1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Подключение гаража. Немного вопросов по схеме ВРУ-0,23 кВ

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Серёга152, 30.12.13.

  1. Серёга152
    Регистрация:
    20.03.12
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    15

    Серёга152

    Живу здесь

    Серёга152

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.12
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Россия
    Подключение гаража. Немного вопросов по схеме ВРУ-0,23 кВ
    Получил ТУ для подключения гаража. Выделено 6 кВт от сети 220В. Вводной кабель СИП 2х16. Сделал контур повторного заземления, сейчас перехожу к установке вводного щита. Сегодня набросал схемку подключения, потребителями будут освещение, розетки и понижающий тр-ор на 12В. (для смотровой ямы и погреба). Поправьте, если где не так.
    Вопросы такие;
    -не ошибся ли с номиналами АВ и УЗО?
    -правильно ли подключены ОПС и цифровой вольтметр?
    -каким кабелем правильнее обвязать внутри щита, одножильным или многожильным медным 6мм?
    -нужно ли соединять шинку земли и нейтрали?
     

    Вложения:

    • ВРУ-0,23кВ.png
    Серёга152 , 30.12.13
    #1 + Цитировать
  2. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    8.217
    Благодарности:
    8.275

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    8.217
    Благодарности:
    8.275
    Адрес:
    Москва
    Немного !
    На розетки не более 16А, на освещение 6А (максимум 10А), УЗО 40А/30мА (в крайнем случае 32А/30мА)
    Да почти правильно, только на хрена Вам это нужно? :faq:
    Зачем контролировать напряжение до счетчика? :faq:
    Многие счетчики сами имеют такую функцию.
    Можно и тем и другим. ;)
    Многопроволочным удобнее, но нужен инструмент и наконечники, с моножилой требуется аккуратная работа.
    Зависит от применяемого заземления !
    В Вашем случае при однофазном вводе не следует. :no:
    Сделать отдельное заземление ТТ.
    Как-то так! ;)
     
    Alex992 , 30.12.13
    #2 + Цитировать
  3. Серёга152
    Регистрация:
    20.03.12
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    15

    Серёга152

    Живу здесь

    Серёга152

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.12
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Россия
    Чето как то неуспешно 2 сообщение у меня написалось...
     
    Последнее редактирование: 31.12.13
    Серёга152 , 30.12.13
    #3 + Цитировать
  4. Серёга152
    Регистрация:
    20.03.12
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    15

    Серёга152

    Живу здесь

    Серёга152

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.12
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Россия
     
    Серёга152 , 30.12.13
    #4 + Цитировать
  5. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    8.217
    Благодарности:
    8.275

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    8.217
    Благодарности:
    8.275
    Адрес:
    Москва
    Ну, раз уж вы подписали такие ТУ - извольте выполнять.
    Хотелось бы взглянуть.
    Только как-то с трудом верю в ТУ, в которых требуют вольтметр ?
    Да, чтож Вы все торопитесь комплектующие покупать? :faq:
    УЗО должно быть минимум на один номинал больше, чем вышестоящий АВ,
    В Вашей ситуации очень большая вероятность, что при малейшей перегрузке оно сгорит. :(
     
    Alex992 , 31.12.13
    #5 + Цитировать
  6. Серёга152
    Регистрация:
    20.03.12
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    15

    Серёга152

    Живу здесь

    Серёга152

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.12
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Россия
    Не, в ТУ требуют ОПС, а вольтметр я для себя решил поставить, бывает напряжение проседает, иногда к примеру компрессор не запускается.

    Комплектующие сегодня закупил, не хочется в праздники без дела сидеть, магазины у нас до 6 января не работают. УЗО поставлю больше, как предлагаете 40А.
     
    Серёга152 , 31.12.13
    #6 + Цитировать
  7. Серёга152
    Регистрация:
    20.03.12
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    15

    Серёга152

    Живу здесь

    Серёга152

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.12
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Россия
    Вот подправил схемку. Всё же, где правильнее подключить ОПС и вольтметр?
     

    Вложения:

    • ВРУ-0,23кВ.png
    Серёга152 , 31.12.13
    #7 + Цитировать
  8. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.586
    Благодарности:
    1.555

    Наблюдатель

    fazenda.bsgt.kiev.ua

    Наблюдатель

    fazenda.bsgt.kiev.ua

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.586
    Благодарности:
    1.555
    Адрес:
    Киев
    Одножильным одно проволочным.

    При 2-х проводном питании делать систему питания с типом заземления TN нельзя!

    Опасная схемка!

    При системе питания с типом заземления ТТ УЗИП нельзя включать между L и PE!

    Нет надлежащего для системы питания с типом заземления ТТ защитного отключения!

    Так как на схеме не указанны четко все подключения, не подключения, с вероятностью 99,999 …% будут косяки в собранной схеме, монтаже, особенно если щит железный!

