    Греется СИП 2х25 при нагрузке 9 кВт
    Исходные данные:
    Жилой частный дом, деревянный;
    Вводной провод СИП 2х25 длина общая от столба до щитка 28 метров;
    Нагрузка примерно 9 кВт (электрокотел, теплый пол, освещение и т. д.);

    Проблема:
    Вводной кабель очень сильно нагревается при указанной нагрузке. Температуру, конечно, не замерял, но после часа-двух работы под нагрузкой проходя мимо электрощитка чувствуется тепло, идущее с его стороны. Если дотронуться до СИПа (его концы видно на фото в верхнем правом углу над вводным автоматом), то хочется сразу же отдернуть палец. В принципе палец можно и не отдергивать, но тогда становиться очень горячё, как будто держишь палец под струей горячей воды! После вводного автомата вся разводка в щитке сделана проводом ПВ-1 10. Он тоже теплый, но не настолько. Он адекватно теплый (чуть теплый). Вводной автомат тоже очень горячий, так просто не дотронешься! Странно, что в нем не срабатывает тепловой расцепитель. Вводное УЗО холодное, вернее почти холодное, оно явно нагревается от следующего автомата на 50 ампер. Этот автомат тоже очень горячий.

    Вопрос:
    Описываемая ситуация нормальная или нет? На мой взгляд нет! Поэтому и пишу! В чем может быть причина нагрева СИПа сечением 25 кв. мм при нагрузке в 9 кВт? Может проблема в том, что в одном кабель-канале рядом лежат оба провода - вводной СИП и кабель, при помощи которого присоединен электрокотел? Кстати, кабель, идущий на котел (ВВГнг (LS) 3х10), не такой горячий. И еще одно: на улице вводной СИП проложен по стене дома в пластиковой гофре, и когда включена вся нагрузка, то СИП в гофре вибрирует! Это точно. Если рукой до гофры дотронуться, то чувствуется вибрация, и невооруженным ухом слышно характерное дребезжание. Если у кого-нибудь есть мысли, то прошу мне помочь справиться с данной проблемой. А то как-то страшно спать в деревянной доме с горячими проводами и автоматами! Всем заранее спасибо!
     

    Вложения:

    • image.jpg
    Yury555 , 05.01.14
    #1 + Цитировать
  2. Yury555
    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    28

    Yury555

    Живу здесь

    Yury555

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Москва
    Прошу прощения, АйПад не дает возможности правильно фото ориентировать на этом форуме. Фото, естественно должно быть повернуто на 90 градусов.
     
    Yury555 , 05.01.14
    #2 + Цитировать
  3. Next2
    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    538
    Благодарности:
    116

    Next2

    Живу здесь

    Next2

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    538
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    10
    СИП 2*25 вроде 95а держит по идее ничего не должно греться, замеряйте точно клещами какой ток когда так греется.
     
    Next2 , 06.01.14
    #3 + Цитировать
  4. Yury555
    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    28

    Yury555

    Живу здесь

    Yury555

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Москва
    Счетчик на вводе показывает потребляемую активную мощность 8,56 кВт и 43 ампера активного тока. Куплю клещи. Сдеру пломбу на автомате. Буду мерить факт.

    Вопрос:
    А вообще СИП 2х25 при 43 амперах должен хоть чуть-чуть греться, или нет? Он должен быть вообще холодным? Или уже должен быть заметен нагрев?
     
    Yury555 , 06.01.14
    #4 + Цитировать
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.749
    Благодарности:
    11.847

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.749
    Благодарности:
    11.847
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Плохая затяжка клемм вводного автомата. Алюминий мягкий и с большой текучестью.
    Возможно, СИП 2х25 не влезал в автомат, и у него откусили несколько жил.
    Срочно исправлять. Возможно, понадобятся клеммы АВВ М35/16, 2 штуки.
     
    Avs7153 , 06.01.14
    #5 + Цитировать
  6. Yury555
    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    28

    Yury555

    Живу здесь

    Yury555

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Москва
    По совету бывалых купил мультиметр с клещами, китайский. Включил почти все. Сразу оговорюсь, что, учитывая китайское происхождение прибора чистота эксперимента сомнительна. Замерял как учили на лабораторных работах - несколько замеров каждой величины, затем расчет среднего арифметического. Вот результаты замеров.
    По замерам при помощи счетчика Меркурий при Pпотр=10,95 кВт, ток в фазе Iсчет=59,1 А.
    По замерам клещами получается следующая картина: ток в фазе Iф=59,8 А, ток в нейтрали In=59,4 А, ток в зазеляющем проводнике Iз=1,5 А. Учитывая вышеописанную чистоту эксперимента, а также принимая во внимание тот факт, что замеры производил днем и напряжение в сети нестабильное (скачет при моей нагрузке от 186 до 200 В), делаю вывод, что счетчик не врет и показывает реальный ток. Но в чем тогда проблема?
    Буду разбираться дальше. Ночью, когда электричество подешевеет, включу все снова на максимум и буду щупать весь СИП, проложенный внутри дома на предмет его температуры. У купленного китайского мультиметра есть датчик температуры, попробую им замерить. Что получиться - напишу.

