1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Выворачивает мауэрлат. Как исправить?

Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем vova123, 25.11.13.

  1. vova123
    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    2

    vova123

    Участник

    vova123

    Участник

    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Воронеж
    Выворачивает мауэрлат. Как исправить?
    Добрый день! Крыша двухскатка, самая обычная, стропила по 5,5 м. запилами легли на мауэрлат (брус 150*200). Стены газоселикат. Мауэрлат положили на шпильки 10-е. Армопояса нет. Крышу поставили год назад. Мауэрлат стало поднимать от стены, видимо стропилами распирает. Пока подняло в одном месте, но скорее всего это только начало процесса. На момент монтажа крыши, слушался строителей, армопояса мол не надо, хватит шпилек. Другого ккрепежа тоже не надо, вообщем теперь разгребаю. Они исправить вроде беруться. Предлагают следующий вариант. Вдоль стены под маурлатом положить брус 150*50 прибить к полу (перекрытия деревянные) и от него вертикально поднять стойки к стропилам и закрепить, таким образом переаспределиться нагрузка от стропил от мауэрлата на стойки, тем самым прекратив распор. Вопрос в том, допустим ли такой вариант? Или, если же есть другие, подскажите пожалуйста. И ещё верх стропильной системы такой вот -
     

    Вложения:

    • IMAG0123.jpg
  2. Сикер
    Регистрация:
    13.07.13
    Сообщения:
    3.507
    Благодарности:
    2.470

    Сикер

    Живу в Твери, а тут нахожу работу

    Сикер

    Живу в Твери, а тут нахожу работу

    Регистрация:
    13.07.13
    Сообщения:
    3.507
    Благодарности:
    2.470
    Адрес:
    Тверь
    Большее кол-во фоток поможет поставить правильный диагноз...
     
  3. vova123
    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    2

    vova123

    Участник

    vova123

    Участник

    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Воронеж
    да особо там и смотреть нечего, в одном месте подняло от блока мауэрлат, там где брус был нецеликовый. IMAG0874.jpg
     
  4. vova123
    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    2

    vova123

    Участник

    vova123

    Участник

    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Воронеж
    где то в середине стены
     
  5. vova123
    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    2

    vova123

    Участник

    vova123

    Участник

    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Воронеж
    И вопрос в том, будет ли работать вариант "Вдоль стены под маурлатом положить брус 150*50 прибить к полу (перекрытия деревянные) и от него вертикально поднять стойки к стропилам и закрепить, таким образом переаспределиться нагрузка от стропил от мауэрлата на стойки, тем самым прекратив распор"?
     
  6. vova123
    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    2

    vova123

    Участник

    vova123

    Участник

    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Воронеж
    Над проводом сверху, но на фото не видно особо
     

    Вложения:

    • IMAG0797.jpg
  7. Nik4512
    Регистрация:
    19.02.13
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    15

    Nik4512

    Участник

    Nik4512

    Участник

    Регистрация:
    19.02.13
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Удмуртия. Можгинский р-он. с.Черемушки.
    Проблема в неправильном соединение затяжки к стропиле
    IMAG0797.jpg 123.jpg
    Надо по низу противоположные стропила (над маэурлатом) стянуть не знаю например тросом, как были и переделать затяжки.
     
  8. Nik4512
    Регистрация:
    19.02.13
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    15

    Nik4512

    Участник

    Nik4512

    Участник

    Регистрация:
    19.02.13
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Удмуртия. Можгинский р-он. с.Черемушки.
    Еще затяжку поставить пониже, если это возможно
     
  9. vova123
    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    2

    vova123

    Участник

    vova123

    Участник

    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Воронеж
    не очень понял про тросс и про затяжки пониже
     
  10. aqualand
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.745
    Благодарности:
    4.597

    aqualand

    Вечный студент

    aqualand

    Вечный студент

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.745
    Благодарности:
    4.597
    Адрес:
    Минск и далее
    Т. е. классика нынче "не в моде" ? :)]

    @vova123, у Вас никудышние стропила: или усиливайте само их сечение, или ставте подстропильные элементы (стойки, раскосы, прогоны и т. д.)
     
  11. mimok
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    3

    mimok

    Участник

    mimok

    Участник

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Великие Луки
    Aqualand, а вы считаете что затяжки (ригеля) смонтированы правильно? :ogo:
     
  12. Топор
    Регистрация:
    07.02.10
    Сообщения:
    1.891
    Благодарности:
    764

    Топор

    живу , но не здесь , а с кем не скажу

    Топор

    живу , но не здесь , а с кем не скажу

    Регистрация:
    07.02.10
    Сообщения:
    1.891
    Благодарности:
    764
    Адрес:
    Big City
    Да.
     
  13. aqualand
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.745
    Благодарности:
    4.597

    aqualand

    Вечный студент

    aqualand

    Вечный студент

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.745
    Благодарности:
    4.597
    Адрес:
    Минск и далее
    Да. А вы?
    АргУменты в студию...
     
  14. Сикер
    Регистрация:
    13.07.13
    Сообщения:
    3.507
    Благодарности:
    2.470

    Сикер

    Живу в Твери, а тут нахожу работу

    Сикер

    Живу в Твери, а тут нахожу работу

    Регистрация:
    13.07.13
    Сообщения:
    3.507
    Благодарности:
    2.470
    Адрес:
    Тверь
    А гидроизоляция где?
     
  15. vova123
    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    2

    vova123

    Участник

    vova123

    Участник

    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Воронеж
    Друзья, я повторусь! Кровельщики предлагают исправить так - "Вдоль стены под маурлатом положить брус 150*50 прибить к полу (перекрытия деревянные) и от него вертикально поднять стойки к стропилам и закрепить, таким образом переаспределиться нагрузка от стропил от мауэрлата на стойки, тем самым прекратив распор." Будет ли работать этот выриант?
     

Смотрите также: