Не происходит регенерация на клапане управления Autotrol 278 Performa Cv 962TC

Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем I2cbus, 29.12.13.

  1. I2cbus
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    I2cbus

    Участник

    I2cbus

    Участник

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Новосибирск
    Не происходит регенерация на клапане управления Autotrol 278 Performa Cv 962TC
    Собственно вопрос по регенерации на Autotrol 278 Performa Cv 962TC. Регенерация не происходит ни при нажатии на кнопку регенерации, ни в автоматическом режиме по ёмкости и времени. При нажатии на кнопку ручной регенерации остаточная ёмкость становится нулевой и этот ноль тупо мигает и ничего не происходит. Вал клапанов стоит на месте. Однако если вал клапанов вручную провернуть против часовой стрелки, то появляется Err3 и он начинает поворачиваться до положения Regeneration complete, ошибка пропадает, а ноль как мигал так и мигает. Такая проблема на двух колоннах (обезжелезивание и умягчение). Собственно в руководстве к этим контроллерам подобная ситуация не описана.
     
    I2cbus , 29.12.13
    #1 + Цитировать
  2. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    9.734
    Благодарности:
    2.653

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    9.734
    Благодарности:
    2.653
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я правильно понял, что если нажать и удерживать кнопку REGEN 5 - 6 секунд (принудительная промывка), то контроллер на это не реагирует?
     
    Lmv16 , 29.12.13
    #2 + Цитировать
  3. I2cbus
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    I2cbus

    Участник

    I2cbus

    Участник

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Новосибирск
    Точно так. Только обнуляется остаточная емкость и этот ноль мигает.
     
    I2cbus , 29.12.13
    #3 + Цитировать
  4. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    4.064
    Благодарности:
    1.467

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    4.064
    Благодарности:
    1.467
    Адрес:
    Москва
    Если регенерация с отложенным запуском (настройки), то она может и не пойти немедленно, а начнётся через установленный промежуток времени. Для начала надо (если есть, то снять блокировку) войти в настройки (одновременно нажать и держать кнопки со стрелками вверх и вниз) и переписать все параметры "Р" с 1-го по последний и выложить здесь.
    Тип клапана управления Autotrol 278 Performa Cv 962TC на обоих фильтрах одинаковый?
    Дополнительно дайте размеры корпусов, чего и сколько засыпано.
     
    Килби , 29.12.13
    #4 + Цитировать
  5. I2cbus
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    I2cbus

    Участник

    I2cbus

    Участник

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Новосибирск
    Регенерация с фиксированным резервом и немедленной регенерацией.
    Параметры:
    Обезжелезиватель
    Р1= день недели
    Р2= 2:00
    Р3= 125
    Р4= 5.0
    Р5= 0.8
    Р6= 28
    Р7= 28
    Р8= -
    Р9= 14
    Р10= 40
    Р11= 4
    Р12= 1
    Р13= 1
    Р14= 15
    Р15= 3
    Р16= 10
    Р17= 3
    Р18= 0
    Р19= 3
    Р20= 2
    Р21= 30
    Умягчитель
    Р1= день недели
    Р2= 2:00
    Р3= 1100
    Р4= 0.2
    Р5= 4.2
    Р6= 28
    Р7= 28
    Р8= -
    Р9= 14
    Р10= 40
    Р11= 4
    Р12= 1
    Р13= 1
    Р14= 15
    Р15= 3
    Р16= 10
    Р17= 3
    Р18= 0
    Р19= 3
    Р20= 2
    Р21= 30
    Обезжелезиватель колонна 1252 засыпка МТМ 45 литров. Умягчитель колонна 1054 засыпка Lewatit 1587 40 литров. Клапаны идентичные еще не соединил по lock out так как хотел первую регенерацию осуществить вручную дабы определиться конкретно с временными интервалами режимов промывки. Как то так.
     
