Интересует такая схема отопления дома: Приобрести тепловой насос воздух-вода, который будет работать на отопление теплых полов + бойлер для ГВС. Как известно воздушные ТН работают нормально до -15 градусов, далее СОР падает "ниже плинтуса" и эксплуатировать его нецелесообразно. Но т. к. морозы на центральной части России не часто по долгу стоят ниже -15 градусов, в этот период времени использовать простой электрокотел (ТН в это время отдыхает). Имеет ли эта схема право на жизнь?
ИМХО самая недорогая как по стоимости приобретения так и по эксплутации (кроме магистрального газа, если подключение - халява). Не беру в счет печи / дрова / каменный уголь /пеллеты и другие ТТ котлы, т. к. менее автоматизировано надо чистить/следить и т. д. использование сжиженного газа/солярки по стоимости = электричеству (считал). ТН Вода-вода - с учетом стоимости бурения скважин под зонды + трубы + сам ТН оч. дорогой - очень дорого, - при мощности на выходе 10кВт насчитал на 400+ т. р.
  1. Mikik2009
    1

    Сам придумал или кто подсказал? :)] Митсу категорически не согласна. СОР при -20 у Зубаданов 1.91. Это же почти в 2 раза экономичнее или нет? :)] При -25 они гарантирую СОР=1.6. Или это тоже "не больше 1" :)] Ознакомиться можно здесь.

    #131 Mikik2009, 21.01.19