1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Сильный конденсат в новом доме

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем korsun, 27.11.13.

  1. Sadovnik62
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    36.660
    Благодарности:
    62.668

    Sadovnik62

    Консультант

    Sadovnik62

    Консультант

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    36.660
    Благодарности:
    62.668
    Адрес:
    Россия, Рязань
    Накрыть мембраной и через зазор накрыть редкой доской (брусками) для перемещения
     
  2. Segwey
    Регистрация:
    23.07.13
    Сообщения:
    925
    Благодарности:
    666

    Segwey

    Живу здесь

    Segwey

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.13
    Сообщения:
    925
    Благодарности:
    666
    Адрес:
    Уфа
    ПСБ и каменная вата разные вещи. При намокании каменная вата теряет свои теплоизолирующие свойства и точка росы сначала появляется на поверхности утеплителя, потом движется в глубь стены.
     
  3. Neperi777
    Регистрация:
    15.12.12
    Сообщения:
    325
    Благодарности:
    451

    Neperi777

    дачник, а теперь ПМЖ-шник )))

    Neperi777

    дачник, а теперь ПМЖ-шник )))

    Регистрация:
    15.12.12
    Сообщения:
    325
    Благодарности:
    451
    Адрес:
    Железнодорожный
    Мембраной - какой?
    А сплошняком накрыть можно? Хочется целый пол...там высота около 2 м...может, когда и устроим 3-й "мансардный" этаж...лишние 60-65 квадратов не помешают :)
     
  4. Sadovnik62
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    36.660
    Благодарности:
    62.668

    Sadovnik62

    Консультант

    Sadovnik62

    Консультант

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    36.660
    Благодарности:
    62.668
    Адрес:
    Россия, Рязань
    Если вплотную к утеплителю то супердиффузионной
    А тогда и пол сделаете если мансардный этаж будет отапливаться
     
  5. mtkt
    Регистрация:
    08.10.08
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    59

    mtkt

    Живу здесь

    mtkt

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.08
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сверху положите бумагу для того чтобы не было пыли от утеплителя. Имеется ввиду- черную промасленную.
     
  6. Аnatolii01
    Регистрация:
    25.12.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Аnatolii01

    Участник

    Аnatolii01

    Участник

    Регистрация:
    25.12.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Кагул

    большой КПД, сам привозил для знакомых, работает прекрасно.
     
  7. Алексей Анд-ич
    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    234

    Алексей Анд-ич

    Программист

    Алексей Анд-ич

    Программист

    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    234
    Адрес:
    Раменское
    Если не хотите разбирать сайдинг (а надо и прямо сейчас!), то сделайте полную пароизоляцию изнутри помещений.
     
  8. korsun
    Регистрация:
    10.01.10
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    0

    korsun

    магнат стройбизнеса

    korsun

    магнат стройбизнеса

    Регистрация:
    10.01.10
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Выполнили все работы, заменили пленку, сделали вент. зазор, собрали обратно сайдинг (как выяснилось бракоделы, которые накосячила с пленкой, и сайдинг неправильно повкручивали).
     
  9. gati87
    Регистрация:
    10.05.11
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    9

    gati87

    Живу здесь

    gati87

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.05.11
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Москва
    Господа, у меня абсолютно такая же проблема в новом доме! Потеют окна, лужи на подоконниках, а сегодня еще обнаружил небольшой конденсат на полу в углу одной из комнат (правда там стоял чемодан вплотную).
    Теперь по дому (дом одноэтажный):
    Стены газосиликатный блок 300 мм + ППС 30 и клей по сетке под короед (короед еще не сделан)
    Внутри обои
    Вентеляции в комнатах тоже нет
    Окна пластиковые
    Потолки черновые, покрыты флексизолом
    Что делать в моем случае, с моими стенами?
    Живем и отапливаем дом с конца октября 2013 (около 3 мес).
     
  10. Валерий72
    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    541

    Валерий72

    Живу здесь

    Валерий72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    541
    Адрес:
    Брест
    Так Вы сами установили причину всего...
     
  11. gati87
    Регистрация:
    10.05.11
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    9

    gati87

    Живу здесь

    gati87

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.05.11
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Москва
    Что вы имеете ввиду, можно поподробнее?
    Имеется ввиду отсутствие вентиляции всему причина?
     
  12. Валерий72
    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    541

    Валерий72

    Живу здесь

    Валерий72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    541
    Адрес:
    Брест
    С первую очередь, да, влага из-за отсутствия вентиляции и герметичных окон оказалась заперта внутри, Вам нужно наладить приток и удаление воздуха...приток может быть через микровентиляцию окон, а удаление нужно смотреть как, в санузлах и кухне вентиляция вытяжная есть..?
     
  13. gati87
    Регистрация:
    10.05.11
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    9

    gati87

    Живу здесь

    gati87

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.05.11
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Москва
    Вытяжной вентиляции нет, но в настоящий момент проводим газ и будем делать вент канал на кухне для газа, это спасет? Наверное этого вент канала не хватит на весь дом?
     
  14. Валерий72
    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    541

    Валерий72

    Живу здесь

    Валерий72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    541
    Адрес:
    Брест
    А ванная комната и туалет у Вас будет?, там без вентиляции никак...
     
  15. Medtech
    Регистрация:
    29.11.13
    Сообщения:
    1.277
    Благодарности:
    518

    Medtech

    Робототехник

    Medtech

    Робототехник

    Регистрация:
    29.11.13
    Сообщения:
    1.277
    Благодарности:
    518
    Адрес:
    Москва
    @gati87, если вам хочется получить грамотные советы, советую выложить план вашего дома с указаниями помещений, системой отопления, точками водопровода и водоотведения, чем больше информации тем лучше. Или создать свою тему про свою проблему указав ссылки. Но советую почитать форум, на 146% все решения вашей проблемы были озвучены.