1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Системы кондиционирования, Чиллер-фанкойлы или Мультизоны

Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем zhanazik, 17.01.14.

  1. zhanazik
    Регистрация:
    17.01.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    zhanazik

    Новичок

    zhanazik

    Новичок

    Регистрация:
    17.01.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Казахстан
    Системы кондиционирования, Чиллер-фанкойлы или Мультизоны
    Здравствуйте уважаемые специалисты. Прошу помощи. Наше предприятие строит здание, по проекту "Бизнес центр" 4-этажный с общей площадью 3000 кв. м. В каждом этаже 13 помещений (т.е. кабинет) У нас предприятие только растет и прежде опыта в этом направлении не было. Теперь у нас встает вопрос по поводу охлаждения и отепления помещении. Мы долго думали и изучали системы кондиционирования. Выбор пал на Чиллер-фанкойлы и мультизональные системы кондиционирования. Где то писали что Чиллер-фанкойлы проектируются вместе со зданием. Так как у нас Здание подняли полностью возможно опоздали с этим вариантом. Есть плюсы и минусы у каждого. Расстояние между наружным и внутренним блоком у каждого варианта разные и по мощности, по установке, в обслуживании, в энергопотреблений. Но мы основываемся только по описаниям оборудования. Хотели бы получить помощь и совет у квалифицированных людей, занимающихся и знающих свое дело. Прошу помогите с выбором. Какой вариант будет лучше и можно. Мы ориентировались на фирму Haier мультизон, цена/качество вроде на хорошем уровне. Но может есть другие предложения. Понимаем надо проект делать, спецов звать на осмотр здания, но проблема в том что в нашем городе нету таких фирм и спецов которые работают с промышленными системами кондиционирования, одни бытовухи. Может у кого то был опыт и посоветует, что выбрать, фирму, сколько внешних блоков нужны, какой мощности, и почему именно эту фирму.
     
    zhanazik , 17.01.14
    #1 + Цитировать
  2. Михаил Куприков
    Регистрация:
    14.10.13
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    25

    Михаил Куприков

    Живу здесь

    Михаил Куприков

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.13
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Москва
    1. Для охлаждения 4-этажного здания применять мультисплитсистемы - это безумие.
    Необходимо отдать предпочтение варианту чиллер-фанкойл: http://9climat.ru/component/content...9-19-46-35/93-promyshlennye-kondicionery-tipy
    2. Преимущества этой системы:
    - можно реально совместить обогрев с охлаждением здания при любой отрицательной температуре на улице (мультисплитсистема не будет нормально обогревать уже при -15С)
    - правильно спроектировав систему можно будет зарезервировать мощность для последующей установки дополнительных фанкойлов, например как это делается в торговых центрах, когда каждый арендатор не мастырит кондиционер себе в помещение, а подключается уже к проложенной системе трубопроводов.
    - будет красивый вид здания;
    - ресурс работы у ютой системы выше, чем у мультисплитсистемы
    3 С выбором фирмы все очень просто:
    определяетесь с маркой оборудования и обращаетесь к его дистрибьютору в России с просьбой, что бы он порекомендовал проверенного дилера. Так как стоимость системы немалая, то они благополучно произведут монтаж в другом городе.
     
    Михаил Куприков , 18.01.14
    #2 + Цитировать
  3. Rigel12
    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    520
    Благодарности:
    160

    Rigel12

    Живу здесь

    Rigel12

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    520
    Благодарности:
    160
    Адрес:
    Москва
    Миша, ты иногда такую ерунду несешь ... Не мульти сплит система, а мультазоналка. Ты хоть знаешь, что это такое ?. Я как раз думаю иначе. вам больше подойдет VRV (VRF) система. Это современная, умная система. Экономичная и достаточно надежная. к томуже она очень гибкая можно добавлять (уменьшать) кол-во внутренних блоков итдитп. Но стоить будет скорее всего подороже чем чиллер-фанкойл. Наружки обычно идут от 20-до 40 квт с шагом примерно 5 квт. на наружные блоки обычно можно цеплять от 8до 16 вн. блоков. В некоторых случаях суммарная мощность внутренних блоков может быть до 150% от мощности наружки .(т.е больше). соединять нар. и вн. блоки можно через контроллеры (как-бы гребенки) можно через систему Y - образных тройников. Про хайер к сожалению ничего не могу сказать. Мультизональные системы Sanyo, Daikin, Mitsubishi heavy/electric, Toshiba работают без вопросов. Но повторюсь цены на них кусаются.
     
    Rigel12 , 19.01.14
    #3 + Цитировать
  4. Rigel12
    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    520
    Благодарности:
    160

    Rigel12

    Живу здесь

    Rigel12

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    520
    Благодарности:
    160
    Адрес:
    Москва
    Для уменьшения стоимости оборудования можно попытаться кондиционировать 4 этаж обычными бытовыми или полупромом разместив нар. блоки на крыше здания .
     
    Rigel12 , 19.01.14
    #4 + Цитировать
  5. Zuk96
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    52

    Zuk96

    Живу здесь

    Zuk96

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Екатеринбург
    Поддерживаю.
     
