    Теплопотери в примыкании стены с кровлей
    При обследовании дома тепловизором были найдены многочисленные дефекты примыкания стен и кровли. В принципе и без него было ясно так как при наступлении холодов оттуда шел холодный воздух.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Одна комната сделана с натяжным потолком и при порыве ветра потолок начинает скрипеть и прижиматься к потолку!

    [​IMG]

    Это фотография как клали утеплитель. Армопояс и мауэрлат был утеплен пенополистиролом (на фотках нету).

    [​IMG]

    [​IMG]

    Вопрос как грамотно устранить дефекты? Изнутри или снаружи. Предложили изнутри ВЕСЬ потолок покрыть пеной в слой 2 см с нахлестом на стену. И конечно хотелось бы конечно выяснить если возможно, где косяк строителей?
     
    Saminkin , 10.12.13
    #1 + Цитировать
  2. Роман 1
    Регистрация:
    04.02.08
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    17

    Роман 1

    Живу здесь

    Роман 1

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.08
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    СПб,Ломоносовский р-он,Велигонты
    Судя по Вашим термограммам дефект в месте перехода пенополистерола-мауэрлата-ватный утеплитель.
    Задувает над мауэрлатом.
    Устранять снаружи ватой или изнутри пеной.
     
    Роман 1 , 16.12.13
    #2 + Цитировать
  3. Saminkin
    Регистрация:
    21.01.12
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    24

    Saminkin

    Живу здесь

    Saminkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.12
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    24
    Думаю изнутри так как крыша уже сделана, вскрывать ее не хотелось бы. А пеной не сделаю я у себя тот же парник в доме?
     
    Saminkin , 15.02.14
    #3 + Цитировать
  4. Роман 1
    Регистрация:
    04.02.08
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    17

    Роман 1

    Живу здесь

    Роман 1

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.08
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    СПб,Ломоносовский р-он,Велигонты
    Не настаиваю, я предложил один из многочисленных вариантов решения ваших проблем, основываясь на применённых вами (см.выше) строительных материалах.
     
    Роман 1 , 16.02.14
    #4 + Цитировать
  5. mfcn
    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    9.742
    Благодарности:
    5.973

    mfcn

    Модератор

    mfcn

    Модератор

    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    9.742
    Благодарности:
    5.973
    Адрес:
    Москва
    @Saminkin,
    Вы не указали температуру наружного воздуха. Если там было -10 и ниже, на инфильтрацию не похоже. Т. е. не похоже на поступление холодного воздуха в значительных количествах. Вероятно недоукладка утеплителя - есть неутепленные полости от "свободной" установки утеплителя или его отсыревание.
    В условиях уже имеющейся конструкции я бы сделал утепление ЭППС 3см изнутри с тщательной проклейкой стыков. При желании, можно также переходы сгладить шлифованием ЭППС :)

    Потом фотки по монтажу кровли вы привели конечно, но не все :). А как влага из минваты выходит? контробрешетка и вентзазор есть? Примененный ОСП какую паропроницаемость имеет?
    Я представляю что все примерно так делают, как и у вас, но если сразу по ОСП гидроизоляция и собственно кровельный материал, то настил поперек с заполнением 50% или около того плохой вентзазор, при том подозреваю никаких входов выходов его нет, т. е. и не работает вовсе.
    Надо 50мм при том между паронепроницаемыми материалами (к которому можно ОСП отнести) и утеплителем. Должны быть "вдохи" и "выдохи" вентиляции кровли. Лучше если первые снизу, вторые сверху.
     
    Последнее редактирование: 16.02.14
    mfcn , 16.02.14
    #5 + Цитировать
  6. Saminkin
    Регистрация:
    21.01.12
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    24

    Saminkin

    Живу здесь

    Saminkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.12
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    24
    Да именно -10 было при замере тепловизором. Даже дуло из щелей во время сильного порыва ветра, а тут в комнате, где сделан натяжной потолок вышел по углам конденсат (прям на потолке) когда было -30 и вообще при порывах натяжной потолок скрипит очень не приятно.

    @mfcn, может лучше мин ватой изнутри? ЭППС боюсь как с пеной дышать" не будет дом.
    Еще фотки.

    [​IMG]

    Входы-выходы Вы имеете ввиду для вентиляции, так они есть несколько штук по всей кровле. Контробрешетка и вентзазор есть как раз в толщину вентзазора, потом еще слой пароизоляции?, утеплитель минвата и пароизоляция.

    Мне кажется задувает сразу под мурлатом, где плохо прилегает утеплитель. Так почти год стоял дом, может минвата прилежалась.
     
    Saminkin , 17.02.14
    #6 + Цитировать
  7. mfcn
    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    9.742
    Благодарности:
    5.973

    mfcn

    Модератор

    mfcn

    Модератор

    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    9.742
    Благодарности:
    5.973
    Адрес:
    Москва
    ОСП по большому счету пароизоляция. Как понимаю вентзазор над ОСП, в результате толку от него мало.

    Согласуется.

    Не обратил внимание раньше, вы уже писали об этом.
    Надо выскрывать точечно и посмотреть что там в области муэрлата. Снизу или снаружи, как наименее деструктивно.

    Минватой изнутри - точка росы будет в минвате и в ее примыкании к "потолку", потом закапать может, хорошего мало.
    Вообще утепляться изнутри нехорошо.

    Опишите последовательно пирог имеющейся кровли со всеми слоями включая чистовые и вентзазорами.
     