1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Прошу совета по схеме (12кВт, 380 В, щиток на столбе)

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Zavlab, 18.11.13.

  1. Zavlab
    Регистрация:
    14.08.13
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    20

    Zavlab

    Живу здесь

    Zavlab

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.13
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Краснодар
    Прошу совета по схеме (12кВт, 380 В, щиток на столбе)
    Добрый день, эксперты!
    Получил ТУ на подключение, в ТУ вот такая схемка (см. вложение). Возникла куча вопросов по схеме и номиналам:
    • Каким кабелем подводить заземление?
    • Что такое QF на схеме? И какие характеристики этого QF должны быть?
    • Куда подключать общий автомат? Почему его нет на схеме? 25А будет достаточно?
    • Какие должны быть характеристики ОИН?
    • Хватит ли УЗО на 40А?
    • Каким кабелем делается внутренняя разводка?
     

    Вложения:

    • электрика 001.jpg
    Zavlab , 18.11.13
    #1 + Цитировать
  2. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    899

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    899
    Адрес:
    Украина
    Куда подводить? Если от ЗУ к шине РЕ, то не менее 10 кв. мм. по меди.

    Хороший вопрос! По УГО - это разъединитель, по обозначению - автоматический выключатель. А вообще, там лучше ставить 3 предохранителя с номинальным током минимум на ступень больше, чем ток отключения вводного АВ (которого у Вас вообще нет :faq:...). Как-то так:aga:

    Перед УЗО.

    Спросите это у того, кто Вам выдал эту схему.

    Да.

    Да.

    В щите? 6 кв. мм.

    Это зависит от того, предусмотрена ли защита на ТП, опорах ЛЭП. А если предусмотрена, то какого класса там установлена. Узнавайте в РЭС, пусть они Вам и дают рекомендации.
     
    a852456 , 18.11.13
    #2 + Цитировать
  3. Zavlab
    Регистрация:
    14.08.13
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    20

    Zavlab

    Живу здесь

    Zavlab

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.13
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Краснодар
    @a852456, спасибо!

    Нашел оригинал схемы - она поперта из паспорта собранного ВРУ ставропольской энергомеры. ОИНы соответственно ихние стоят.

    Я вот тоже думаю, что по смыслу это максимум разъединитель. Ставлю предохранители на 32А? Как они правильно называются в модульном исполнении (то есть как в каталоге продавца искать:|:)?

    Пробегал тут электрик из сетей и сказал "снаружи использовать кабель из меди запрещено". Как его вежливо послать, если тоже самое начнут говорить ребята на приемке ВРУ?
     
    Zavlab , 18.11.13
    #3 + Цитировать
  4. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    899

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    899
    Адрес:
    Украина
    Возможно он имел ввиду вводной кабель (от ЛЭП к ВРУ).
     
    a852456 , 18.11.13
    #4 + Цитировать
  5. Zavlab
    Регистрация:
    14.08.13
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    20

    Zavlab

    Живу здесь

    Zavlab

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.13
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Краснодар
    @a852456, неа. Он именно на кабель для разводки в щитке так сказал. Он вообще у нас странно-ушлый - пробует меня на "экспертизу-лицензию" щитка на 8 тыр развести еще...
     
    Zavlab , 18.11.13
    #5 + Цитировать
  6. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    8.217
    Благодарности:
    8.275

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    8.217
    Благодарности:
    8.275
    Адрес:
    Москва
    Пусть этот "умник" покажет где это написано! :aga:
    Вот отсюда ноги и растут. :)]
    В смысле, его знания и требования.
     
    Alex992 , 18.11.13
    #6 + Цитировать
  7. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    899

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    899
    Адрес:
    Украина
    В таком случае, требуйте у него нормативный документ, который запрещает применение медных проводников! :)]
     
    a852456 , 18.11.13
    #7 + Цитировать
  8. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    8.217
    Благодарности:
    8.275

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    8.217
    Благодарности:
    8.275
    Адрес:
    Москва
    Серебром или золотом конечно лучше! :close:
    Он хочет что-бы ему ручку "позолотили".
     