    Zuk96 , 22.01.14
    #5 + Цитировать
  6. приборист
    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    59

    приборист

    мастер

    приборист

    мастер

    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    А я за чиллер-фанкойл. Для монтажа может несколько завышенная цена, но дальнейшая эксплуатация с лихвой окупит все расходы. Да и монтаж могут вести не кондиционерщики, а слесари-сантехники. Мы просчитывали вариант для торгового комплекса, так с водой дешевле выходит и нарастится не проблема. Вы еще не учитывает факт попадания большого количества фреона в помещение с людьми в случае разгерметизации системы. Оборудование для воды вообще можно от разных фирм покупать - может даже и не в один заход, а по мере сдачи объекта.
    Главный недостаток - мы, кондиционерщики, мало с этого имеем.
     
    приборист , 22.01.14
    #6 + Цитировать
  7. Zuk96
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    52

    Zuk96

    Живу здесь

    Zuk96

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Екатеринбург
    Неграмотно запроектированная, рассчитанная и смонтированная гидравлическая сеть обеспечит пожизненный гемор владельцу.
    Есть наглядные примеры ТЦ где заказчик плюется и очень сильно сожалеет что на чилера более дешевые повелся чем на ВРВ.
    Короче куча плюсов и куча минусов у этих обоих вариантов.
     
    Zuk96 , 22.01.14
    #7 + Цитировать
  8. приборист
    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    59

    приборист

    мастер

    приборист

    мастер

    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    @Zuk96 А вот тут есть одна особенность - проектирование сетей отопления отработано и ошибки возможны, но это скорей исключение, да и исправить их несколько проще - особенно при строительстве новых зданий. Что касается плевков - так я могу примеры и по VRV привести - тоже гемор бывает, в том числе и с запчастями. У меня сейчас на одной системе Самсунга электроника полетела, а запчасти уже не поставляются - вот и объясни заказчику что случилось... А на чиллере выход той же электроники решается элементарной заменой на любую другую.
     
    приборист , 22.01.14
    #8 + Цитировать
  9. Rigel12
    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    520
    Благодарности:
    160

    Rigel12

    Живу здесь

    Rigel12

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    520
    Благодарности:
    160
    Адрес:
    Москва
    Ну в принципе да, с какой стороны посмотреть. Для Казахстана где находится этот объект возможно Чиллер будет актуальнее.
     
    Rigel12 , 22.01.14
    #9 + Цитировать
  10. Zuk96
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    52

    Zuk96

    Живу здесь

    Zuk96

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Екатеринбург
    Все возможно :)
    Что полетело то из электроники?
     

    Вложения:

    • 070820122184.jpg
    • 080820122193.jpg
    Zuk96 , 22.01.14
    #10 + Цитировать
  11. OlegN
    Регистрация:
    12.01.07
    Сообщения:
    9.747
    Благодарности:
    8.912

    OlegN

    Живу здесь

    OlegN

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.07
    Сообщения:
    9.747
    Благодарности:
    8.912
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А чего особенного на водяных системах зарастание труб обычное дело.
    В калориферах вет. установок, при запитке от внешних сетей ещё хуже дело обстоит под час.
    Нужно следить.
     
    OlegN , 22.01.14
    #11 + Цитировать
  12. приборист
    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    59

    приборист

    мастер

    приборист

    мастер

    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    @Zuk96, Платы внутренних блоков. Официалов потрясли - бесполезно, не возят говорят. Сейчас пытаемся напрямую из Кореи канал поставок пробить. Железо в гостинице, а там гости в том числе и из страны-изготовителя бывают, может нарвутся на кого...
    По воде. Вроде как не воду нужно заливать, да фильтра ставить, вот и проработают свой ресурс, а там при капремонте и трубы можно поменять.
     
    приборист , 23.01.14
    #12 + Цитировать
  13. OlegN
    Регистрация:
    12.01.07
    Сообщения:
    9.747
    Благодарности:
    8.912

    OlegN

    Живу здесь

    OlegN

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.07
    Сообщения:
    9.747
    Благодарности:
    8.912
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Фильтры поставить не только можно, а даже нужно. Но за фильтрами грубой очистки нужно тоже следить, а фильтры тонкой не дадут пропускной способности. Но ни одни, ни другие не защитят от бактериологии воды.
    Можно дистиллировку залить-это увеличивает ресурс. Можно тосол (этиленгликоль), но тоже расслоение и зарастание будет.
    Главное это следить за системой. Любую циклическую систему на гидрооснове моют не реже раза в год.
     
    OlegN , 23.01.14
    #13 + Цитировать
  14. Rigel12
    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    520
    Благодарности:
    160

    Rigel12

    Живу здесь

    Rigel12

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    520
    Благодарности:
    160
    Адрес:
    Москва
    Почему ?
     
    Rigel12 , 27.02.14
    #14 + Цитировать
  15. Tonche
    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    36

    Tonche

    Живу здесь

    Tonche

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Балашиха
    Про мультисплиты никто и не писал. а мультизоной милое дело
     
    Tonche , 27.02.14
    #15 + Цитировать

Смотрите также