    Нет там вент окон, надо пробивать с торцов
     
  2. sandulacki
    Регистрация:
    10.05.20
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    sandulacki

    Участник

    sandulacki

    Участник

    Регистрация:
    10.05.20
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Да, именно как мешок от сахара. Вот старая фото, с момента строительства.

    Треугольник не проветривается никак, планирую в этом году сделать окошки в обеих фронтонами. Но он кстати не "холодный", так как тоже обшит ватой.

    IMAG8219.jpg
     
  3. Kabyki
    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    3.113
    Благодарности:
    2.248

    Kabyki

    Живу здесь

    Kabyki

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    3.113
    Благодарности:
    2.248
    Адрес:
    Московская Область
    1) пароизоляция типа D у вас не проклеена\
    2) нет вентиляции пространства под коньком, окошек нет, судя по фото конек тоже не вентилируемый.
    3) Утеплять скаты в треугольнике не было никакого смысла, утепление должно быть единым и неразрывным контуром.
    4) Высота контррейки на мой взгляд маловата, думаю 25мм, по СП кровли должно быть минимум 50
    5) Есть вопросы по карнизному свесу - не подшит, возможно водосточка перекрывает вентканал
    Ну и судя по всему это все же конденсат, по хорошему нужно аккуратно вскрыть изнутри в паре мест и посмотреть что там с утеплителем.