    Есть и у меня такая версия. Но без разборки цепи проверить не реально, ни чего не видно. Вызвал электрика местного. Без него никак. После столба это первый автомат. Лезть в верхние клеммы под напряжением побаиваюсь, все таки семья, дети... Они мне не простят, если что...) В поддержку этой версии скажу, что СИП внутри щитка горячее, чем этот же СИП по стене в комнате, и, повторюсь, автомат сильно греется.
    Позже отпишусь.
     
    Yury555 , 06.01.14
    #6 + Цитировать
  7. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    8.217
    Благодарности:
    8.275

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    8.217
    Благодарности:
    8.275
    Адрес:
    Москва
    Н, вот хоть один из немногих нашелся здравомыслящий! :super:
    А чего он там делает ?
    СИП в комнате? :faq:
     
    Alex992 , 06.01.14
    #7 + Цитировать
  8. Yury555
    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    28

    Yury555

    Живу здесь

    Yury555

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Москва
    Он со столба по стене дома снаружи идет, заходит внутрь, и пару-тройку метров по стене в комнате (ну, то есть внутри дома) до щитка в коробе идет. А куда ему деваться-то?
     
    Yury555 , 07.01.14
    #8 + Цитировать
  9. Yury555
    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    28

    Yury555

    Живу здесь

    Yury555

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Москва
    Вот и готовы результаты замеров температуры электроустановки, работающей на полную мощность. Ниже на фото можно увидеть потребляемую мощность в момент фото (на дисплее счетчика), место установки термопары (белый проводок с черным наконечником и темно синей изолентой), а также на дисплее мультиметра более-менее реальное значение температуры поверхности, на которую при креплена термопара.
    (См. следующие посты)
     
    Yury555 , 07.01.14
    #9 + Цитировать
  10. Yury555
    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    28

    Yury555

    Живу здесь

    Yury555

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Москва
    Фото 1. Термопара на СИПе внутри щитка возле вводного автомата. Температура 72 С.
     

    Вложения:

    • image.jpg
    Yury555 , 07.01.14
    #10 + Цитировать
  11. Yury555
    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    28

    Yury555

    Живу здесь

    Yury555

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Москва
    Фото 2. Термопара прикреплена на вводной автомат. Температура 71 С.
     

    Вложения:

    • image.jpg
    Yury555 , 07.01.14
    #11 + Цитировать
  12. Yury555
    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    28

    Yury555

    Живу здесь

    Yury555

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Москва
    Фото 3. Термопара - на СИПе примерно в полуметре от ввода в автомат, ну то есть на удалении от зажимных контактов автоматического выключателя. Температура 45 С.
     

    Вложения:

    • image.jpg
    Yury555 , 07.01.14
    #12 + Цитировать
  13. Yury555
    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    28

    Yury555

    Живу здесь

    Yury555

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Москва
    Короче, цепь греется до 70 С в районе автомата. Это факт. В чем причина (контакты, или неисправность самого автомата) - покажет вскрытие. Жду электрика. У него выходные.
    Для исключения всех вариантов автомат заменю на Леграндовский, у него зажимы имеют полукруглую форму - это немного, но все-таки лучше, чем плоские контакты АББ. Все-таки сечение СИПа предельное для этих изделий. Также электрика заставлю заново разделать СИП для заводки в автомат. Прослежу.
     
    Yury555 , 07.01.14
    #13 + Цитировать
  14. Yury555
    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    28

    Yury555

    Живу здесь

    Yury555

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Москва
    Но вопрос остается.
    СИП 2х25 под нагрузкой в 10 кВт имеет температуру изоляции равную 40 - 45 С. Это нормально? Ответьте, кто что думает по этому поводу? Это главный мой вопрос.
     
    Yury555 , 07.01.14
    #14 + Цитировать
  15. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.749
    Благодарности:
    11.847

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.749
    Благодарности:
    11.847
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Позвоните в Астро по поводу автоматов Doepke и SEZ - мне кажется там есть с клеммами 35мм2.
    Жилы сейчас 146% обкушены - нельзя впихнуть невпихуемое.
    Это уже и не вопрос. По уму - СИП надо выносить наружу, а в дом вести медь 16мм2.
     
    Avs7153 , 07.01.14
    #15 + Цитировать