1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Можно ли длительно пропускать 50А по кабелю 4 кв. мм?

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Daniel11, 09.12.13.

  1. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.304
    Благодарности:
    908

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.304
    Благодарности:
    908
    Адрес:
    Украина
    Естественно! Я же это и писал:
    Видимо, смысл фразы не осознали... Вспоминаем классику: "Белое солнце пустыни";)
     
  2. Manjey73
    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    510
    Благодарности:
    172

    Manjey73

    Живу здесь

    Manjey73

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    510
    Благодарности:
    172
    Адрес:
    Краснодар
    @ДмитрийМ, полагаю таблица 1.3.6 тут будет неуместна, так как вероятность мала, что там кабель именно в такой изоляции, скорее всего обычнфй ПВХ.
    На счет заземления, да, немного ступил, однако тогда тем более не понимаю наездов по поводу защиты 2,5 и 1,5 мм2 кабелей в мою сторону. Мы защищаем линию, а не отдельно взятые нагрузки на данной линии.
     
  3. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.802
    Благодарности:
    4.673

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.802
    Благодарности:
    4.673
    Адрес:
    Брест
    Самые распространённые кабели ВВГ относятся именно к этой таблице.
    Или вы можете предложить свою таблицу? ;)
     
  4. Manjey73
    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    510
    Благодарности:
    172

    Manjey73

    Живу здесь

    Manjey73

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    510
    Благодарности:
    172
    Адрес:
    Краснодар
  5. Daniel11
    Регистрация:
    05.11.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2

    Daniel11

    Участник

    Daniel11

    Участник

    Регистрация:
    05.11.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Уточню по поводу вида кабеля (к слову о "двухжильный, трехжильный" и т. д.)

    Я не силен в электрике, но выглядит это так:
    Со столба идет СИП алюминий 16 квадратов единым шнуром, возле стены дома на высоте около 2,7 метра он разделяется на два кабеля (видимо, ноль и фаза), которые через черные соединительные коробочки переходят в два отдельных белых медных кабеля 4 квадрата. Каждый из этих медных кабелей - одножильный, состоит из одного сплошного куска меди. Изоляция у этих медных кабелей, как мне говорил электрик, хорошая, подходит для размещения кабелей на открытом воздухе при любой погоде и для прокладки внутри стены без специального гофро-шланга.
    Ну вот, а дальше эти два белых медных кабеля ныряют под сайдинг, идут под ним 6 метров по стене дома, а затем через отверстие в стене заходят в дом и сразу заводятся в счетчик. А уже из счетчика медными кабелями 6 квадратов ток идет в автомат 40 ампер.

    Поменять этот вводной кабель 4 квадрата мы, в силу определенных причин, не можем.
    Но я думал, что поставить автомат на 50А все-таки можно, так как читал, что во время тестов кабель 4 квадрата на открытом воздухе выдерживает без возгорания вплоть до 200А! Я понимаю, что у меня он, конечно, не на открытом воздухе будет, но ведь я через него и не 200А собираюсь пропускать, а 50! Да и кабель вроде качественный, изоляция хорошая.
     
  6. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.802
    Благодарности:
    4.673

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.802
    Благодарности:
    4.673
    Адрес:
    Брест
    Это таблица для проводов и шнуров, проложенных в трубе. У нас нет ни того, ни другого, ни третьего, если речь о ВВГ.

    Вот топикстартер прояснил картину. Оказывается, две раздельные жилы. Длительный ток по ПУЭ-6, табл. 1.3.6 составляет 41 А.
    Если кому-то очень хочется использовать таблицу 1.3.4 - пожалуйста, результат будет тот же.

    @Daniel11, только учтите, что при этом токе температура жил составит +65, это немало. Воду с такой температурой называют кипятком, к слову.
    Ну и ещё, к сведению, зачастую слабые места - совсем не кабели, а соединения, смотрите, чтобы там от 40 ампер ничего не загорелось, и ни о каких 50ти даже не думайте.
     
