1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Максимальная площадь монолитного перекрытия, без опор...

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем андрей асурин, 10.01.14.

  1. topos
    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    778

    topos

    Живу здесь

    topos

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    778
    А вы, батенька, ещё та...
    Вы, надеюсь, хоть знаете, по какому "букварю" инженеров я считал?
    Ну а с вас ответный "алаверды". Ручной расчет критического момента образования трещины во всех трех сечениях.
    Или всё так же голословно будете прикалываться?
     
  2. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.990
    Благодарности:
    2.129

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.990
    Благодарности:
    2.129
    Нет, не знаю.
    Я даже не знаю как это прокомментировать. Я не вижу ни определения кривизны, ни учёта трещин при определении изгибной жёсткости, которые тут есть, и ширину раскрытия которых надо было получить до того, как делать расчёт по деформациям, ни правильно определённого модуля деформации бетона, ни много чего ещё.

    Если уж выкладываете ручной расчёт - то как того требует действующий СП63.13330.2012 начиная с п. 8.2.21 пожалуйста. Какое мне дело до ваших букварей, которые позволяют получить такие вот значения.

    Серьёзно, вы всерьёз считаете прогиб 16мм реальным для описанной выше конструкции?
    :)]
    Я даже не знаю о чём тогда дальше говорить...
     
  3. ТИЗ НАДЕЖДА 682
    Регистрация:
    08.02.14
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    5

    ТИЗ НАДЕЖДА 682

    Участник

    ТИЗ НАДЕЖДА 682

    Участник

    Регистрация:
    08.02.14
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Уважаемые форумчане: @keen_, @topos, прошу Вас посмотрите проект моего перекрытие на абсурдность одним глазком, забрал проект у начинающего проектировщика и офигел
     

    Вложения:

  4. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.004
    Благодарности:
    6.767

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.004
    Благодарности:
    6.767
    начинать тоже надо когда-то. но видно, что начинающий
     
  5. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.990
    Благодарности:
    2.129

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.990
    Благодарности:
    2.129
    Честно говоря я не всё понял... Поясните подробнее что мы тут видим.

    Это плита перекрытия 1-го этажа? Толщина 250мм? Арматура d12 A-III 200x200 сверху и снизу? Указано что арматура d12-d14...
    Бетон В30.
    Что за усиление зелёным не понял - на картинке лягушки и обрамление проёма. А что за зелёные полоски?
    Защитный слой 50мм не понятно до куда указан: до центра стержня или грани.
    Почему кусок стены вырезан на схеме раскладки арматуры?

    Само оформление конечно весьма оригинальное.
     
  6. ТИЗ НАДЕЖДА 682
    Регистрация:
    08.02.14
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    5

    ТИЗ НАДЕЖДА 682

    Участник

    ТИЗ НАДЕЖДА 682

    Участник

    Регистрация:
    08.02.14
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Это плита перекрытия цокольного этажа.
    Уже залил м350 арматура д12, 2 сетки 200мм на 200мм, защитный слой 25 мм сделал до грани, толщина плиты сделал 230мм.
    Кусок стены вырезан проектировщиком самостоятельно, я это место залил.
    Прошу посмотрите на адекватность.
     
  7. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.990
    Благодарности:
    2.129

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.990
    Благодарности:
    2.129
    Вполне себе адекватно. Можно было конечно немного удешевить (толщину 200мм, армировать в длинном направлении достаточно 8-кой; можно было ещё сильнее удешевить при хитрой раскладке), но и так адекватно.

    p. s. чертежи представленные не совсем адекватны.
     
    Последнее редактирование: 27.01.17
  8. Zazen
    Регистрация:
    25.11.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Zazen

    Участник

    Zazen

    Участник

    Регистрация:
    25.11.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Здравия всем, помогите новичку, размер фундамента с цоколем 10 на 7 по наружке, можно ли залить монолитную плиту без дополнительных опор, или заказать готовые, а может вовсе деревяные?
     
  9. ТИЗ НАДЕЖДА 682
    Регистрация:
    08.02.14
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    5

    ТИЗ НАДЕЖДА 682

    Участник

    ТИЗ НАДЕЖДА 682

    Участник

    Регистрация:
    08.02.14
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Спасибо Вам!
     
  10. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.990
    Благодарности:
    2.129

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.990
    Благодарности:
    2.129
    Можно все 3 варианта. В монолите видится толщина в районе 250мм. Уточнять толщину и армирование расчётом
     
  11. Zazen
    Регистрация:
    25.11.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Zazen

    Участник

    Zazen

    Участник

    Регистрация:
    25.11.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    А двутавр не требуется?
     
  12. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.990
    Благодарности:
    2.129

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.990
    Благодарности:
    2.129
    Можно и по двутаврам залить, но я бы не стал. Или плоскую плиту (на мой взгляд оптимально) или ребристую. Это если в железобетоне
    Можно и деревом по двутаврам, но защитить от коррозии...

    Сами к какому типу перекрытия склоняетесь?
     
  13. Zazen
    Регистрация:
    25.11.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Zazen

    Участник

    Zazen

    Участник

    Регистрация:
    25.11.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Склоняюсь к монолитной плите, но незнаю как просчитать
     
  14. Zazen
    Регистрация:
    25.11.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Zazen

    Участник

    Zazen

    Участник

    Регистрация:
    25.11.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Цоколь поделен несущей стеной пополам, т. е по факту 10 на 7
     
  15. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.990
    Благодарности:
    2.129

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.990
    Благодарности:
    2.129
    Дайте схему фундамента.
    Не совсем понял что значит поделён пополам

    Если всё -таки 10*7 при плоской плите можно толщину в районе 200-220мм (про 250 я погорячился возможно). Это при опирании по контуру.
    Если посередине еще одна стена летит эту плиту еа 2 участка-всё по-другому
     
    Последнее редактирование: 28.01.17