1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Варианты размещения ВРУ

Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Алекс887, 08.12.13.

  1. Алекс887
    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    8

    Алекс887

    Участник

    Алекс887

    Участник

    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Великий Новгород
    Варианты размещения ВРУ
    Хотел бы услышать ваше мнение

    Выписка из тех. условий - "Монтаж ответвления от проектируемой ВЛИ-0.4кВ на вводной опоре у участка до ВРУ механизации строительства объекта, СИП или кабелем…"

    Варианты размещения

    1. Установка доп. опоры на участке (синяя точка) и размещение на ней ВРУ
    Достоинства - ВРУ в оперативном доступе, снижение риска убытков мародеров
    Недостаток - цена установки опоры

    2. Установка ВРУ на опоре сетевой организации (красная точка)
    Достоинства - снижение расходов на доп. опору
    Недостатки - убытки от мародеров

    3. Установка ВРУ на контейнер
    Достоинства - снижение расходов на доп. опору, снижение риска убытков мародеров, ВРУ в оперативном доступе
    Недостатки - монтаж молниеотвода, монтаж заземления

    Что выбрать?
     

    Вложения:

    • Схема.JPG
    Алекс887 , 08.12.13
    #1 + Цитировать
  2. Юрий445
    Регистрация:
    23.11.12
    Сообщения:
    2.212
    Благодарности:
    585

    Юрий445

    Подмосковье

    Юрий445

    Заблокирован

    Подмосковье

    Регистрация:
    23.11.12
    Сообщения:
    2.212
    Благодарности:
    585
    Адрес:
    Москва
    Вариант 2 логичнее всего. Он соответвует требованиям Энергосбыта, даёт возможность маневра на будущее. По поводу мародёров- не совсем серьёзно.Во первых под напряжением, во вторых - щит закрыт, на нём значок (молния), в третьих- не те времена да и что там брать (счётчик, автомат, розетка).
     
    Юрий445 , 10.12.13
    #2 + Цитировать
  3. Алекс887
    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    8

    Алекс887

    Участник

    Алекс887

    Участник

    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Великий Новгород
    На счет третьего варианта, начал обдумывать, где делать контур заземления и как крепить трубостойку

    если второй - надо прокладывать кабель в земле
     
    Алекс887 , 10.12.13
    #3 + Цитировать
  4. Юрий445
    Регистрация:
    23.11.12
    Сообщения:
    2.212
    Благодарности:
    585

    Юрий445

    Подмосковье

    Юрий445

    Заблокирован

    Подмосковье

    Регистрация:
    23.11.12
    Сообщения:
    2.212
    Благодарности:
    585
    Адрес:
    Москва
    Не обязательно. От щита СИП идёт вверх по столбу и оттуда к гуську на вашей бытовке.
     
    Юрий445 , 10.12.13
    #4 + Цитировать
  5. Алекс887
    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    8

    Алекс887

    Участник

    Алекс887

    Участник

    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Великий Новгород
    @Юрий445, это действительно удобней всего. Спасибо
     
    Алекс887 , 10.12.13
    #5 + Цитировать
  6. Sergei50
    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    434

    Sergei50

    Живу здесь

    Sergei50

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    434
    Адрес:
    Воскресенск
    Счетчик наверное можно исключить кому он нужен без паспорта.
     
    Sergei50 , 10.12.13
    #6 + Цитировать
  7. Алекс887
    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    8

    Алекс887

    Участник

    Алекс887

    Участник

    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Великий Новгород
    Сейчас я составил схему подключения, по которой ВРУ располагается на опоре СО. Схема составлена по аналогии с теми, которые обсуждались на форуме.

    Но мне высказали мнение, что если АВ - 25А, тогда и УЗО должно быть 25А. Так ли это? Надо ли вносить изменения.
     

    Вложения:

    • Подключение без заземления.JPG
    Алекс887 , 13.12.13
    #7 + Цитировать
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.692
    Благодарности:
    11.756

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.692
    Благодарности:
    11.756
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И эти люди запрещают нам ковырять в носу? Нет слов...
     
    Avs7153 , 13.12.13
    #8 + Цитировать
  9. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.235
    Благодарности:
    485

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.235
    Благодарности:
    485
    Адрес:
    Кемерово
    3-й вариант вполне нормальный и тоже имеет право на жизнь. Насчет молниеотвода можно не заморачиваться, или вы хотите его поднять выше столбов ЛЭП?
     
    Алекъ , 13.12.13
    #9 + Цитировать
  10. Алекс887
    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    8

    Алекс887

    Участник

    Алекс887

    Участник

    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Великий Новгород
    @Алекъ, поднимать выше столба смысла нет, но опора, по третьему варианту, не имеет своего заземления, хотя может это и не принципиально
    @Avs7153, значит, схему переделывать не придется)
     
    Алекс887 , 13.12.13
    #10 + Цитировать
  11. Самодел1976
    Регистрация:
    01.02.13
    Сообщения:
    439
    Благодарности:
    87

    Самодел1976

    Живу здесь

    Самодел1976

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.13
    Сообщения:
    439
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Рыбинск
    Контейнер наверно по серьёзному заземлять надо -железо всё же!
     
    Самодел1976 , 22.01.14
    #11 + Цитировать
  12. Madmaksim
    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    413
    Благодарности:
    144

    Madmaksim

    Живу здесь

    Madmaksim

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    413
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    деревня Данилово
    :super:
     
    Madmaksim , 22.01.14
    #12 + Цитировать