    Alex992 , 18.11.13
    #8 + Цитировать
  9. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    899

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    899
    Адрес:
    Украина
    Ясен пень!
     
    a852456 , 18.11.13
    #9 + Цитировать
  10. Zavlab
    Регистрация:
    14.08.13
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    20

    Zavlab

    Живу здесь

    Zavlab

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.13
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Краснодар
    @a852456, я определился по компонентам. Не посмотрите?
    ВРУ:
    - вход кабелем СИП-2А, 16мм2;
    - автоматический выключатель 25А, 3ф;
    - УЗО 40А 300 мА, 3ф;
    - счетчик 60А, 3ф;
    - ОИН1 ставропольский 3 шт;
    - QF выкидываю на фиг, будут настаивать - попрошу доки, так как в ТУ про них ни слова (только в схеме "рекомендуем подключать так"). Посмотрел паспорта ОИНов разных - везде разрыв разрешен только со стороны фаз;
    - разводка по щитку - кабель ПВ1 6 мм2;
    - выход на ЗУ - кабель ПВ1 10 мм2 в ПЭ-трубе.

    Под ВРУ расположу распределительный щиток по одной розетке на каждую фазу. Каким кабелем лучше сделать проход от щитка к щитку? 4 мм2 по меди на каждую жилу хватит?

    И еще очень смущает 300 мА на УЗО. Может поставить 30 мА и послать их туда же куда пошлю с QF? Или они все-таки имеют смысл?
     
    Zavlab , 19.11.13
    #10 + Цитировать
  11. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    899

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    899
    Адрес:
    Украина
    Да.

    Понятия не имею о них ничего.

    Там не просто разрыв, там должен стоять предохранитель, который в первую очередь не допустит возгорания ОПН в случае воздействия высокого напряжения в течение длительного времени.

    Да. Только труба зачем?

    После счетчика оптимально установить УЗО 63/0,1А (S)

    Хватит.

    Не увидел каким кабелем собираетесь делать линию между ВРУ и ЩР в доме?
     
    a852456 , 19.11.13
    #11 + Цитировать
  12. Zavlab
    Регистрация:
    14.08.13
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    20

    Zavlab

    Живу здесь

    Zavlab

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.13
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Краснодар
    @a852456, спасибо!

    В паспорте ОИНа написано, что должен стоять автомат на фазе коммутационной способностью от 3 кА и все.

    Во-первых, халявная. Во-вторых, под въездом на участок пойдет, а там всякие бетономешалки и самосвалы приезжать будут...

    Дико извиняюсь, но почему? На класс выше вы советовали, а это 32А. И почему 100мА?

    Дом сначала построить надо :)] Но, вообще, как я сейчас себе это вижу, то тем же ПВ, только гибким и сечением по 6 мм2 на жилу. И опять же в ПЭ-трубе под землей.
     
    Последнее редактирование: 19.11.13
    Zavlab , 19.11.13
    #12 + Цитировать
  13. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    899

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    899
    Адрес:
    Украина
    Автомат - это тотже предохранитель, только автоматический и многоразовый. Но, способность выдерживать токи КЗ у предохранителя, как правило, лучше, чем у АВ
     
    a852456 , 19.11.13
    #13 + Цитировать
  14. Zavlab
    Регистрация:
    14.08.13
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    20

    Zavlab

    Живу здесь

    Zavlab

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.13
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Краснодар
    То есть предохранители таки ставлю... Их подбирать по току КЗ, так чтобы он был чуть меньше чем у ОИНа?
     
    Zavlab , 19.11.13
    #14 + Цитировать
  15. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    899

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    899
    Адрес:
    Украина
    Аргумент! :super:

    Не совсем понял, при чем подключение заземляющего устройства в щите учета к подъезду на участок?
     
    a852456 , 19.11.13
    #15 + Цитировать

Смотрите также