РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго времени суток. Опишу ситуацию: в понедельник (18го ноября) залили плиту, толщина 14см, размер 10x12м. Температура днём была 10-15 тепла, ночью 0, -2 Бетон марки м300 (b22,5) бетонщики обманули и не хватило около 2х кубов, пришлось мешать вручную. Намешали ночью скорее всего как попало. Бетон сразу накрыли плёнкой 100мкр в 2 слоя, где был бетон который мешали сами, дополнительно накрыл пеноплексом. Сразу поставил газовую пушку в подполье. Получился как бы парник, но плёнка лежит сразу на бетоне, а подогрев идёт снизу через опалубку из фанеры. Вчера (19го ноября) ещё раз перепроверил всю плёнку, закрыл все дырки скочем, плёнкой, установил в подпольё дополнительно ещё 2 обогревателя. Сегодня 20го ноября навалило снега 30 см, температура днём 0, -2, ночью до -12. По плёнке скатываются капли воды. В подполье тепло. На плите лежит слой снега поверх плёнки сантиметров 20. Морозы будут стоять ещё дня 3-4. Как быть? Стоит ли сейчас что то ещё делать или поздно пить боржоми? Фото прилагаю.
Если не было противоморозных добавок, бетон держать не ниже нуля 3-4 недели. Уход за бетоном, распалубка. Усадка. Трещины. Коррозия арматуры. Зимнее бетонирование.
Данную статью читал, как и много других. То что держать выше нуля 3 недели тоже знаю. Вопрос заключался не в этом.
Может снег убрать? И убрать фанеру (опалубку)? Температура -5, снег на плите тает. Получается вся плита сейчас залита слоем воды. Как быть не знаю.
Снег убрал, лёд где был отдолбил, накрыл руберойдом, пеноплексом, всем что было. Бетон царапается тяжело, но в некоторых местах есть маленькие трещины. Фото прилагаю.