    Подскажите, пожалуйста, а кто решает каким током заряжать АКБ. Инвертор или БМС?
    У меня с 80% от генератора не хочет заряжаться больше, чем 1.6квт, а от сети не более двух, чем выше процент, тем меньше ток.
    У вас как это происходит, поделитесь, пожалуйста.
     
  3. mwm1965
    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    392
    Благодарности:
    396

    mwm1965

    Живу здесь

    mwm1965

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    392
    Благодарности:
    396
    Естественно это задача инвертора и в них во всех есть установка заряда нужным Вам током. BMS это всего лишь контроль и защита АКБ от недо или перезаряда, как всей АКБ так и ячеек. Какой у Вас инвертор ?
     
  4. mwm1965
    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    392
    Благодарности:
    396

    mwm1965

    Живу здесь

    mwm1965

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    392
    Благодарности:
    396
    Кстати, алгоритм заряда CC/CV как раз так и работает, чем больше % заряда, тем меньше ток насыщения, пока не упремся в нужное конечное напряжение заряда
     
  5. SamoletTecnam
    Регистрация:
    08.08.16
    Сообщения:
    1.192
    Благодарности:
    238

    SamoletTecnam

    Живу здесь

    SamoletTecnam

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.16
    Сообщения:
    1.192
    Благодарности:
    238
    Адрес:
    Москва
    Deye sun-6k-og01lp1-eu-am2
    Это офгрид инвертор.
    Вот он зараза и не заряжает на все бабки) ни от сети ни от генератора. Правда я и разряжал акб только на 80%
     
  6. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.656
    Благодарности:
    7.891

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.656
    Благодарности:
    7.891
    Адрес:
    Калининград
    при уровне SоС 80% и выше?
    Чем меряете? BMV-700? DPYr0E? МАЛИНА?
    если угадал- то при росте уровня заряда АкБ увеличивает Rint (внутр сопр в Вселенной русофила @Тиамо) и любое ЗУ на это реагирует. Достаточно взглянуть на стандартный лог заряда:
    ___LiFePO4 charge electrotransport.ru .png
    _идеальный_ источник тока ака ИИТ (@Pupkin0 не даст соврать! :hello:) способен дуть стабильным током. Но только до самой Вселенной Смерти батарейки. ЗУ обычные не есть ИИТ, они ограничивают и напряжение на финише- снижают по итогу мощность заряда. Считайте, что это закон природы.
     
  7. SamoletTecnam
    Регистрация:
    08.08.16
    Сообщения:
    1.192
    Благодарности:
    238

    SamoletTecnam

    Живу здесь

    SamoletTecnam

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.16
    Сообщения:
    1.192
    Благодарности:
    238
    Адрес:
    Москва
    Блин, только прочитав этот вопрос понял, что я не то мерял

    Я смотрел на экран деи и на реле напряжения. То есть она заряжала акб потреьля из сети 220 вольт 2 кВт. Конечно она заряжала акб с напряжением 51 вольт каким-то другим током.

    Тогда вопрос: а можно 8 квт бензогенератором зарядить акб за минимально короткое время? Ну типа у меня батарея на 5 квт и я её минут за 40 бы зарядил 8 квт бензогеной?
     
  8. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    17.556
    Благодарности:
    9.531

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    17.556
    Благодарности:
    9.531
    Адрес:
    Москва
    Подозреваю, что и смотрели не туда.
    Какой максимальный ток заряда указан в паспорте ваших АКБ?
     
  9. SamoletTecnam
    Регистрация:
    08.08.16
    Сообщения:
    1.192
    Благодарности:
    238

    SamoletTecnam

    Живу здесь

    SamoletTecnam

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.16
    Сообщения:
    1.192
    Благодарности:
    238
    Адрес:
    Москва
    не знаю) lifepo4 100а, 51 вольт, 16 ячеек пойму. БМС JBD
     
  10. Yuri_Kos_
    Регистрация:
    16.09.19
    Сообщения:
    3.891
    Благодарности:
    3.969

    Yuri_Kos_

    Мартовский кот

    Yuri_Kos_

    Мартовский кот

    Регистрация:
    16.09.19
    Сообщения:
    3.891
    Благодарности:
    3.969
    Ну среднестатистические лиферные - 0,5С зарядного тока. Т. е. 50 Ампер. Но лучше немного поменьше. Продлит их жизнь.
     
  11. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.656
    Благодарности:
    7.891

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.656
    Благодарности:
    7.891
    Адрес:
    Калининград
    кони
    люди
    ватты
    джоули
    разберитесь!
    током 0,5С лифер поднимается С НУЛЯ за порядка 135-145 минут. 16s 100Ah mpe6yem mym 2500 ватт долговременной на выхлопе. на вхлопе порядка зооо ватт. Наполовину разряженный съест за час. Под завязку. Хотите 10 минут вместо 60- берите титанат или натрий-ион и трёхфазную зарядку...
     
  12. SamoletTecnam
    Регистрация:
    08.08.16
    Сообщения:
    1.192
    Благодарности:
    238

    SamoletTecnam

    Живу здесь

    SamoletTecnam

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.16
    Сообщения:
    1.192
    Благодарности:
    238
    Адрес:
    Москва
    То есть если захочу 1с, то бмс не даст, верно?
     
  13. SamoletTecnam
    Регистрация:
    08.08.16
    Сообщения:
    1.192
    Благодарности:
    238

    SamoletTecnam

    Живу здесь

    SamoletTecnam

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.16
    Сообщения:
    1.192
    Благодарности:
    238
    Адрес:
    Москва
    Ясно, значит все таки бмс бережёт мой акб
     
  14. Yuri_Kos_
    Регистрация:
    16.09.19
    Сообщения:
    3.891
    Благодарности:
    3.969

    Yuri_Kos_

    Мартовский кот

    Yuri_Kos_

    Мартовский кот

    Регистрация:
    16.09.19
    Сообщения:
    3.891
    Благодарности:
    3.969
    Все с ног на голову. БМС - это выключатель последнего рубежа обороны. Регулировка - это другое.
     
  15. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.656
    Благодарности:
    7.891

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.656
    Благодарности:
    7.891
    Адрес:
    Калининград
    бмс не оперирует терминами Цэ.
    она в амперах, миллисекундах там, градусах Кельвина...
     