    I2cbus , 29.12.13
    #5 + Цитировать
  6. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    4.064
    Благодарности:
    1.467

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    4.064
    Благодарности:
    1.467
    Адрес:
    Москва
    Для таких корпусов вполне хватило бы Autotrol 268 платформы для обезжелезивателя и 255 платформы для умягчителя.

    Р17= 6 для 278/962TC
    Р19= 1 для штатной турбины 1" (почему 3:faq:)
    Р20= 0,01 (почему 2:faq:)
     
    Килби , 30.12.13
    #6 + Цитировать
  7. I2cbus
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    I2cbus

    Участник

    I2cbus

    Участник

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Новосибирск
    Потому что стоят внешние счетчики с импульсным выходом 2 импульса на литр.
    При P17=6 Err4 и циклы не смог подправить (никак на смог войти в программирование циклов).
     
    I2cbus , 30.12.13
    #7 + Цитировать
  8. I2cbus
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    I2cbus

    Участник

    I2cbus

    Участник

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Новосибирск
    Хотя нет, вру при Р17=6 ошибки нет, но параметры "С" так и не нашел и регенерации нет.
     
    I2cbus , 30.12.13
    #8 + Цитировать
  9. I2cbus
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    I2cbus

    Участник

    I2cbus

    Участник

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Новосибирск
    Через некоторое время после установки Р17=6 регенерация пошла. Время до окончания регенерации по показаниям контроллера 90 минут. Но все-таки как установить параметры "С"?
     
    I2cbus , 30.12.13
    #9 + Цитировать
  10. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    4.064
    Благодарности:
    1.467

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    4.064
    Благодарности:
    1.467
    Адрес:
    Москва
    Параметры С для контролеров 740, 742, 760, 762, 764. У вас более старая версия контролера 962, уже снята с производства.
     
    Килби , 30.12.13
    #10 + Цитировать
  11. I2cbus
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    I2cbus

    Участник

    I2cbus

    Участник

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Новосибирск
    И как тогда выставив 6 циклов регенерации я должен понять их продолжительность и оставшуюся емкость до регенерации и расход (при шестицикловом режиме нет их отображения) ?
     
    I2cbus , 30.12.13
    #11 + Цитировать
  12. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    4.064
    Благодарности:
    1.467

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    4.064
    Благодарности:
    1.467
    Адрес:
    Москва
    Цифра 6 - это не количество циклов промывки (их как было так и осталось - 5), а тип контролера 962ТС.
     
    Килби , 31.12.13
    #12 + Цитировать
  13. I2cbus
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    I2cbus

    Участник

    I2cbus

    Участник

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Новосибирск
    Кто-то меня путает, либо Вы, либо инструкция (http://www.aquatrol.ru/docs-catalog/instr_steidjer_ser_962.pdf). Там ведь написано при Р17=6 - Задаваемое пользователем количество циклов. И примечание: Параметры "С" задаются согласно таблицы. Мож инструкция не та, но больше ничего не нашел.
     
    Последнее редактирование: 31.12.13
    I2cbus , 31.12.13
    #13 + Цитировать
  14. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    4.064
    Благодарности:
    1.467

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    4.064
    Благодарности:
    1.467
    Адрес:
    Москва
    То что вы нашли - это общая инструкция на весь модельный ряд. Ваша модель Е-948 (одиночный 5 цикловый реагентный фильтр). Посмотрите на обратной стороне блока и убедитесь. параметры "С" для 2-3-4 комбинации фильтров, то есть для другой модели стейджера.
     
    Килби , 31.12.13
    #14 + Цитировать
  15. I2cbus
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    I2cbus

    Участник

    I2cbus

    Участник

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Новосибирск
    То есть, я правильно понял, что в нормальном режиме мне не судьба увидеть оставшуюся емкость до регенерации и подправить временные интервалы каждого цикла ?
     
    I2cbus , 31.12.13
    #15 + Цитировать