    Вкратце про систему питания с типом заземления ТТ в доме, гараже, бытовке, чего к сожалению нет в нормах: Броня вводного на участок кабеля, жила РЕ, если уже по ошибке есть, в вводном на участок бронированном кабеле должны подключаться только со стороны источника питания, а со стороны потребителя изолироваться; Бронированный кабель должен быть с внешней диэлектрической оболочкой; Вводной на участок кабель нельзя прокладывать в траншее ЗУ строений, коммуникаций; РЕ от ЗУ строений нельзя заводить в составе ввода или рядом с ним; Вводной щит снаружи на стене, ввод, вводной щит внутри должны быть смонтированы по классу защиты 2; УЗИП нельзя ставить между L и PE; На вводе должна быть как минимум 2-х ступенчатая дифзащита на всё; Сопротивление ЗУ при уставках дифзащиты на вводе 30, 100, 300 мА должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!
    Плохая бесперебойность питания гаража, так как при худшем способе применения дифзащиты,
    , планируются 1Р, а не 2Р, 1Р+N автоматы!

    Из-за чего необученные люди не будут иметь возможность быстро, до прихода опытного электрика, так как при некоторых авариях требуется вскрытие щита, методом научного тыка, клацая автоматами, ВДТ, до чего интуитивно сами могут додуматься необученные люди, локализовать и отключить неисправные группы, чтоб восстановить питание исправных групп, что при долгом отсутствии электричества из-за не включающейся общей, обще групповой дифзащиты существенно повышает вероятность, что вместо устранения аварии из схемы необученными людьми или таким же безграмотным в электро/пожаро безопасности, спешно приглашенным, электриком тупо будет исключена дифзащита, как описано в теме Разделение PEN на PE и N, что опасно так как авария останется и не будет защиты от некоторых аварий, от которых единственной защитой является только ВДТ!

    Правильно подключать УЗИП до вводного автомата. Но навряд ли Вам разрешат правильно подключить притом, что сами требуют ставить УЗИП. Один модуль УЗИП в Вашем случае можно подключать только по схеме для защиты от дифференциальных импульсных перенапряжений.

    Но просто так, тупо, тулить УЗИП в схему нельзя!

    Нужно знать, что сам УЗИП требует защиту от перегрузки, при необходимости от временных пере напряжений, сопровождающего тока, а так же специфические схему и монтаж для лучшей эффективности и на случай аварии УЗИП, высоковольтные схемы хотя бы косвенного мониторинга состояния УЗИП, постоянное обслуживание, особенно при системе питания с типом заземления ТТ, так как минимум из-за естественного старения УЗИП, сам по себе, с ровного места может пробить, что может привести к взрыву, пожару, поражению электрическим током!

    АВВ OVR 3N - взрыв во время подключения, почему?

    Пожар в щитке (возгорание ОПС от ИЭК)

    Взорвался разрядник батерман "хэлп"

    Продавцы, дилеры хорошо проконсультировать могут только про стоимость УЗИП. В остальном, как и проектанты, монтажники, электрики с вероятностью 99,999…% не помогут с выбором, включением УЗИП в схему. В интернете, каталогах производителей, нормах в основном рекламно-лживая, поверхностная, иногда ошибочная и даже опасная для не разбирающихся в УЗИП обывателей информация. Например, почти у всех производителей УЗИП завышены реальные номиналы самих УЗИП и номиналы защиты от сверх токов, в техническом циркуляре № 30/2012 есть глупости и опасная рекомендация, в паспорте астроузо на производимый им УЗИП для типа заземления TN не совсем правильная схема, для типа заземления ТТ вообще ОПАСНАЯ!

    Ниже на фото последствия слепой веры каталогам производителей и безграмотного монтажа УЗИП из темы Ввод, заземление (зануление) ОТ и ДО..., на аналогичном форуме.
    УЗИП Moeller сгорел.jpg
    По характеру повреждений молния ни причем! С вероятностью 99,999…% что сами УЗИП целые.

    Отношения к повреждению не имеет, не правильная схема включения УЗИП и возможно перекос фаз.
     
    Последнее редактирование: 31.12.13
    Наблюдатель , 31.12.13
    #8 + Цитировать
  9. Серёга152
    Регистрация:
    20.03.12
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    15

    Серёга152

    Живу здесь

    Серёга152

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.12
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Россия
    А у меня какая получается система заземления? От проходящей ВЛ-0,23 кВ будет СИП 2х16 спускаться ко мне в вводной металлический щит, никаких кабелей с бронёй и подземных прокладок не будет.

    Блин, мозг вскипел... Всё как сложно...Можно попроще, куда УЗИП включить или схемку подправить?
     
    Последнее редактирование: 31.12.13
    Серёга152 , 31.12.13
    #9 + Цитировать
  10. Серёга152
    Регистрация:
    20.03.12
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    15

    Серёга152

    Живу здесь

    Серёга152

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.12
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Россия
    Ребят, нужна ваша помощь. Вчера собрал щит по вышеуказанной схеме, и непонимаю, почему на УЗИП, на нижнем контакте, который подключается на земляную шинку присутствует напряжение, чистые 220 В, на верху УЗИП - 235 В (напряжение сети). Это так должно быть или это неисправный УЗИП? Ткнул тестером между контактами УЗИП-цепи не показывает...
    Жду вашей помощи.
     
    Серёга152 , 02.01.14
    #10 + Цитировать

Смотрите также