1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Какая у меня схема заземления

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Markus76, 21.11.13.

  1. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.988

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.988
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Смотрите в щиток. Судя по вашей схеме - можно. В той же точке, где сделано повторное заземление PEN до счётчика.
     
  2. gvadim
    Регистрация:
    30.11.09
    Сообщения:
    430
    Благодарности:
    39

    gvadim

    Живу здесь

    gvadim

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.09
    Сообщения:
    430
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Москва
    ну а я что пишу)
     
  3. Markus76
    Регистрация:
    22.10.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2

    Markus76

    Участник

    Markus76

    Участник

    Регистрация:
    22.10.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Минск
    доступ только после счетчика.
    ввод в дом - четыре жилы
    хочу порвать после счетчика и ввести в дом пятую. верно?
     
    Последнее редактирование: 21.11.13
  4. Markus76
    Регистрация:
    22.10.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2

    Markus76

    Участник

    Markus76

    Участник

    Регистрация:
    22.10.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Минск
    да, попробую завтра.
     
  5. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.304
    Благодарности:
    908

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.304
    Благодарности:
    908
    Адрес:
    Украина
    У Вас в дом сейчас, видимо, все же 4 жилы. Нужна пятая.
     
  6. gvadim
    Регистрация:
    30.11.09
    Сообщения:
    430
    Благодарности:
    39

    gvadim

    Живу здесь

    gvadim

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.09
    Сообщения:
    430
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Москва
    Что можно, разделено уже, человек сечас делить полезет
     
  7. gvadim
    Регистрация:
    30.11.09
    Сообщения:
    430
    Благодарности:
    39

    gvadim

    Живу здесь

    gvadim

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.09
    Сообщения:
    430
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Москва
    да какая разница до или после, pen счетчика не касается, он сам по себе
     
  8. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.304
    Благодарности:
    908

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.304
    Благодарности:
    908
    Адрес:
    Украина
    Тогда, давайте фото, и по их осмотру дам Вас точные рекомендации. Так же за рекомендациями можете обратиться или к АВСу, или к Дмитрию. А то Вам сейчас нарекомендуют... :aga:
     
  9. gvadim
    Регистрация:
    30.11.09
    Сообщения:
    430
    Благодарности:
    39

    gvadim

    Живу здесь

    gvadim

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.09
    Сообщения:
    430
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Москва
    нет, елки, ничего не рвите. У вас есть три фазы и ноль, землю возьмите на болту и приведите в дом отдельным проводом
     
  10. Markus76
    Регистрация:
    22.10.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2

    Markus76

    Участник

    Markus76

    Участник

    Регистрация:
    22.10.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Минск
    Так делить ПЕН после счетчика можно?
     
  11. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.988

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.988
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Неверно, потому что после счётчика уже не PEN.
     
  12. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.304
    Благодарности:
    908

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.304
    Благодарности:
    908
    Адрес:
    Украина
    PEN, по идее, должен быть опломбирован. И он нам не нужен. У нас есть N и РЕ. Это все, что нам нужно!
     
  13. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.304
    Благодарности:
    908

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.304
    Благодарности:
    908
    Адрес:
    Украина
    Он у Вас уже разделен. Дальнейшее деление не допускается!
    У Вас нет доступа к PEN. Нет у Вас PEN! Есть только N и РЕ!
     
  14. gvadim
    Регистрация:
    30.11.09
    Сообщения:
    430
    Благодарности:
    39

    gvadim

    Живу здесь

    gvadim

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.09
    Сообщения:
    430
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Москва
    нет никакого pen у вас после счетчика.
     
  15. Markus76
    Регистрация:
    22.10.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2

    Markus76

    Участник

    Markus76

    Участник

    Регистрация:
    22.10.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Минск
    Блин, поеду фоткать. И проект тоже.