Максимальное расстояние между блоками Сплит -Системы?

Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Alex23rus, 13.01.14.

  1. Alex23rus
    Регистрация:
    12.01.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    3

    Alex23rus

    Участник

    Alex23rus

    Участник

    Регистрация:
    12.01.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    поселок городского типа Архипо-Осиповка
    Максимальное расстояние между блоками Сплит -Системы?
    На каком максимальном расстоянии можно устанавливать блоки кондиционера? Не хочу устанавливать наружный блок по фасаду. Длина получается около 15-18 м .
     
    Alex23rus , 13.01.14
    #1 + Цитировать
  2. Михаил Куприков
    Регистрация:
    14.10.13
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    26

    Михаил Куприков

    Живу здесь

    Михаил Куприков

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.13
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Москва
    Последовательность такая:
    1. Определяетесь с конкретной моделью кондиционера.
    2. Заходите на сайт и смотрите среди технических характеристик кондиционера максимальные длины трубопроводов (по длине и высоте подъема) для данной модели оборудования.

    Например, для модели кондиционера Mitsubishi heavy SRK20HG-S/SRC20HG-S: http://www.9climat.ru/-mitsubishi-h...dicioner-mitsubishi-heavy-srk20hg-s-src20hg-s
     
    Михаил Куприков , 13.01.14
    #2 + Цитировать
  3. Alex23rus
    Регистрация:
    12.01.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    3

    Alex23rus

    Участник

    Alex23rus

    Участник

    Регистрация:
    12.01.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    поселок городского типа Архипо-Осиповка
    @Михаил Куприков, Как Высчитаете при кондицирования гостиницы какая самая оптимальная система? Просто у нас на побережье плохо отзываются по поводу мультисистемы, то ли из-за перепадов электроэнергии, якобы часто сбиваются настройки. Я думаю расположить Сплит системы по задней стенке и от них по шахте в каждый номер завести внутренний блок, Как считаете такой вариант? На этаже 8 номеров длина 18 м
     
    Alex23rus , 13.01.14
    #3 + Цитировать
  4. Солнечный ветер
    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    837
    Благодарности:
    219

    Солнечный ветер

    Живу здесь

    Солнечный ветер

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    837
    Благодарности:
    219
    Адрес:
    Москва
    @Alex23rus, 18метров многовато. Максимально допустимая длина в бытовых кондиционерах 15 метров. Да и то надо понимать, что при такой длине трассы будет падение производительности процентов на 10 и это надо учитывать при выборе по мощности.
     
    Солнечный ветер , 13.01.14
    #4 + Цитировать
  5. Михаил Куприков
    Регистрация:
    14.10.13
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    26

    Михаил Куприков

    Живу здесь

    Михаил Куприков

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.13
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Москва
    Трудно ответить на вопрос "какая самая оптимальная система" пока не определен этот самый критерий оптимальности. Дело в том, что каждый клиент по своему формулирует для себя этот критерий:
    - кто то в качестве критерия оптимальности ставит минимальные финансовые затраты (и по этому критерию вырывается на первое место система из отдельных сплит-систем настенного типа на каждую комнату);
    - кто то борется за красоту экстерьера здания (что бы наружных блоков не было видно). И здесь существует гораздо больше вариантов (расположены в порядке увеличения первоначальных финансовых затрат на оборудование и монтаж):
    - мультисплит-система;
    - VRV система;
    - система чиллера и фанкойлов.

    Насколько я могу догадываться, почему "просто у нас на побережье плохо отзываются по поводу мультисистемы", то причины здесь могут крыться в следующем:
    - как правило у продавцов в наличии нет (или мало и не тех моделей) мультисплит-систем и им не интересно на вас замарачиваться, делая под вас индивидуальную закупку: гораздо проще "впаривать" ту технику, которая была приобретена на склад под сезон (одиночные сплит-системы настенного типа небольшой мощности);
    - мультисплит-системы стоят дороже, чем отдельные сплит-системы в том же количестве (как правило от 15 до 25%), а монтаж их также обходится дороже, чем монтаж отдельных сплит-систем. Поэтому предложения с мультисплит-системами менее конкуренты на фоне конкурентов.
    - существует такая тенденция, что на юге России в почете (пользуются наибольшим спросом) дешевое оборудование китайских и корейских производителей. Очевидно этим и обусловлено, так называемые "якобы часто сбиваются настройки": На самом деле - это, не недостатки мультисплит-системы, а брак конкретных производителей. По крайней мере, мне не приходилось в своей работе встречаться с жалобами на работу мультисплит-систем от Mitsubishi heavy industries.
    - "из-за перепадов электроэнергии" сплит-системы инверторного типа могут просто сгореть и это не будет попадать под ремонт по гарантии, так как их эксплуатация не предусматривает просадку напряжения ниже 195 В (об этом написано в инструкции по эксплуатации). Поэтому если имеет место просадка напряжения в сети, то использовать сплит-системы инверторного типа опасно для своего кармана. Просадку напряжения в сети благополучно переживают неинверторные модели кондиционеров. А что до кратковременных выключений напряжения (авария), то их благополучно переживают и инверторные и неинверторные модели: никаких настроек не сбивается.

    Что же касается мультисплит-системы для конкретного случая на 8 внутренних блоков, то не существует таких мультисплит-систем. Максимальное количество внутренних блоков у разных производителей разное, но меньше 8, например:http://www.9climat.ru/2012-03-24-13-15-16/11-ceny-na-kondicionery/82-kondicionery-mitsubishi-ceny
    Так что в случае выбора мультисплит-систем придется ставить несколько на 8 комнат.

    На 8 комнат можно было бы поставить VRV-систему, но это будет стоить дороже мультисплит-систем, да не всякая компания обладает навыками по установке и обслуживанию этих систем. Придется поискать достойную фирму, которая этим занималась этим успешно ранее, так как в противном случае потом не найдешь виноватых, когда оборудование будет работать "через пень колоду".

    Система чиллера и фанкойлов ставить будет еще дороже да и нет наверное смысла на 8 комнат.

    Что до конкретного варианта "сплит системы по задней стенке и от них по шахте в каждый номер завести внутренний блок, Как считаете такой вариант? На этаже 8 номеров длина 18 м", то так:
    - мультисплит-системы многих производителей легко поддерживают длину трассы 18 м, так что технических проблем не предвижу;
    - если оптимизация финансовых затрат имеет значение, то можно подобрать отдельные сплит-системы с необходимой длиной трассы, а наружные блоки закамуфлировать, как например это делается в Москве в элитных домах, например, установив их в нишах за декоративными решетками. Как правило, в гостинице есть парадная сторона, а есть сторона, ведущая во двор.
     
    Михаил Куприков , 13.01.14
    #5 + Цитировать
  6. VAD1k
    Регистрация:
    08.06.12
    Сообщения:
    361
    Благодарности:
    35

    VAD1k

    Живу здесь

    VAD1k

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.12
    Сообщения:
    361
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Великий Новгород
    15м обычно, у инверторов до 20.
    все размеры между блоками указаны в монтажном мануале кондея, мы обычно ставим так чтобы был удобный доступ, т. е между блоками влезал разводной ключ
     
    VAD1k , 13.01.14
    #6 + Цитировать
  7. Alex23rus
    Регистрация:
    12.01.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    3

    Alex23rus

    Участник

    Alex23rus

    Участник

    Регистрация:
    12.01.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    поселок городского типа Архипо-Осиповка
    @Михаил Куприков, спасибо. По количеству комнат получается 8 на этаже. Три полных + мансарда итого около 30 номеров. Думаю что буду комбинировать мультисистемы + отдельные сплиты .
     