    Котел включается каждые пять минут, работает минуту-полторы, затем выключается. Все батареи теплые. Нормально ли что котел так часто включается?
     
    Gorvat , 28.12.13
    #1 + Цитировать
  2. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    9.636
    Благодарности:
    2.640

    Doobik

    Модератор

    Doobik

    Модератор

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    9.636
    Благодарности:
    2.640
    Адрес:
    Екатеринбург
    Если дома тепло, то нормально. Станет на улице холоднее - будет дольше работать.
     
    Doobik , 29.12.13
    #2 + Цитировать
  3. Gorvat
    Регистрация:
    28.12.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Gorvat

    Участник

    Gorvat

    Участник

    Регистрация:
    28.12.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Волоколамск
    Спасибо.
     
    Gorvat , 29.12.13
    #3 + Цитировать
  4. Gorvat
    Регистрация:
    28.12.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Gorvat

    Участник

    Gorvat

    Участник

    Регистрация:
    28.12.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Волоколамск
    Как можно уменьшить частоту включения? Ведь если он будет реже включаться, меньше топлива будет употреблять. По моему мнению при включении он тратит топлива больше чем при обычной работе.
     
    Gorvat , 29.12.13
    #4 + Цитировать
  5. Vict_A
    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    1.037
    Благодарности:
    390

    Vict_A

    Живу здесь

    Vict_A

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    1.037
    Благодарности:
    390
    Адрес:
    Москва
    Только утеплив дом или установив меньшую температуру в нём.
     
    Vict_A , 03.01.14
    #5 + Цитировать
  6. ярослав суворов
    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    0

    ярослав суворов

    Живу здесь

    ярослав суворов

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Деревня Горки
    У меня проблемы с горелкой начались тоже балтур стоит
     
    ярослав суворов , 12.01.14
    #6 + Цитировать
  7. Gorvat
    Регистрация:
    28.12.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Gorvat

    Участник

    Gorvat

    Участник

    Регистрация:
    28.12.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Волоколамск
    А какие у Вас проблемы с горелкой? К чему готовиться?
     
    Gorvat , 13.01.14
    #7 + Цитировать
  8. ярослав суворов
    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    0

    ярослав суворов

    Живу здесь

    ярослав суворов

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Деревня Горки
    Третий сезон пошол, обслуживание каждый год поменял плату сименс на горелке, после обслуживания прошло 20 дней третию ночь стоет в ошибку. Заметил встает при продувке перед запуском фотоэлемент вроде чистый. В перед морозы печально.
     
    ярослав суворов , 13.01.14
    #8 + Цитировать
  9. krendel
    Регистрация:
    06.11.07
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    1

