1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1

Котел Protherm бизон 30 nl и горелка baltur BTL 3 H, особенности работы

Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Gorvat, 28.12.13.

  1. Gorvat
    Регистрация:
    28.12.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Gorvat

    Участник

    Gorvat

    Участник

    Регистрация:
    28.12.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Волоколамск
    Котел Protherm бизон 30 nl и горелка baltur BTL 3 H, особенности работы
    Котел включается каждые пять минут, работает минуту-полторы, затем выключается. Все батареи теплые. Нормально ли что котел так часто включается?
     
  2. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.140
    Благодарности:
    2.990

    Doobik

    Модератор

    Doobik

    Модератор

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.140
    Благодарности:
    2.990
    Адрес:
    Екатеринбург
    Если дома тепло, то нормально. Станет на улице холоднее - будет дольше работать.
     
  3. Gorvat
    Регистрация:
    28.12.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Gorvat

    Участник

    Gorvat

    Участник

    Регистрация:
    28.12.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Волоколамск
  4. Gorvat
    Регистрация:
    28.12.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Gorvat

    Участник

    Gorvat

    Участник

    Регистрация:
    28.12.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Волоколамск
    Как можно уменьшить частоту включения? Ведь если он будет реже включаться, меньше топлива будет употреблять. По моему мнению при включении он тратит топлива больше чем при обычной работе.
     
  5. Vict_A
    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    961
    Благодарности:
    393

    Vict_A

    Живу здесь

    Vict_A

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    961
    Благодарности:
    393
    Адрес:
    Москва
    Только утеплив дом или установив меньшую температуру в нём.
     
  6. ярослав суворов
    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    0

    ярослав суворов

    Живу здесь

    ярослав суворов

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Деревня Горки
    У меня проблемы с горелкой начались тоже балтур стоит
     
  7. Gorvat
    Регистрация:
    28.12.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Gorvat

    Участник

    Gorvat

    Участник

    Регистрация:
    28.12.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Волоколамск
    А какие у Вас проблемы с горелкой? К чему готовиться?
     
  8. ярослав суворов
    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    0

    ярослав суворов

    Живу здесь

    ярослав суворов

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Деревня Горки
    Третий сезон пошол, обслуживание каждый год поменял плату сименс на горелке, после обслуживания прошло 20 дней третию ночь стоет в ошибку. Заметил встает при продувке перед запуском фотоэлемент вроде чистый. В перед морозы печально.
     
  9. krendel
    Регистрация:
    06.11.07
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    4

    krendel

    Живу здесь

    krendel

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.07
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Россия
    Напишу и про свой опыт. У меня точно такой же котел и точно такая же горелка. Купил сие оборудование в октябре 2011 года. Умелые люди, найденные мною на Бирже ФорумХауза, собрали и настроили котел и горелку, и вмонтировали его в мою СО с ТТ котлом. Установлен был солярочный бак (в верхнем положении), а также обычный бензиновый фильтр. Форсунка 0.65, риска диска на 2, воздушная заслонка на 4.
    Каждый год с завидной периодичностью показывалась ошибка, я чистил фильтр и форсунку от нагара солярой снаружи, и все работало далее. В итоге наработка котла и горелки были около 5000 литров.
    Пошел третий сезон.
    Сожгя (или сожжа) ещё 600 литров, сразу после НГ опять появилась ошибка. Я сделал так же, как и ранее - ошибка не исчезла. Полез в мануал. Разобрал горелку, фоторезистор в пылище, провода на зажигание треснутые. Почистил от пыли все, заизолировал провода, всякого г... извлек из внутренностей котла... Ошибка не исчезла. Крутил и так и сяк. В итоге понял, что без спеца не разберусь, нашел спеца из Импульсгрупп с рынка "Автогарант" Люберцы Московский регион. Приехал он утром рано 10 января, проверил горелку, сказал что с ней все в порядке. Посоветовал поменять фильтр и форсунку. К сожалению, у него я не смог купить данные вещи - был напряг с деньгами после НГ, смогли оплатить только его приезд и работу. Да, этот приезд и осмотр мне обошлись в 5000 рублей. Недешево я бы сказал. Ну да ладно - котел при нем проработал без ошибок. О причине сказал так - смесь обедненная, пламя срывается из-за этого. Временно он установил поменьше заслонку, на 3, пока не будет поменяна форсунка. Как бы логично я это понял так - забитость внутреннего сетчатого фильтра форсунки приводит к меньшему поступлению соляры и обеднению смеси для горения.
    Далее. Зашел на сайт Балтур точка су и проконсультировался со спецом, зовут которого Юрий. Он мне вообще сказал, что форсунка - расходная вещь, и меняется через 3000 литров дизеля как масло и фильтр в в атомобиле. Хотя в мануале горелочном не сказано совсем про это ни слова - только как разобрать и удобно повесить плату горелки. :)
    Да, спец еще сказал почистить котел и дымоход, но это я уже буду делать летом.
    День котел проработал и опять стала ошибка. Сразу же позвонил спецу, он сказал все дело в форсунке - надо менять. Попытался снять и почистить форсунку - нет ключей таких. Форсунка и контрключ - 15 и 16, не особо и стандартные. Купил, разобрал промыл собрал - заработало, но опять на время. Короче ближайшего места чем ТермоКлуб нет, поеду туда в выходные куплю форсунку и фильтр. А пока я еще немного прикрыл воздух, пока работает.
    Вот интересно - пока было тепло, все работало, а как только похолодало - отказало :) ? Закон опять подлости?
     
    Последнее редактирование: 15.01.14
  10. Скороходище
    Регистрация:
    04.12.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    10

    Скороходище

    Участник

    Скороходище

    Участник

    Регистрация:
    04.12.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Россия
    @krendel, есть вероятность, что у вас просто подмерзает топливо. От этого и погодозависимость.
     
  11. krendel
    Регистрация:
    06.11.07
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    4

    krendel

    Живу здесь

    krendel

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.07
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Россия
    Вот это маловероятно. Емкость с солярой находится в гараже за стенкой, там всегда температура не ниже 10 градусов, что контролируется термометром.
     
  12. krendel
    Регистрация:
    06.11.07
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    4

    krendel

    Живу здесь

    krendel

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.07
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Россия
    Приобрел форсунку 0.6 у Термоклуба за 590 р, установил, настроил заслонку и диск (соответственно риски 4 и 2) ,и вот уже два дня котел работает как и раньше без каких бы то ни было проблем.
     
  13. ярослав суворов
    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    0

    ярослав суворов

    Живу здесь

    ярослав суворов

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Деревня Горки
    Я свою горелку обслуживаю каждый год меняю фильтр и форсунку, чистят топку а вот как дымоход почистить?
     
  14. ярослав суворов
    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    0

    ярослав суворов

    Живу здесь

    ярослав суворов

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Деревня Горки
    Я свою горелку обслуживаю каждый год меняю фильтр и форсунку, чистят топку а вот как дымоход почистить?
     
  15. Makler70
    Регистрация:
    12.01.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    3

    Makler70

    Новичок

    Makler70

    Новичок

    Регистрация:
    12.01.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Уважаемые коллеги! Посоветуйте горелку. В одном магазине рекомендуют Ferolli SUN G3 R в другом гововрят, что Baltur BTL 4 H при сходной цене лучшего качества и надежнее. И одна и другая подходят к котлу. На какой же сделать выбор?
     