Греется СИП 2х25 при нагрузке 9 кВт

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Yury555, 05.01.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.858
    Благодарности:
    27.292

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.858
    Благодарности:
    27.292
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Собака роется тут.
     
  2. zumpf
    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    690

    zumpf

    Живу здесь

    zumpf

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    690
    Адрес:
    Краснодар
    @Avs7153, при всём уважении, Вам не кажется, что для 9 квт достаточно 6мм2 меди. Конечно, тема из разряда-" Этого не может быть, потому что не может быть никогда!"
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.858
    Благодарности:
    27.292

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.858
    Благодарности:
    27.292
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не кажется, и не мне одному! На 63А автомат (14кВт) вполне логично подведён алюминий 25мм2 что равносильно 16мм2 меди. И при чем здесь 9 киловатт?
     
  4. Next2
    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    116

    Next2

    Живу здесь

    Next2

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    10
    Т. с надо подумать о переходе на 3х фазный ввод.
     
  5. Yury555
    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    50

    Yury555

    Живу здесь

    Yury555

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Москва
    Это как так-то? Я так понимаю у меня два варианта переделки.
    1. Обрезать СИП на стене дома. Специальными медь-алюминий-соединительными орехами соединиться с медным кабелем и уже медь завести в щиток? Тоже ведь хреновое решение. Мало ли как оно там соединиться в орехах, да еще на открытом воздухе! А если со временем, когда я про все забуду оно окислиться и... Мощности все же приличные у меня. По статистике это одна из причин пожаров.
    2. Повесить герметичный вводной щиток на стене дома. Туда установить автомат с контактами на 35 кв. мм, после него медью заходим в дом, сразу в счетчик. Ну, и т. д. и т. п.

    Ну а по поводу автомата на 35 кв. мм буду думать, когда приму решение как перезаводить электричество в дом, если вообще приму решение это делать.

    Для размышления: после АББшных автоматов на 63 и 50 ампер, которые оба греются, причем тот, что на 63 сильнее греется, у меня стоит Легранд на 50 ампер, который защищает 9 кВт-ный котел. Вот он вообще холодный (ну, или чуть теплый, но может мне уже это кажется), хотя через него идет 90% всей потребляемой мощности. Может дело в конкретных автоматах АББ, может они поддельные? Или бракованные слегка?

    Ниже прилагаю фото ввода в дом моего СИПа и фото автомата Легранд на 50 А.
     
  6. Urin2557
    Регистрация:
    30.12.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1

    Urin2557

    Участник

    Urin2557

    Заблокирован

    Участник

    Регистрация:
    30.12.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Вполне разумный вариант, только 35 не обязательно. А вообще то с Вашими нагрузками нужен трёхфазный ввод и разделение нагрузок. Тогда и провод большого сечения не нужен.
     
  7. Yury555
    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    50

    Yury555

    Живу здесь

    Yury555

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Москва
    Фото не прикрепляются.
     

    Вложения:

    • image.jpg
    • image.jpg
    • image.jpg
  8. Yury555
    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    50

    Yury555

    Живу здесь

    Yury555

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Москва
    Еще фото...
     

    Вложения:

    • image.jpg
    • image.jpg
    • image.jpg
  9. Yury555
    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    50

    Yury555

    Живу здесь

    Yury555

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Москва
    И еще...
     

    Вложения:

    • image.jpg
  10. Yury555
    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    50

    Yury555

    Живу здесь

    Yury555

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Москва
    Но главный вопрос темы остается пока без ответа. Нормален ли нагрев вводного СИПа 2х25 до 40 - 45 С (см. фото несколькими постами выше)? Условия прокладки СИПа на фото в 3-х предыдущих постах.

    Из теории электротехники известно, что все проводники (за исключением сверх проводников) имеют относительно высокое сопротивление. Потери мощности на этом сопротивлении и есть в нашем случае потери в линии, то есть потери в СИПе от столба до дома. Мощность, которая теряется в этой моей линии, никуда не изсезает, она выделяется в виде тепла. И это нормально! Так и должно быть! Какого бы сечения я провод бы не взял бы, он бы все равно грелся бы! Возьму я 100 кв. мм, или 50 кв. мм, или 25 кв. мм, или 5 кв. мм он все равно будет теплый! Вопрос в том насколько теплый! И какая температура является в моем случае допустимой?

    Нагрузка 10 кВт, ток - около 50 А (блин, уже забыл, какой он там был-то у меня), сечение 25 кв. мм.
    Температура 45 С много или мало в моем случае?
    А если бы была 40 С? Это много или мало?
    А 35 С?
    А 30 С?
    А 25 С?
    А 20 С, наконец?)
    Услыште! Ответьте!
     
  11. Yury555
    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    50

    Yury555

    Живу здесь

    Yury555

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Москва
    25 кв. мм алюминия равносильно 16 кв. мм меди! Зачем зачем тогда огород городить: на улице СИП 25 кв. мм, потом переход на медь 16 кв. мм и ее уже вводить в дом? Зачем это надо? Они же равносильны? Наоборот надежность падает! Лишнее соединение появляется, а если через автомат, то и не одно соединение!
     
  12. Next2
    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    116

    Next2

    Живу здесь

    Next2

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    10
    Уважаемый т. с Вы по моему недооцениваете обстановку, срочно переделывайте пока ничего не сгорело, СИПу в доме делать нечего потому что это такое горючее дело, так что переходите на кабель на фасаде!
     
  13. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.304
    Благодарности:
    908

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.304
    Благодарности:
    908
    Адрес:
    Украина
    Читайте ПУЭ! Там, в главе 1.3 и найдете ответ на Ваш вопрос.
    Вкратце, для двух проводов сечением 25 кв. мм., проложенных в одной трубе, при температуре окружающего воздуха +25С м длительном токе 85 А, температура жил будет порядка +65С. У Вас протекает ток 60 А. Какая температура жил должна быть?

    А вообще, удаляйте СИП из дома как можно скорее!

    Увы, АВВ могут быть и контрафактом...
     
  14. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    16.061
    Благодарности:
    31.919

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    16.061
    Благодарности:
    31.919
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Форумчане подтвердили мое мнение по поводу СИПа в доме.
    Похоже именно так. :(
     
  15. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743
    Склоняюсь к мысли, что источник нагрева - автомат. Алюминий, имея хорошую теплопроводность отводит тепло. По мере удаления от автомата становится более холодным до рабочей температуры. Греются 2 автомата, которые, скорее всего, приобретались в одно время. Возможно, что была плохая партия.

    Объяснить вибрацию затрудняюсь. Могу предположить, что проблема в "игре" пластиков: сайдинга и гофры. Пластик имеет большой температурный коэффициент расширения и в момент передачи тепла происходят микродвижения.

    Вот что написано в ГОСТе:
    10.6 Допустимый нагрев токопроводящих жил при эксплуатации не должен превышать 90 СС в нормальном режиме эксплуатации и 250°С - при коротком замыкании.
     
    Последнее редактирование: 07.01.14