1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Греется СИП 2х25 при нагрузке 9 кВт

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Yury555, 05.01.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. AlexPetrow
    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    852
    Благодарности:
    1.032

    AlexPetrow

    Век живи - век учись

    AlexPetrow

    Век живи - век учись

    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    852
    Благодарности:
    1.032
    Мои "пять копеек" - реальное сечение СИП в линии у Т. С. может быть меньше заявленного, такие "финты" случаются не только у медных проводов (кабелей), но и у СИП. Возможно, что и сами жилки СИП изготовили из вторсырья.
     
    Последнее редактирование: 08.01.14
  2. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.304
    Благодарности:
    908

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.304
    Благодарности:
    908
    Адрес:
    Украина
    Ваши "пять копеек" имеют резон, но все же не это главная причина нагрева автоматов. Главная причина кроется в них (автоматах) самих.
    Ну, естественно, сам СИП нужно обязательно и без колебаний выносить за пределы помещения.
     
  3. AlexPetrow
    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    852
    Благодарности:
    1.032

    AlexPetrow

    Век живи - век учись

    AlexPetrow

    Век живи - век учись

    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    852
    Благодарности:
    1.032
    Алюмишку в доме вести, конечно, нельзя, но и на фасаде переходить с СИП (даже и орехами) на медь тоже не хочется - лишние контакты на морозе и дожде, может и подгореть. Видел не раз как СИП заводили в дом прямо со столба в щиток (без разрыва). Интересно, как сделано заземление в ЩУ автора темы. Посмотрел фотографии и думаю, что на них СИП25 очень похож на СИП16 (толщиной с карандаш).
     
    Последнее редактирование: 08.01.14
  4. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.304
    Благодарности:
    908

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.304
    Благодарности:
    908
    Адрес:
    Украина
    Ошибаетесь. Дело не в "алюмишке", а в материале изоляции провода и его предназначении. СИП - это провод для воздушных ЛЭП, с оболочкой из сшитого светостабильного полиэтилена.
     
  5. AlexPetrow
    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    852
    Благодарности:
    1.032

    AlexPetrow

    Век живи - век учись

    AlexPetrow

    Век живи - век учись

    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    852
    Благодарности:
    1.032
    Не знаю как в Украине, а у нас в РФ алюминь нельзя в доме, только медь, и да - с негорючей и невонючей изоляцией. Про СИП для ЛЭП полностью согласен, но сейчас много уже вводов в дома выполнены СИП без разрыва, без перехода на фасаде на медь, ниче, СО не ругается. Вот эта "вибрация" проводников, которую описывает автор темы мне знакома. У нас сам металлический щиток "гудит" тихонько, когда подключаем местное ЗУ, ток шпарит по нулевому проводу, ВЛ старая и заземлений на ней нет, и в домах тоже нет ЗУ, т. е. наше ЗУ последнее на линии, вот через него и "вибрирует". В СНТ у автора темы тоже, наверное, ВЛ старые и ЗУ нет на опорах.
     
    Последнее редактирование: 08.01.14
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743
    Я применяю такую схему накрутки многожильного СИП или А (АС)...
     

    Вложения:

    • Безымянный.jpg
  7. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.304
    Благодарности:
    908

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.304
    Благодарности:
    908
    Адрес:
    Украина
    Точно так же, как и у Вас, в Украине тоже. Но:
    В данном случае, ввод - это часть питающей сети. А вот все, что после учета - уже распределительная сеть.
     
  8. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.304
    Благодарности:
    908

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.304
    Благодарности:
    908
    Адрес:
    Украина
    Именно так у меня и сделано. :hello:
     
  9. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    29.501
    Благодарности:
    21.497

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    29.501
    Благодарности:
    21.497
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Большое переходное сопротивление легко определить замером
    падения напряжения под нагрузкой между зажимами автомата (вход-выход) или жила-клемма.
    Должно стремиться к нулю.
    В каком месте нулевой провод разделен на рабочий и защитный (повторное заземление)?
    При токе в РЕ 1.5 А входное УЗО должно срабатывать однозначно.
     
    Последнее редактирование: 08.01.14
  10. Arr
    Регистрация:
    13.10.09
    Сообщения:
    1.429
    Благодарности:
    512

    Arr

    Самый Умный

    Arr

    Заблокирован

    Самый Умный

    Регистрация:
    13.10.09
    Сообщения:
    1.429
    Благодарности:
    512
    Адрес:
    Москва
    Когда мне будет не очень лениво, я сниму термограмму какого-нибудь ВРУ при токе 75 А и выложу сюда.

    Пока слишком слабая тема, там уже более 50 постов, но до сих пор нет внятных результатов измерений падения напряжения и расчёта рассеиваемой мощности на различных участках ввода.

    Не 3 раза, а 9 раз, чтоб они запомнили во сколько раз возрастают потери (нагрев) на однофазном участке при фиксированной мощности.
    :aga: :aga: :aga:
     
    Последнее редактирование: 09.01.14
  11. Denverus
    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    8.339
    Благодарности:
    9.505

    Denverus

    Живу здесь

    Denverus

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    8.339
    Благодарности:
    9.505
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну нагрев провода до 70+ грд должно больше брать за душу нежели потери даже 10% на вольтаже
     
  12. Arr
    Регистрация:
    13.10.09
    Сообщения:
    1.429
    Благодарности:
    512

    Arr

    Самый Умный

    Arr

    Заблокирован

    Самый Умный

    Регистрация:
    13.10.09
    Сообщения:
    1.429
    Благодарности:
    512
    Адрес:
    Москва
    Падение даже 2 Вольт при 50А эквивалентно 100 Ваттному паяльнику.
    Падение 20 Вольт при 50А эквивалентно 1 кВт утюгу.

    Искать "слабое место" значительно удобнее измеряя падение напряжения на участке цепи, а не температуру.
     
    Последнее редактирование: 09.01.14
  13. Denverus
    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    8.339
    Благодарности:
    9.505

    Denverus

    Живу здесь

    Denverus

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    8.339
    Благодарности:
    9.505
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну конечно кому как, но меня пожар пугает куда сильнее счетов за свет. Но в целом да использование провода сечением "в притык" в целях экономии с годами может оказаться не слишком экономно
     
  14. Arr
    Регистрация:
    13.10.09
    Сообщения:
    1.429
    Благодарности:
    512

    Arr

    Самый Умный

    Arr

    Заблокирован

    Самый Умный

    Регистрация:
    13.10.09
    Сообщения:
    1.429
    Благодарности:
    512
    Адрес:
    Москва
    Ещё раз: для нахождения "источника тепла" надо измерять падение напряжения на участках цепи, например между верхней и нижней клеммой одного полюса АВ.

    В этой теме уже есть мои объяснения про ТКЗ и условия безопасности, почитайте.
     
    Последнее редактирование: 09.01.14
  15. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    29.501
    Благодарности:
    21.497

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    29.501
    Благодарности:
    21.497
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А какой у Вас "Меркурий200-" ?
    Для -02,03,04 Руководство по эксплуатации
    3.1.2 Ток в последовательной цепи счётчика не должен превышать значения 50 А.
     
Статус темы:
Закрыта.