1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Какая у меня схема заземления

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Markus76, 21.11.13.

  1. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.304
    Благодарности:
    908

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.304
    Благодарности:
    908
    Адрес:
    Украина
    Вот это правильно! ;)
     
  2. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.988

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.988
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    В принципе да, если Вам гарантированы две вещи:
    - надёжная затяжка винтов на N под пломбой, с регулярной проверкой и подтяжкой. Раз в год желательно.
    - в этой модели счётчика на N между входом и выходом именно перемычка без хитростей. Обычно это так, но не всегда.
     
  3. gvadim
    Регистрация:
    30.11.09
    Сообщения:
    430
    Благодарности:
    39

    gvadim

    Живу здесь

    gvadim

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.09
    Сообщения:
    430
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Москва
    И не путайте себя словами "pen" "делить", кажется вы не верно их понимаете. PEN это земля и ноль вместе примитивно говоря. Он у вас разделен на pe и n до счетчика
     
  4. Markus76
    Регистрация:
    22.10.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2

    Markus76

    Участник

    Markus76

    Участник

    Регистрация:
    22.10.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Минск
    это в какой?
    Счетчик показан условно.
    Все что про него знаю - производитель "энегромера"
     
  5. gvadim
    Регистрация:
    30.11.09
    Сообщения:
    430
    Благодарности:
    39

    gvadim

    Живу здесь

    gvadim

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.09
    Сообщения:
    430
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Москва
    Ты его окончательно запутаешь
     
  6. Markus76
    Регистрация:
    22.10.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2

    Markus76

    Участник

    Markus76

    Участник

    Регистрация:
    22.10.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Минск
    Это я уже изучил. спасибо.
     
  7. Markus76
    Регистрация:
    22.10.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2

    Markus76

    Участник

    Markus76

    Участник

    Регистрация:
    22.10.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Минск
    Все нормально - распутаюсь!
     
  8. gvadim
    Регистрация:
    30.11.09
    Сообщения:
    430
    Благодарности:
    39

    gvadim

    Живу здесь

    gvadim

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.09
    Сообщения:
    430
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Москва
    Инструкция, в пятый раз, если нарисовал верно.
    фазы и ноль берешь в доме.
    землю подклячаешь в точке соединения толстого провода от столба и желто черного уходящего в землю в щите учета
     
  9. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.304
    Благодарности:
    908

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.304
    Благодарности:
    908
    Адрес:
    Украина
    Что Вы за херню несете? Какие условия, если у него уже все разделено, как и положено! Ваше "в принципе да" - это прямое нарушение ПУЭ, при чем без принципов!
     
    Последнее редактирование: 21.11.13
  10. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.988

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.988
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Значит, не знаете. Следовательно, делить после счётчика нельзя.
     
  11. Markus76
    Регистрация:
    22.10.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2

    Markus76

    Участник

    Markus76

    Участник

    Регистрация:
    22.10.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Минск
    На форуме нашел
    щиток.jpg
    Так?
     
  12. gvadim
    Регистрация:
    30.11.09
    Сообщения:
    430
    Благодарности:
    39

    gvadim

    Живу здесь

    gvadim

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.09
    Сообщения:
    430
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Москва
    нет не так, что не видите разницу. Ваш pen заземлен раньше. Пригласите электрика, ну его нах, живее будете. Я уже не знаю как писать.
     
  13. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.304
    Благодарности:
    908

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.304
    Благодарности:
    908
    Адрес:
    Украина
    Действительно. не слушайте Вы его...
     
  14. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.304
    Благодарности:
    908

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.304
    Благодарности:
    908
    Адрес:
    Украина
    Не так. Брехня там! Там нет повторного заземления. Это контур заземления системы ТТ
     
  15. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.988

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.988
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    На картинке очень плохой вариант TT. Который гарантирует длительный вынос напряжения на PE в дом при замыкании фазы на корпус щита до УЗО. А это вполне возможно.
    Грамотный вариант требует пластиковый щит, с двойной изоляцией.