30.12.12
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0

    Expertpost

    Участник

    Expertpost

    Участник

    Регистрация:
    30.12.12
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Иваново
    Нет заземления, так его в деревне и не было никогда.

    Что нужно изменить в Дифзащите? (у бойлера встроенное УЗО)

    В каком месте недостаточно сечения кабеля?

    Спасибо.
     
  6. himch
    Регистрация:
    12.05.10
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    145

    himch

    himch@mail.ru

    himch

    himch@mail.ru

    Регистрация:
    12.05.10
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    145
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На входе поставьте УЗО после автомата 25А
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    12.284
    Благодарности:
    14.678

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    12.284
    Благодарности:
    14.678
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И что из того? Можно или нельзя? — Нельзя! Ну или Пушкин жил при свечах, например...
    В деревне отродясь и бойлеров не было, и насосов, и стиралок.
    Китайское. Добавьте 16А/10мА, и на насос такое же.
    40А/30мА
    Который 25м - чем толще поставите, тем меньше будет падать напряжение. Хоть 2х10.
     
  8. Expertpost
    Регистрация:
    30.12.12
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0

    Expertpost

    Участник

    Expertpost

    Участник

    Регистрация:
    30.12.12
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Иваново
    А зачем УЗО на входе?
    1- на входе
    2- на насос
    3- на бойлере
     
  9. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.453
    Благодарности:
    911

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.453
    Благодарности:
    911
    Адрес:
    Украина
    Ну что же Вы народу не правду говорите. Все всегда было,
    и бойлеры:
    [​IMG]
    и насосы:
    [​IMG]
    и стиралки:
    [​IMG]
    :aga:
     
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    12.284
    Благодарности:
    14.678

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    12.284
    Благодарности:
    14.678
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну нельзя же так... Делать человеку день с вечера! :aga:
    Я сегодня уже не в силах это даже украсть...
     
  11. Expertpost
    Регистрация:
    30.12.12
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0

    Expertpost

    Участник

    Expertpost

    Участник

    Регистрация:
    30.12.12
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Иваново
    @a852456, Спасибо за экскурс, но вопрос то остался...
    @Avs7153,
    А зачем УЗО на входе?
    1- на входе
    2- на насос
    3- на бойлере
     
  12. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.453
    Благодарности:
    911

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.453
    Благодарности:
    911
    Адрес:
    Украина
    Всегда пожалуйста! :hndshk:
     
  13. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.453
    Благодарности:
    911

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.453
    Благодарности:
    911
    Адрес:
    Украина
    Чтобы сохранить:
    - жизнь;
    - здоровье;
    - имущество;
    для:
    - Вас;
    - Ваших жены, детей, родственников;
    - Ваших гостей;
    - Ваших соседей...
     
  14. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    12.284
    Благодарности:
    14.678

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    12.284
    Благодарности:
    14.678
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В системе питания ТТ должна быть как миним двухступенчатая дифзащита, на особо опасные потребители - трехступенчатая. Исходя из возможности отказа УЗО, как более сложного, чем автомат устройства.
     
  15. Expertpost
    Регистрация:
    30.12.12
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0

    Expertpost

    Участник

    Expertpost

    Участник

    Регистрация:
    30.12.12
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Иваново
    Ок. Спасибо. пойду перерисую схему
     

Смотрите также: