1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63

Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками - 2

Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.12.13.

  1. Severyanin30
    Регистрация:
    13.09.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    10

    Severyanin30

    Участник

    Severyanin30

    Участник

    Регистрация:
    13.09.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    10
    Porkupine, здравствуйте. Если вы не против, хотел вернуться к началу стройки, а именно к плитам изоплат. Вы на сайте финский домик. рф пишите, что изоплат помогает сделать более правильный и дуракоустойчивый от строительных ошибок пирог из за высокой паропропускной способности плиты. И вы считаете, что его особенно грамотно использовать в северных регионах. Могли бы подсказать о правильности его использования в южных регионах? По моему вы его использовали без ветрозащитной пленки? Заранее спасибо и извините, что не в тему.
     
  2. Denverus
    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    8.339
    Благодарности:
    9.505

    Denverus

    Живу здесь

    Denverus

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    8.339
    Благодарности:
    9.505
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ну он как бы в первую очередь ветрозащита если память не отказывает. Ветро + немного жесткость + утеплитель и бонусом выгон пара
     
  3. Porcupine
    Регистрация:
    29.11.08
    Сообщения:
    13.003
    Благодарности:
    35.367

    Porcupine

    котовидное ёжеобразное

    Porcupine

    котовидное ёжеобразное

    Регистрация:
    29.11.08
    Сообщения:
    13.003
    Благодарности:
    35.367
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    все это мусолили не раз, поэтому буду краток
    1) для южных регионов НЕ НУЖНА высокая паропроницаемость НАРУЖНОЙ стены. Из за жаркого и продолжительного лета, особенно в кондиционированном доме, можно получить обратный эффект. Тут как раз американская схема с ОСП снаружи, лучше.

    2) потому что он сам по себе ветрозащита
     
  4. Sailor
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    15.660
    Благодарности:
    13.675

    Sailor

    Живу здесь

    Sailor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    15.660
    Благодарности:
    13.675
    Адрес:
    Коломна
    Стоит только заметить, что в РФ таких мест почти что и нет.
    На подавляющей же части нашей необъятной Родины МДВП снаружи - во благо.
     
  5. Porcupine
    Регистрация:
    29.11.08
    Сообщения:
    13.003
    Благодарности:
    35.367

    Porcupine

    котовидное ёжеобразное

    Porcupine

    котовидное ёжеобразное

    Регистрация:
    29.11.08
    Сообщения:
    13.003
    Благодарности:
    35.367
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Начал разбираться с показаниями счетчиков :)
    У нас тут все запутанно, получается что с 1 июля 2015 по сегодняшний день потрачено
    5100квт. При этом отопление нового дома запущено где то c начала октября
    Лето было холодное, в старом доме постоянно работали обогреватели, поэтому смело можно считать что где то 500квт сожрал старый дом на момент запуска отопления
    итого 4600квт за отопительный сезон с октября по середину мая - то есть 7,5 месяцев

    с октября все эл-во шло в основном на отопление нового дома
    Итого 613квт в месяц
    в среднем в месяце примем 30 дней то есть 20,4 квт в день или 0,85 квт в час

    Если принять площадь дома по наружным размерам за 66м2
    получаем В СРЕДНЕМ за отопительный сезон 13вт с метра2
    При условии, что весь отопительный сезон температура в доме была в диапазоне 9-12гр (декабрь/январь с морозами под 30гр)
    и 18-22 в остальное время не считая приездов

    поправьте меня если ошибся в математике
     
  6. Porcupine
    Регистрация:
    29.11.08
    Сообщения:
    13.003
    Благодарности:
    35.367

    Porcupine

    котовидное ёжеобразное

    Porcupine

    котовидное ёжеобразное

    Регистрация:
    29.11.08
    Сообщения:
    13.003
    Благодарности:
    35.367
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Тариф 2.49 без разделения на день ночь
    То есть получается где то 1700 в месяц на эл-во.

    Блин, надо срочно ставить двухтарифный счетчик :)
     
  7. Менмен
    Регистрация:
    02.10.12
    Сообщения:
    6.939
    Благодарности:
    25.267

    Менмен

    Отрисую и построю вам каркасник

    Менмен

    Отрисую и построю вам каркасник

    Регистрация:
    02.10.12
    Сообщения:
    6.939
    Благодарности:
    25.267
    Адрес:
    МО, северозапад
    ,а старый однотарифный-конкретно на новый дом-для личного отслеживания/статистики
     
  8. Porcupine
    Регистрация:
    29.11.08
    Сообщения:
    13.003
    Благодарности:
    35.367

    Porcupine

    котовидное ёжеобразное

    Porcupine

    котовидное ёжеобразное

    Регистрация:
    29.11.08
    Сообщения:
    13.003
    Благодарности:
    35.367
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Старый на помойку - древний как гуано мамонта "Сои"
     
  9. Менмен
    Регистрация:
    02.10.12
    Сообщения:
    6.939
    Благодарности:
    25.267

    Менмен

    Отрисую и построю вам каркасник

    Менмен

    Отрисую и построю вам каркасник

    Регистрация:
    02.10.12
    Сообщения:
    6.939
    Благодарности:
    25.267
    Адрес:
    МО, северозапад
    Да лишь бы считал, не платить же по нему
     
  10. Porcupine
    Регистрация:
    29.11.08
    Сообщения:
    13.003
    Благодарности:
    35.367

    Porcupine

    котовидное ёжеобразное

    Porcupine

    котовидное ёжеобразное

    Регистрация:
    29.11.08
    Сообщения:
    13.003
    Благодарности:
    35.367
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    места много занимает :)
     
  11. Godzilka
    Регистрация:
    13.04.12
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    128

    Godzilka

    Живу здесь

    Godzilka

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.12
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Киров
    Проверьте все-таки сначала старый счётчик. Скорее всего он считает уже с очень большой погрешностью в вашу пользу, т. е. недосчитывает. И замена на новый может вас неприятно удивить.
     
  12. SDim
    Регистрация:
    15.12.06
    Сообщения:
    10.853
    Благодарности:
    15.189

    SDim

    Просто общаюсь.

    SDim

    Просто общаюсь.

    Регистрация:
    15.12.06
    Сообщения:
    10.853
    Благодарности:
    15.189
    Адрес:
    Долгопрудный
    Пора в питер переезжать) с моими 4.81 с 1 июля
     
  13. Colibris
    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    7.897
    Благодарности:
    21.535

    Colibris

    Живу здесь

    Colibris

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    7.897
    Благодарности:
    21.535
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Тариф Алексей у тебя и этот нормальный. У меня в снт дневной под 4 руб.
     
  14. logi2121
    Регистрация:
    30.10.13
    Сообщения:
    12.582
    Благодарности:
    29.031

    logi2121

    Да, я действительно Окнороб.

    logi2121

    Да, я действительно Окнороб.

    Регистрация:
    30.10.13
    Сообщения:
    12.582
    Благодарности:
    29.031
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А со слабым VCL вместо полиэтилена - вообще песня на европейской части РФ.
     
  15. DmitryIgonin
    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    593

    DmitryIgonin

    Живу здесь

    DmitryIgonin

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    593
    Площадь дома 66 кв. м.
    высоту помещений примем 2,5
    объем 66х2,5=165 м. куб.
    Обычная отопительная характеристика 0,33 Вт/(кв.м. град)
    При внутренней темп. 10 град dt= 10+28 = 38 град
    Максимальные теплопотери 165х0,33х38 = 2 000 Вт = 2 кВт
    Обычно средние теплопотери примерно 0,5 максимальных, т. е. 1 кВт. У Вас - 0,85 кВт. Так что получается похоже.