1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Witodens 100W не запускается на отопление! Помогите

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Helicopter001, 24.11.13.

  1. Helicopter001
    Регистрация:
    03.09.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    25

    Helicopter001

    Участник

    Helicopter001

    Участник

    Регистрация:
    03.09.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Москва
    Witodens 100W не запускается на отопление! Помогите
    Привет всем! Котел новый Wiessman Witodens 100W. Монтировал сам. Готовился долго, все штудировал. В итоге при включении питания он запускает турбину и насос, показывает температуру в котле, но ни розжига ни подачи газа не происходит. Потом выключается турбина, потом насос и котел ничего не делает сколько не жди.
    Никаких ошибок не показывает!
    В сервисном режиме настройки мощности горелки он прекрасно запускается, греет сколько хочешь, регулируется... Но через 20 минут сервисный режим сам выходит.
    Зато горячую воду готовит замечательно! Включается, выключается...

    При включении питания на дисплее появляется значек крана (горячей воды). Значка батареи не появляется. Не знаю должен он быть или нет, но такая однобокость меня насторожила.
    Что сделано: введен коэффициент подачи от длины дымохода коаксиала. Настроена работа на природном газе. Система и котел прокачены. Сейчас подключен только теплый пол. Напряжение 220 В. Подана и земля и ноль и фаза. Земля-ноль потенциал отсутствует. Труба газа не заземляет. Дымоход чистый, всего метр, сразу за стенку. При работе из трубы идет как-то много пара.

    Пожалуйста, помогите! Какой-то адский нюанс! Всю голову уже сломал! Нашел даже недокументированную настройку (ручки в среднее, затем ручка гор воды направо. Появляется выбор 1 или 2. Что ЭТО?)
     
    Helicopter001 , 24.11.13
    #1 + Цитировать
  2. Gorgi
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    1.943
    Благодарности:
    714

    Gorgi

    Живу здесь

    Gorgi

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    1.943
    Благодарности:
    714
    Адрес:
    Пермь
    Настройка высоты над уровнем моря
    1-до 1500м
    2-более 1500м
     
    Gorgi , 24.11.13
    #2 + Цитировать
  3. AleksVas
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    1.269
    Благодарности:
    185

    AleksVas

    Живу здесь

    AleksVas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    1.269
    Благодарности:
    185
    Адрес:
    Петровск
    @Helicopter001, -как будто котел работает с комнатным термостатом-которого нет...посмотри цепи подключения комнатного термостата...
     
    AleksVas , 24.11.13
    #3 + Цитировать
  4. Gorgi
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    1.943
    Благодарности:
    714

    Gorgi

    Живу здесь

    Gorgi

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    1.943
    Благодарности:
    714
    Адрес:
    Пермь
    Необходимо проверить наличие перемычки на разъеме X21 (перемычка С) контроллера котла. Данная перемычка установлена в заводской комплектации.
    Она убирается при подключении комнатного термостата
     

    Вложения:

    • screenshot 2013-11-24 002.png
    Последнее редактирование: 24.11.13
    Gorgi , 24.11.13
    #4 + Цитировать
  5. Helicopter001
    Регистрация:
    03.09.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    25

    Helicopter001

    Участник

    Helicopter001

    Участник

    Регистрация:
    03.09.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Москва
    На X21 (контакты 3-4) Подключен уличный датчик темп для погодозависимого управления. Комнатного термостата нет. На дополнительном шлейфе с колодкой вместо комнатного термостата перемычки не было. И специально я ее не ставил. А вот на X1 есть перемычка D. Я ее не убирал. Вы ее имеете в виду?
    1getImage.jpg
     
    Последнее редактирование: 24.11.13
    Helicopter001 , 24.11.13
    #5 + Цитировать
  6. Gorgi
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    1.943
    Благодарности:
    714

    Gorgi

    Живу здесь

    Gorgi

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    1.943
    Благодарности:
    714
    Адрес:
    Пермь
    Надо поставить. (перемычка С) между 1 и 2
     
    Gorgi , 24.11.13
    #6 + Цитировать
  7. Helicopter001
    Регистрация:
    03.09.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    25

    Helicopter001

    Участник

    Helicopter001

    Участник

    Регистрация:
    03.09.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Москва
    Но ведь в инстракшене С - это сам шлейф с разъемом, а не перемычка!
    1getImage.jpg
     
    Helicopter001 , 24.11.13
    #7 + Цитировать
  8. Gorgi
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    1.943
    Благодарности:
    714

    Gorgi

    Живу здесь

    Gorgi

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    1.943
    Благодарности:
    714
    Адрес:
    Пермь
    Ошибки перевода.
     

    Вложения:

    • screenshot 2013-11-25 001.png
    Gorgi , 24.11.13
    #8 + Цитировать
  9. Helicopter001
    Регистрация:
    03.09.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    25

    Helicopter001

    Участник

    Helicopter001

    Участник

    Регистрация:
    03.09.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Москва
    Вот спасибо ! Завтра попробую!
     
    Helicopter001 , 25.11.13
    #9 + Цитировать
  10. Helicopter001
    Регистрация:
    03.09.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    25

    Helicopter001

    Участник

    Helicopter001

    Участник

    Регистрация:
    03.09.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Москва
    Все оказалось верно! Спасибо огромное!
    В котле Vitodens 100W если отсутствует модуль Open Therm (комнатный термостат), то на контактах колодки 1-2 нужно установить перемычку!
    Наверное специально в инструкции не пишут! Чтобы к профи обращались :)
     
    Helicopter001 , 25.11.13
    #10 + Цитировать