1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Подскажите правильно ли установлено УЗО?

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем martinibest, 22.11.13.

  1. martinibest
    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1

    martinibest

    Новичок

    martinibest

    Новичок

    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Харьков
    Подскажите правильно ли установлено УЗО?
    Подскажите пожалуйста правильно ли собрана схема? картинка схемы прилагается.
     

    Вложения:

    • Безымянный.png
    martinibest , 22.11.13
    #1 + Цитировать
  2. AstoN67
    Регистрация:
    20.11.13
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    10

    AstoN67

    Участник

    AstoN67

    Участник

    Регистрация:
    20.11.13
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Смоленск
    Перед счетчиком необходим автомат, перед УЗО можно обойтись. Так же после УЗО автоматы двухполюсные необходимости ставить нет, достаточно однополюсных.
     
    AstoN67 , 22.11.13
    #2 + Цитировать
  3. martinibest
    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1

    martinibest

    Новичок

    martinibest

    Новичок

    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Харьков
    Перед счетчиком у нас наш энергоконтроль не розрешает ставит
     
    martinibest , 22.11.13
    #3 + Цитировать
  4. AstoN67
    Регистрация:
    20.11.13
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    10

    AstoN67

    Участник

    AstoN67

    Участник

    Регистрация:
    20.11.13
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Смоленск
    ПУЭ 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
     
    AstoN67 , 22.11.13
    #4 + Цитировать
  5. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    899

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    899
    Адрес:
    Украина
    Это что еще за организация такая? Может быть отделение энергосбыта энергоснабжающей организации и может быть Госэнергонадзор. Вы о какой организации пишите?
     
    a852456 , 22.11.13
    #5 + Цитировать
  6. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    899

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    899
    Адрес:
    Украина
    @AstoN67, не путайте человека. К нему ПУЭ-7 не имеет отношения. Хотя, требование верное и такое же имеется в украинских ПУЭ-2009:
    upload_2013-11-22_19-25-28.png
    и
     
    a852456 , 22.11.13
    #6 + Цитировать
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.709
    Благодарности:
    11.783

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.709
    Благодарности:
    11.783
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Скорее всего, автомат стоит в лестничном щитке. У меня так, например.
    А вот по картинке - 25А на розетки, 16А - на освещение...:mad:
     
    Avs7153 , 22.11.13
    #7 + Цитировать
  8. martinibest
    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1

    martinibest

    Новичок

    martinibest

    Новичок

    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Харьков
    Забыл написать это частный сектор
     
    martinibest , 22.11.13
    #8 + Цитировать
  9. syura59
    Регистрация:
    08.10.11
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    114

    syura59

    Живу здесь

    syura59

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.11
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    114
    Адрес:
    Пермь
    И? В частном секторе кабеля больше номинала держат? :aga: Вам АВС указывает что на розетки не больше 16А а на свет не больше 10А автоматы. ;) иначе кабеля могут уже и отгореть а автоматы держать будут. ;) Если конечно вы вдруг не решите поставить на розетки 4мм кв. а на свет 2.5. ;)
     
    syura59 , 22.11.13
    #9 + Цитировать
  10. Handooo
    Регистрация:
    26.11.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Handooo

    Новичок

    Handooo

    Новичок

    Регистрация:
    26.11.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Не нашел какой либо похожей темы, так что спрошу здесь. На сколько надежны данные воздушные выключатели
    Распределительный щиток мягко говоря не внушает доверия и с автоматом может случиться все что угодно, так что есть необходимость в надежной технике. Посоветовали эти, но как такового опыта ни у кого нету. Если кто сталкивался с данными выключателями, дайте совет стоит ли связываться?
    Заранее спасибо!
     
    Последнее редактирование модератором: 12.03.14
    Handooo , 26.11.13
    #10 + Цитировать