1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2

Кто сталкивался с угольными автоматами "Ямал"

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Терморобот, 25.11.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Сергей110970
    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    59

    Сергей110970

    Живу здесь

    Сергей110970

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Бердск
    В плане автоматизации используется релейная схема, во главе с программируемым реле - ПР110-220.12ДФ.8Р ОВЕН. Что кстати, тоже влияет на снижение стоимости. К данному реле производитель прилагает Программное обеспечение OWEN Logic для программирования ОВЕН ПР в виде функциональных блоков, что позволит любому пользователю котла, не имеющему навыков программиста, побаловаться с программой. По датчикам отслеживаем-температуру горения (в непосредственной близости от камеры сгорания), температуру воды по двум позициям -верхний рабочий предел (80С) и аварийную (95С), и температуру в помещении (можно и без неё) и собственно - всё. Остальное-логика заложенная в программу.
    А, да, и три аварийных датчика - сторожка и концевик закрытия колосниковой решётки, не участвующих в рабочих процессах.
    Исполнительный механизм -один мотор-редуктор 0.5 кВт.
     
  2. georgnsk
    Регистрация:
    04.11.09
    Сообщения:
    4.072
    Благодарности:
    902

    georgnsk

    Живу здесь

    georgnsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.09
    Сообщения:
    4.072
    Благодарности:
    902
    Адрес:
    Новосибирск
    У ОВЕНА ПР дискретные входы, чтобы подключить аналоговые датчики к нему, придется использовать ещё какой-то модуль, не сказал бы, что это всё бюджетно выходит.
     
  3. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.197

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.197
    Уточните пожалуйста, что это за температура.
     
  4. Сергей110970
    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    59

    Сергей110970

    Живу здесь

    Сергей110970

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Бердск
    Используем ОВЕН 2ТРМ1 с термопарой до 800С и обычные термореле бытовые.
     
  5. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.197

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.197
    Спасибо, не в термопаре интерес. Температуру чего (какого объекта) Вы замеряете и зачем.
    Например
    -температуру воздуха в топке
    -температуру в очаге
    или что-то иное?
     
  6. Сергей110970
    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    59

    Сергей110970

    Живу здесь

    Сергей110970

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Бердск
    Температуру отслеживаем в зоне 800С, соответственно расположив термопару. Так понятнее системе дыхание котла. По дымовым газам не объективно-большую поправку вносит температура теплоносителя.
     
  7. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.197

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.197
    Вероятность отказа термопары расположенной в топке очень велика, это может привести к печальным последствиям.
     
  8. Сергей110970
    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    59

    Сергей110970

    Живу здесь

    Сергей110970

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Бердск
    Воздуха, несколько удалённо от топки, что бы термопара работала в пределах своих характеристик.
     
  9. Сергей110970
    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    59

    Сергей110970

    Живу здесь

    Сергей110970

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Бердск
    При отказе термопары прекратятся подачи угля (сработка по переднему фронту), и котёл уйдёт в аварийный режим, дизельная горелка буде включатся на 4 мин. через 20 мин. что не позволит быстро остыть теплоносителю и исключит размораживание системы, конечно, до выработки диз. топлива.
     
  10. Сергей110970
    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    59

    Сергей110970

    Живу здесь

    Сергей110970

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Бердск
    Кстати, отказа термопары, не случалось, даже при значительных перегревах (может свезло, до физичсекого уничтожения не доводили). Можно поставить до 1200С стоимость выше рублей на 100-200 не припомню.
     
  11. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.197

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.197
    Всяко бывает, но насколько критично замерять в той точке температуру воздуха Вам решать, бывают и пары и тд.
     
  12. Сергей110970
    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    59

    Сергей110970

    Живу здесь

    Сергей110970

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Бердск
    Чем ближе датчик к зоне горения, тем объективнее информация для своевременной подгрузки угля, что бы держать котёл на номинальной (максимальной) мощности в режиме набора температур.
     
  13. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.197

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.197
    Ну не знаю даже, я впервые сталкиваюсь с таким алгоритмом, насколько точно Вы тогда отслеживаете подачу и дымогазы?
     
  14. Сергей110970
    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    59

    Сергей110970

    Живу здесь

    Сергей110970

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Бердск
    Подача "переодическая", транспортёр загружает различные по объёму порции, в зависимости от фракции угля, а мы должны аккуратно сжечь каждую порцию, доминирующим сигналом что она прогорает и является оспариваемая температура. Дымогазы не дают объективной информации.
     
  15. Сергей110970
    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    59

    Сергей110970

    Живу здесь

    Сергей110970

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Бердск
    Да, верхний предел данной температуры не отслеживается, нет необходимости-порция угля ограничена и не может привести к перегревам. При выходе на полную мощность увеличивается частота подачи угля. Происходит это в довольно больших временных интевалах.
     