  7. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.802
    Благодарности:
    4.673

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.802
    Благодарности:
    4.673
    Адрес:
    Брест
    Не знаю, что за тесты вы читали...
    Я пускал ампер этак 250 по четырёхжильному медному кабелю 6 квадратов. Секунд на 5-8 хватило. Кабель стал мягкий, как колбаса с гов. паштетом внутри:aga:
     
  8. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.304
    Благодарности:
    908

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.304
    Благодарности:
    908
    Адрес:
    Украина
    Жопу бы надрать Вашему электрику за то, что он допустил такое слабое место. Как можно было додуматься ввод сделать 4 кв. мм., а последующие цепи 6 кв. мм? :faq:
     
  9. Daniel11
    Регистрация:
    05.11.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2

    Daniel11

    Участник

    Daniel11

    Участник

    Регистрация:
    05.11.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Там несколько разных человек делало, запутанная история.

    Неужели 50А для качественного медного кабеля 4 квадрата в хорошей изоляции это так опасно?
    Вот, на одном форуме вычитал:
    "Медь держит от 10 А на 1 кв. мм. до 20, а алюминий - от 7 до 14, всё это в зависимости от условий охлаждения. Самые лучшие - провод висит на открытом воздухе ИЛИ вмазан в бетонную стену. Тогда можно рассчитывать на максимум..."
     
  10. v. pchelin
    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.593
    Благодарности:
    426

    v. pchelin

    Живу здесь

    v. pchelin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.593
    Благодарности:
    426
    Адрес:
    Черноголовка
    @Daniel11, Вы уверены что у Вас именно 4 квадрата. Как-то последнее время сечение проводов сильно отличается от заявленных. Видимо поэтому и максимальное значение токов значительно уменьшили. Сам много лет назад видел таблицу где для меди было макс. 18А на кв. мм.
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.850
    Благодарности:
    27.292

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.850
    Благодарности:
    27.292
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Кажется, вечер перестаёт быть томным...(С)
    Куча соображающего народу ведётся на канюченье ничего не соображающего автора темы разрешить ему пускать 50А по четвёрке. Ну-ну. Его (кабеля, не автора) и на 25А в зависимости от длины ставить стрёмно.
    Если автор останется в живых, ну про домик всё понятно, никакие даже нотариально заверенные скриншоты, что ему так делать разрешили, не помогут. Проще канистрочка бензинчика в этом деле.
    Эх, любят тут иногда сюсюкать, вместо того, чтобы послать в известном направлении! :mad:
     
  12. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.802
    Благодарности:
    4.673

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.802
    Благодарности:
    4.673
    Адрес:
    Брест
    Да нет, не опасно. Если к дому близко не подходить:aga:

    Вам сколько человек уже ответило про допустимые токи для вашего сечения? Но вы упорно стоИте на своём.
    Самые лучшие - неизолированные проводники/шины в воздухе. Дальше идёт кабель в земле.

    Закопайте ваши жилы в землю и они выдержат 55 А. Только и счётчик придётся закопать:aga:.
    Можете ничего не закапывать, а ставить автомат на 63 А, а лучше сразу 100 А, и ваши изолированные провода быстро станут неизолированными:)]. А для них уже совсем другие токи по ПУЭ:)]

    Вообще-то много от чего зависит...
     
  13. syura59
    Регистрация:
    08.10.11
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    107

    syura59

    Живу здесь

    syura59

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.11
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Пермь
    Да ставьте уже свой 50амперник если так хотите. Через непродолжительное время и провода поменяете и домик новый после пожара отстроите. ;) Только жить там не советую, а то ведь можно и не успеть убежать. ;) чем не решение? ;)
     
  14. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.432
    Благодарности:
    5.442

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.432
    Благодарности:
    5.442
    Адрес:
    Пенза
    @Daniel11, я РАЗРЕШАЮ ВАМ поставить автомат на 50А или даже на 100А...
    Дурдом какой то... Приходят и спрашивают, можно? Отвечаешь, нельзя. И начинают уговаривать, что бы разрешил. Вот я и РАЗРЕШАЮ.
    А если неизвестный провод типо 4кв.мм. загорится и дом сгорит, то Вы в прокуратуру ссылку на мое разрешение отправьте. И скажите - "А я при чем? Мне вот кто разрешил!":mad::mad::mad::mad::mad:
     
    Последнее редактирование: 10.12.13
  15. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.304
    Благодарности:
    908

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.304
    Благодарности:
    908
    Адрес:
    Украина
    :)]:)]:)]:)]:)]

    Да... Его уже обсудили, можно приступать к дорогам. :aga: