    Доброго времени суток!

    Уважаемые специалисты, прошу оценить мою схему для загородного дома.
    Исходные данные:
    15кВт, 380В. Ввод в дом от столба 25м проводом СИП
    Вводный автомат и счетчик на стене дома.
    Может что то в своей схеме упустил?
     

    Вложения:

  2. MrDiRektoR
    Регистрация:
    13.09.12
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    1

    MrDiRektoR

    Живу здесь

    MrDiRektoR

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.12
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Новосибирск
    Не специалист, ибо в соседней теме задал такой же вопрос, но тем не менее, на сколько я разобрался в теме:
    1. на водогрей и сан узел на 2 этаже добавить УЗО.
    2. дифы лучше заменить на АВ+УЗО
    3. мне удобно было бы вынести розетку для холодильника отдельной линией. тогда можно уехать из дома и оставить включенным только линию холодильника
    4. смущает то, что на входе автомат на 63А, узо на 80...в будущем можете перебрать положенные 5кВт на фазу и если вы не учтете это в проводке, то это будет нехорошо
    5. плита на 9кВт висит на одной фазе на которую итак выделили 5 кВт, да еще и защищена автоматом на 7кВт!
     
  3. Denn M
    Регистрация:
    31.10.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    Denn M

    Участник

    Denn M

    Участник

    Регистрация:
    31.10.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. Сан узел пропустил - добавлю.
    2. Чем лучше АВ+УЗО чем дифы?
    3. Строю жилой дом, для меня выносить отдельную розетку не актуально.
    4. автомат в 63 А будет стоять от сети, с большей мощностью мне не дадут поставить. Проводку прокладываю основную 3*2,5мм, под плиту отдельную (сколько пока не знаю).
    5. Что касаясь плиты - не могу определиться что практичнее, газовая на баллонах или электрическая. Если электрическая плита, то какие будут предложения по подключению?
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На нынешнем уровне Ваших знаний схемы не пойдут. Упущено всё...:no:
     
  5. Denn M
    Регистрация:
    31.10.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    Denn M

    Участник

    Denn M

    Участник

    Регистрация:
    31.10.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Очень все понятно)
    Что не правильно в моей схеме?
     
  6. MrDiRektoR
    Регистрация:
    13.09.12
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    1

    MrDiRektoR

    Живу здесь

    MrDiRektoR

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.12
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Новосибирск
    У Avs7153 есть хорошие картинки в его альбомах, почитайте, там полезно:)
     
  7. MrDiRektoR
    Регистрация:
    13.09.12
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    1

    MrDiRektoR

    Живу здесь

    MrDiRektoR

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.12
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Новосибирск
    1. Потом покажите, что получится - может я у вас срисую чего-нить полезное:)
    2. Точно не скажу, ибо, как уже сказал, сам новичок, но, вроде как надежнее, говорят.
    3. У меня тоже жилой. И если вы потом в отпуск на месяц уедете, то лучше обесточивать по максимуму - нет электричества - нет проблем. Впрочем, тут ваше дело.
    4. Вам и 63А не дадут поставить, думаю:) На 3 фазы и 15кВт мощности автомат ставят на 25А, т. к. в каждой фазе будете иметь по 220В х 25А х 3фазы = примерно 15кВт.
    5. Мне больше электрическая нравится, но тут кому как. По подключению зависит от конкретной модели. Есть те, которые подключаются к обычной сети на 220В, есть двухфазное подключение, есть 3фазное...у каждой модельки в инструкции написано:)
     
  8. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    911

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    911
    Адрес:
    Украина
    Зайдите в раздел для новичков. Там есть описание очень многого, в т. ч. и в чем эта разница. Писать третий раз одно и тоже не буду, тем более, что модератор мои и прочих авторов пояснения разместил для всех в общей теме.
     
  9. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    911

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    911
    Адрес:
    Украина
    Если сравнивать газ в баллоне и электроэнергия, то в плане безопасности выигрыш несомненный за электроэнергией! В плане экономичности - надо считать исходя из конкретных цен на газ и электричество. В плане удобства, здесь многое зависит от того, какую плиту вы выбирите. Современные спиральные нагреватели со стеклокерамической поверхностью достигают достаточно малой инерционности, что почти сопоставимо с газом, однако требует к себе большего внимания и аккуратности при эксплуатации. Я давно свой выбор сделал в пользу электроэнергии.
     
  10. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    911

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    911
    Адрес:
    Украина
    Предложения Вам укажет завод изготовитель.
     
  11. Denn M
    Регистрация:
    31.10.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    Denn M

    Участник

    Denn M

    Участник

    Регистрация:
    31.10.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @MrDiRektoR,
    Покажу, если тут помогут разобраться со схемой.
    Вводный автомат поменяю на правильный.
    Мне тоже нравится, почитаю про электроплиты.
    Пользователь @Avs7153, вообще написал
     
  12. Denn M
    Регистрация:
    31.10.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    Denn M

    Участник

    Denn M

    Участник

    Регистрация:
    31.10.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Изучаю)
     
  13. Denn M
    Регистрация:
    31.10.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    Denn M

    Участник

    Denn M

    Участник

    Регистрация:
    31.10.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я тоже вроде всеми "ЗА" за электроплиту, только какая будет модель пока не решил, а электрику надо сейчас делать. Думаю надо ставить автомат и тянуть провод к электроплите с учетом моих "реалий"
     
  14. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    911

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    911
    Адрес:
    Украина
    @Denn M, плита с духовкой бывают зависимыми и независимыми. Если ставите зависимую, то готовьте линию 5-ти проводную. Если не зависимые, то как правило:
    1. плита питается от напряжения 220 В, но имеет возможность разделить комфорки между двумя линиями 220 В. Т. е., можно подвести к ней 2 фазы. В таком случае линия к плите должна быть 4-х проводной.
    2. духовка питается от напряжения 220В и не имеет возможности разделить нагреватели на разные группы. В таком случае линия к духовке должна быть 3-х проводной.

    Рекомендую Вам уже сейчас определиться с моделью будущих устройств и ознакомится с особенностью их электропитания. Потому что их схема может отличаться от описанных мной выше.
     
  15. Denn M
    Регистрация:
    31.10.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    Denn M

    Участник

    Denn M

    Участник

    Регистрация:
    31.10.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо, с этим моментом понятно, выбираем сначала плиту - потом провода.