    krendel

    Живу здесь

    krendel

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.07
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Россия
    Напишу и про свой опыт. У меня точно такой же котел и точно такая же горелка. Купил сие оборудование в октябре 2011 года. Умелые люди, найденные мною на Бирже ФорумХауза, собрали и настроили котел и горелку, и вмонтировали его в мою СО с ТТ котлом. Установлен был солярочный бак (в верхнем положении), а также обычный бензиновый фильтр. Форсунка 0.65, риска диска на 2, воздушная заслонка на 4.
    Каждый год с завидной периодичностью показывалась ошибка, я чистил фильтр и форсунку от нагара солярой снаружи, и все работало далее. В итоге наработка котла и горелки были около 5000 литров.
    Пошел третий сезон.
    Сожгя (или сожжа) ещё 600 литров, сразу после НГ опять появилась ошибка. Я сделал так же, как и ранее - ошибка не исчезла. Полез в мануал. Разобрал горелку, фоторезистор в пылище, провода на зажигание треснутые. Почистил от пыли все, заизолировал провода, всякого г... извлек из внутренностей котла... Ошибка не исчезла. Крутил и так и сяк. В итоге понял, что без спеца не разберусь, нашел спеца из Импульсгрупп с рынка "Автогарант" Люберцы Московский регион. Приехал он утром рано 10 января, проверил горелку, сказал что с ней все в порядке. Посоветовал поменять фильтр и форсунку. К сожалению, у него я не смог купить данные вещи - был напряг с деньгами после НГ, смогли оплатить только его приезд и работу. Да, этот приезд и осмотр мне обошлись в 5000 рублей. Недешево я бы сказал. Ну да ладно - котел при нем проработал без ошибок. О причине сказал так - смесь обедненная, пламя срывается из-за этого. Временно он установил поменьше заслонку, на 3, пока не будет поменяна форсунка. Как бы логично я это понял так - забитость внутреннего сетчатого фильтра форсунки приводит к меньшему поступлению соляры и обеднению смеси для горения.
    Далее. Зашел на сайт Балтур точка су и проконсультировался со спецом, зовут которого Юрий. Он мне вообще сказал, что форсунка - расходная вещь, и меняется через 3000 литров дизеля как масло и фильтр в в атомобиле. Хотя в мануале горелочном не сказано совсем про это ни слова - только как разобрать и удобно повесить плату горелки. :)
    Да, спец еще сказал почистить котел и дымоход, но это я уже буду делать летом.
    День котел проработал и опять стала ошибка. Сразу же позвонил спецу, он сказал все дело в форсунке - надо менять. Попытался снять и почистить форсунку - нет ключей таких. Форсунка и контрключ - 15 и 16, не особо и стандартные. Купил, разобрал промыл собрал - заработало, но опять на время. Короче ближайшего места чем ТермоКлуб нет, поеду туда в выходные куплю форсунку и фильтр. А пока я еще немного прикрыл воздух, пока работает.
    Вот интересно - пока было тепло, все работало, а как только похолодало - отказало :) ? Закон опять подлости?
     
    Последнее редактирование: 15.01.14
    krendel , 15.01.14
    #9 + Цитировать
  10. Скороходище
    Регистрация:
    04.12.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    10

    Скороходище

    Участник

    Скороходище

    Участник

    Регистрация:
    04.12.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Россия
    @krendel, есть вероятность, что у вас просто подмерзает топливо. От этого и погодозависимость.
     
    Скороходище , 16.01.14
    #10 + Цитировать
  11. krendel
    Регистрация:
    06.11.07
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    1

    krendel

    Живу здесь

    krendel

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.07
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Россия
    Вот это маловероятно. Емкость с солярой находится в гараже за стенкой, там всегда температура не ниже 10 градусов, что контролируется термометром.
     
    krendel , 17.01.14
    #11 + Цитировать
  12. krendel
    Регистрация:
    06.11.07
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    1

    krendel

    Живу здесь

    krendel

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.07
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Россия
    Приобрел форсунку 0.6 у Термоклуба за 590 р, установил, настроил заслонку и диск (соответственно риски 4 и 2) ,и вот уже два дня котел работает как и раньше без каких бы то ни было проблем.
     
    krendel , 20.01.14
    #12 + Цитировать
  13. ярослав суворов
    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    0

    ярослав суворов

    Живу здесь

    ярослав суворов

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Деревня Горки
    Я свою горелку обслуживаю каждый год меняю фильтр и форсунку, чистят топку а вот как дымоход почистить?
     
    ярослав суворов , 20.01.14
    #13 + Цитировать
  14. ярослав суворов
    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    0

    ярослав суворов

    Живу здесь

    ярослав суворов

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Деревня Горки
    Я свою горелку обслуживаю каждый год меняю фильтр и форсунку, чистят топку а вот как дымоход почистить?
     
    ярослав суворов , 20.01.14
    #14 + Цитировать
  15. Makler70
    Регистрация:
    12.01.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    3

    Makler70

    Новичок

    Makler70

    Новичок

    Регистрация:
    12.01.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Уважаемые коллеги! Посоветуйте горелку. В одном магазине рекомендуют Ferolli SUN G3 R в другом гововрят, что Baltur BTL 4 H при сходной цене лучшего качества и надежнее. И одна и другая подходят к котлу. На какой же сделать выбор?
     
    Makler70 , 06.02.14