1. Зарегистрироваться

    Вебинар "Почему нужно работать на Бирже FORUMHOUSE" состоится 27.04.2018г., с 10 до 11 часов (время Мск.).В режиме онлайн вы сможете узнать как работает Биржа, как найти заказчиков, а также сможете задать вопрос команде FORUMHOUSE.

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

По поселку подземная разводка 4Х240 - какую схему подключения дома использовать?

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем 4u4undr, 15.12.13.

  1. 4u4undr
    Регистрация:
    15.06.11
    Сообщения:
    462
    Благодарности:
    3.456

    4u4undr

    Живу здесь

    4u4undr

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.11
    Сообщения:
    462
    Благодарности:
    3.456
    Адрес:
    Москва
    По поселку подземная разводка 4Х240 - какую схему подключения дома использовать?
    Добрый день.
    По КП проложены подземные магистрали, выполненные алюминием 4х240. В уличном щитке стоит АЕ-шка 63, ну и собственно счетчик. От щитка до дома проложена броня, медь 4х10. В место предполагаемого домового щитка заведено заземление стальной полосой. Выделено 15 кВт. Собственно вопрос - какую схему применить? По ТТ тут много практически готовых схем, которую только чуть доработать для своих потребностей, но там всегда СИП присутствует.
     
  2. Zuich
    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    510
    Благодарности:
    153

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    510
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    Калининград
    какая разница, СИП или кабель? кабель даже лучше. считайте будто СИП на схеме это ваш кабель, те же 4 конца. Тем более как я понял уличный щиток у вас уже собран., а в дом все схемы уже кабелем идут.
     
  3. syura59
    Регистрация:
    08.10.11
    Сообщения:
    426
    Благодарности:
    114

    syura59

    Живу здесь

    syura59

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.11
    Сообщения:
    426
    Благодарности:
    114
    Адрес:
    Пермь
    В таких условиях и TN-C-S не зазорно сделать, но можно и ТТ. ;) Разница меж ними исключительно в соединении рабочего ноля и РЕ. В ТТ оно отсутствует. СУП и дифзащита обязательны.
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    12.362
    Благодарности:
    15.277

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    12.362
    Благодарности:
    15.277
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Этак вот... У всех всё плохо, но хоть у кого-то хорошо. Но закономерный вопрос "что делать" всё равно возникает. Раз уж от уличного щитка проложено 4х10, то придётся делать ТТ, ибо делить PEN нужно до счётчика и вести в дом 5х10. В любом случае, делить PEN в доме не стоит.
     
  5. Zuich
    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    510
    Благодарности:
    153

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    510
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    Калининград
    Это смотря как счётчик подключен.
     
  6. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.441
    Благодарности:
    915

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.441
    Благодарности:
    915
    Адрес:
    Украина
    Да хоть как. У нас, если не пьяный крановщик, так пьяный экскаваторщик! ;)
     

Смотрите также: