1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Некорректно работает отопление

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем sskomi, 25.11.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. sskomi
    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    sskomi

    Участник

    sskomi

    Участник

    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Сыктывкар
    Некорректно работает отопление
    Доброго дня
    Смонтировали нам систему отопления автосервиса (здание - кирпич, утеплено) на ТТ котле. 2 тепловентилятора на одной ветке и 7 стальных конвекторов на другой. ТТ обвязан через гидроразделитель. Насосы стоят на подаче. Собственно проблема в том, что радиаторы чуть теплые. макс градусов на 20. как исправить ситуацию?
     
    sskomi , 25.11.13
    #1 + Цитировать
  2. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    5.472
    Благодарности:
    3.237

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    5.472
    Благодарности:
    3.237
    Адрес:
    Изюм
    Рисуйте схему с данными
     
    Сергей192 , 25.11.13
    #2 + Цитировать
  3. Валерий72
    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.493
    Благодарности:
    619

    Валерий72

    Живу здесь

    Валерий72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.493
    Благодарности:
    619
    Адрес:
    Брест
    А на котле какая температура ?
     
    Валерий72 , 25.11.13
    #3 + Цитировать
  4. sskomi
    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    sskomi

    Участник

    sskomi

    Участник

    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Сыктывкар
    Котел и до 90 разгоняли. и на гидроразделителе термометр показывает 60-70, но вот не идет тепло на радиаторы... Фото скину чуть попозже
     
    sskomi , 25.11.13
    #4 + Цитировать
  5. Валерий72
    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.493
    Благодарности:
    619

    Валерий72

    Живу здесь

    Валерий72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.493
    Благодарности:
    619
    Адрес:
    Брест
    А насосы на ветке радиаторов и котле какие?
     
    Валерий72 , 25.11.13
    #5 + Цитировать
  6. sskomi
    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    sskomi

    Участник

    sskomi

    Участник

    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Сыктывкар
    На вентиляторе 25-40, радиаторы 25-60. котловой 32-60
     
    sskomi , 25.11.13
    #6 + Цитировать
  7. sskomi
    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    sskomi

    Участник

    sskomi

    Участник

    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Сыктывкар
    Наш гидроразделитель с ветками
     

    Вложения:

    • IMAG0591.jpg
    sskomi , 25.11.13
    #7 + Цитировать
  8. sskomi
    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    sskomi

    Участник

    sskomi

    Участник

    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Сыктывкар
    Никто не подскажет в чем может быть проблема?
     
    sskomi , 26.11.13
    #8 + Цитировать
  9. cthutqs
    Регистрация:
    22.06.09
    Сообщения:
    870
    Благодарности:
    958

    cthutqs

    Живу здесь

    cthutqs

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.09
    Сообщения:
    870
    Благодарности:
    958
    Адрес:
    Россия
    Доброго времени суток, у Вас есть возможность сделать так: выход с ГС: 1- тепловентилятор, 2- выход на батареи, 3- обратка тепловентилятора, 4- обратка батарей. Скорее всего после тепловентилятора обратка очень холодная, сильный подмес идёт в батарейный контур, ну и ГС из ПП- брррр, у Вас ведь авто сервис, сварите из металла.
     
    cthutqs , 26.11.13
    #9 + Цитировать
  10. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.250
    Благодарности:
    1.183

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.250
    Благодарности:
    1.183
    Адрес:
    Ужгород
    На гидрострелку ето не тянет даже с большой натяжкой. :hello:
     
    cantexnik , 26.11.13
    #10 + Цитировать
  11. sskomi
    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    sskomi

    Участник

    sskomi

    Участник

    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Сыктывкар
    1 - подача на вентиляторы, 2 - обратка их же. 3 - подача радиаторов, 4 - обратка.
     
    sskomi , 26.11.13
    #11 + Цитировать
  12. sskomi
    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    sskomi

    Участник

    sskomi

    Участник

    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Сыктывкар
    знаю... но собственно, это все что имеем на данный момент
     
    sskomi , 26.11.13
    #12 + Цитировать
  13. Валерий72
    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.493
    Благодарности:
    619

    Валерий72

    Живу здесь

    Валерий72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.493
    Благодарности:
    619
    Адрес:
    Брест
    Да, похоже тепловентиляторы забирают всю мощность...
     
    Валерий72 , 26.11.13
    #13 + Цитировать
  14. sskomi
    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    sskomi

    Участник

    sskomi

    Участник

    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Сыктывкар
    Мне надо понять как исправить уже то что имеем с наименьшими потерями и затратами. зима близко!
     
    sskomi , 26.11.13
    #14 + Цитировать
  15. sskomi
    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    sskomi

    Участник

    sskomi

    Участник

    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Сыктывкар
    прижали их уже, все равно холодные радиаторы
     
    sskomi , 26.11.13
    #15 + Цитировать
Статус темы:
Закрыта.