Гидрострелка регулировка, настройка

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем vania-rr, 11.01.14.

  1. vania-rr
    Регистрация:
    08.01.11
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1

    vania-rr

    Участник

    vania-rr

    Участник

    Регистрация:
    08.01.11
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Сокол
    Гидрострелка регулировка, настройка
    Доброго дня всем,
    Прошлой осенью переделывал систему отопления.
    Она состояла изначально из ТТ котла и ТП на 2-х этажах
    • Дом 120 кв. м, котёл ДОР 24, на каждом этаже по 4-е контура ТП каждый по 75 метров, уложен змейкой. Площадь отапливаемых контуров одинаковая. Закрытая давление от 1 до 1,7 атм.
    На случай если ТП будет недостаточно решил предусмотреть дополнительные отводы для перспективных потребителей тепла: Радиаторы и ТА. По совету знакомого решил использовать гидрострелку для согласования контуров.
    В итоге получилось следующее:
    1 Котёл 24кВт
    2 Гидрострелка из 150 трубы, 1.1м высотой патрубки контуров не соосны
    3 В контуре кола стоит насос Willo star 6/30
    4 От Гидрострелки 40ППРом до коллекторов ТП
    5 Насосы на ТП Willo star 8/25 на каждый этаж
    6 На радиаторы идёт насосWillo star 8/25 40ППР до развилки по этажам по этажам 32 двухтрубка длинна петли 48м (туда-обратно) на 2-м этаже 3-и радиатора по 12 секций, 1 этаж в перспективе
    Теперь о работе системы в целом.
    В начале сезона всё было неплохо по сравнению с прошлым годом (тогда мне смонтировали спецы ТП напрямую от ТТ котла и с одним насосом Willo star 6/30 когда стал задумываться больше после нескольких аварий, то понял что что-то здесь не так)
    Котёл затапливался, набирал температуру, в полы поступало от 30 до 40 градусов, что было интересно если даже котёл разгонялся до 100 градусов больше сорока в полы не поступало. Максимум что удавалось загнать 50 градусов, если включить только один этаж, но более и не требовалось по условиям эксплуатации ТП. Единственная проблема была когда угольный реактор выходил из под контроля нет возможности забрать избыточное тепло, дельта Т была максимум 10 градусов, что по видимому не достаточно. Приходилось замещать горячую воду, водой из системы ХВС
    К середине зимы назрел вопрос о недостаточности только ТП (возможно были какие-то ошибки на этапе укладки и заливки стяжки) Смонтировал радиаторы на 2-м этаже и запустил всё в комплексе.
    Результат мягко говоря удивил. В радиаторы поступает те же 30-40 градусов, не выше, даже если котёл около 100 градусов. а дельта Т ниже чем у полов порядка 5-7 градусов. Стал грешить на насосы, они с 3-мя скоростями, но никак не удаётся добиться что бы в радиаторы шёл теплоноситель с большей температурой.
    Во общем прошу помощи, буду очень признателен всем откликнувшимся.
     
    vania-rr , 11.01.14
    #1 + Цитировать
  2. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    4.593
    Благодарности:
    3.700

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    4.593
    Благодарности:
    3.700
    Адрес:
    Донецк
    Схему.
     
    Kylibin , 11.01.14
    #2 + Цитировать
  3. vania-rr
    Регистрация:
    08.01.11
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1

    vania-rr

    Участник

    vania-rr

    Участник

    Регистрация:
    08.01.11
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Сокол
    Вот нарисовал то что налепил)
    [​IMG]
     
    Последнее редактирование: 12.01.14
    vania-rr , 12.01.14
    #3 + Цитировать
  4. vania-rr
    Регистрация:
    08.01.11
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1

    vania-rr

    Участник

    vania-rr

    Участник

    Регистрация:
    08.01.11
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Сокол
    Добавлю ещё фотографии может поможет, прошу не ругать за монтаж ППР это первый опыт:|:
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
     
    vania-rr , 12.01.14
    #4 + Цитировать
  5. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    5.459
    Благодарности:
    3.227

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    5.459
    Благодарности:
    3.227
    Адрес:
    Изюм
    Ув,@vania-rr, когда предоставляете название арматуры, то указывайте заводскую маркировку.
    Советую удалить ГС и заменить насосы. Откуда в Вашей, миниатюрной СО, взяться параметрам сравнимым с параметрами промышленных систем?
    12-01-2014 7-18-53.jpg

    Для примера параметры насоса для 110 кВт системы с " неважной характеристикой"
    12-01-2014 7-31-44.jpg
     
    Сергей192 , 12.01.14
    #5 + Цитировать
  6. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.251
    Благодарности:
    1.183

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.251
    Благодарности:
    1.183
    Адрес:
    Ужгород
    Гидрострелку переделать на 3 выхода-входа. Насос котла не соответствующий трём раздающим насосам.
    :hello:
     
    cantexnik , 12.01.14
    #6 + Цитировать
  7. vania-rr
    Регистрация:
    08.01.11
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1

    vania-rr

    Участник

    vania-rr

    Участник

    Регистрация:
    08.01.11
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Сокол
    У меня стоит валтековская гребёнка там максимальный расход 5л/мин для четырёх контуров 1,2куб м/ч
    Вроде как RS 4/25 достаточно. Но в реалии у меня RS 25/8 выдаёт на 1-й скорости расход 3л/м на 2-й 3,5 и на 3-й 4.5 соответственно. Вроде насос мощный а расход не впечатляет.

    На сегодня переделывать гидрострелку затруднительный вариант.
    Хочу поменять местами насос котловой RS 25/6 и насос первого этажа. RS 25/8
    Если этот результат не даст существенных изменений то сделаю отвод с "шапки" гидрострелки через кран на линию батарей своего рода подмес должен получится.
    PS Изначально когда от котла напрямую шла труба на оба контура ТП и стоял на обратке котла один RS 25/6 толку не было, контура не прогревались, хотя котёл постоянно на грани был, как трубка выдержала эти испытания, не представляю.
     
    vania-rr , 12.01.14
    #7 + Цитировать
  8. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    5.459
    Благодарности:
    3.227

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    5.459
    Благодарности:
    3.227
    Адрес:
    Изюм
    У производителя такой модели нет.
    @vania-rr, У Вас неправильный подход к решению вопросов касающихся СО. Вы оперируете цифрами "взятыми с потолка". У Вас нет гидравлического расчёта, такой вывод сделан на основании Ваших постов, то откуда Вы знаете расход на коллекторе. Использование арматуры не соответствующей требованиям данной системы, может выдать "обратный" результат.
     
    Сергей192 , 12.01.14
    #8 + Цитировать
  9. vania-rr
    Регистрация:
    08.01.11
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1

    vania-rr

    Участник

    vania-rr

    Участник

    Регистрация:
    08.01.11
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Сокол
    Виноват на котле стоит Willo Star RS 30/6
    То что гидравлический расчёт не делал то правда. Брал с запасом ведь там есть 3 режима. Так же читал что при использовании гидрострелки не так критичен подход к выбору насосов.
     
    vania-rr , 12.01.14
    #9 + Цитировать
  10. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    5.459
    Благодарности:
    3.227

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    5.459
    Благодарности:
    3.227
    Адрес:
    Изюм
    Вас обманули, очень важно. Насос должен соответствовать рассчитанному расходу. Сделайте прикидку мощности СО, прикинте расход это и будет параметр котлового насоса, а напора Вашей СО хватит и 1 м. Так подбираете и для колец.
     
    Сергей192 , 12.01.14
    #10 + Цитировать
  11. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.501
    Благодарности:
    15.657

    Lyko

    Модератор

    Lyko

    Модератор

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.501
    Благодарности:
    15.657
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Не до конца понятна картина "невязок",
    ("Скомкали" описание перепадов Т* - Где? Какая? ПОконтурно (!),
    но первое, что приходит в голову:

    К тому же искажен "смысл" ГС. "Коллекторная" схема подкл. рабочих контуров не избавляет контуры от "взаимного влияния".
    Тем более, с такими, переразмеренными насосами.
    Видимо, "проблемой" были сварочные работы по врезке бОльшего к-ва патрубков в ГС (?)

    ...Привести расходы насосов в соответствие, помимо перекл. скоростей на них (на низшие в контурах),
    поможет балансировка - "прижатие" расхода насосов рабочих контуров путем "дросселирования",
    т. е. "прижимая" ш. кран на подаче этих насосов. (Не на всАсе насосов!)
    При максимуме расхода насоса котлового контура.

    ...Если в результате "дросселирования" появится шум и (или) недостаток расхода в контурАХ, тогда можно подумать и о др. способах "нормализации".
     
    Последнее редактирование: 13.01.14
    Lyko , 12.01.14
    #11 + Цитировать
  12. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.251
    Благодарности:
    1.183

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.251
    Благодарности:
    1.183
    Адрес:
    Ужгород
    Вариантов -1.
    Результат сомнительный. :hello:
     
    cantexnik , 13.01.14
    #12 + Цитировать
  13. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    2.753
    Благодарности:
    1.430

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    2.753
    Благодарности:
    1.430
    Адрес:
    Новороссийск
    Насосы после гидрострелки слишком мощные. Подмес с обратки.
    Зачем на дом в 120 кв такие насосы?
    Начните с эксперимента: выключаем ТП и оставляем только радиаторы - результат?
     
    novor113 , 13.01.14
    #13 + Цитировать
  14. vania-rr
    Регистрация:
    08.01.11
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1

    vania-rr

    Участник

    vania-rr

    Участник

    Регистрация:
    08.01.11
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Сокол
    "Гонял" по отдельности, действительно "поджал" кран на обратке радиаторов и туда стал поступать теплоноситель большей температуры. Выходит что нужно менять насосы. Правда не удаётся пустить в батареи горячий теплоноситель а в ТП поменьше при совместной работе. Но по крайней мере вижу путь решения проблемы. Доделаю батареи на 1-м этаже, после буду считать решать куда какой насос поставить.
    Признаться удивлён что запас в этом случае мешает.
     
    vania-rr , 15.01.14
    #14 + Цитировать
  15. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    2.753
    Благодарности:
    1.430

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    2.753
    Благодарности:
    1.430
    Адрес:
    Новороссийск
    Насосы на 1-ю скорость, ТП - через смеситель и проблема скорее всего уйдет.
     
    novor113 , 15.01.14
    #15 + Цитировать