    Покритикуйте дренаж для дома
    Дом планирую 11х11 + крыльцо 2х2 + веранда 3х6. Всё на одной плите 30 см толщиной, армирование двумя арматурными сетками 14/16 мм. Вода на участке стоит очень высоко, особенно сейчас когда дожди (в колодце почти до земли, в погребе на улице тоже почти до верха. На участке старый дом на ленточном фундаменте, но строиться буду за ним (участок длинный, места хватит), а там хозяева сажали картошку. поэтому вода в межах хлюпает почти круглый год, только в июне-июле было всё сухо).

    Делал анализ грунта сам, пробурил 3 скважины на 250 см. Верх - мелкий обводнённый песок - где-то до 120-130, потом начинаются включения глины, на 250 см уже практически сплошная глина - она судя по всему и создает водоупор и вода долго стоит на участке, тк уходить её просто некуда. Делал анализ (читал в какой-то книге. на форуме её нашёл): сушится грунт, засыпается в банку, заливается водой и отстаивается. В итоге: на 60 см один песок и чуть-чуть чёрного грунта, на 80-90 см - тот же песок и чуть-чуть глины.

    Дренаж буду делать следующим образом (одновременно с фундаментом):

    1) Копаем котлован ~ 17х20, глубину 30-40 см (снимаем плодородный слой до песка). Уплотняем вибротрамбовкой, кладём геотекстиль с нахлёстом на края и послойно поднимаем песком на 40-50 см над уровнем земли (песка надо много, но что делать, жить хочется в сухом доме).

    2) Ставим опалубку для фундамента в середине этой насыпи. Это плита, досок там надо будет не так много.

    3) Копаем 3 траншеи под опалубкой (и соответственно под будущим домом) глубиной 30-40 см, вниз геотекстиль (как чашу, внутри засыпаем щебнем и закрываем геотекстилем, делаем уклон на заднюю часть участка). Есть идея в них положить трубы дренажные, но с уклоном будет проблема, поэтому решил просто щебнем - вроде бы и так неплохой дренаж?

    4) Кладем гидроизоляцию, вяжем арматуру, заливаем фундаментную плиту.

    5) Пока плита стоит, делаем первый дренаж. Примерно в метре от плиты копаем дренажную яму, внутрь геотекстиль, щебень, создаём уклон, кладём трубу, засыпаем щебнем, закрываем геотекстиль и засыпаем песком. Так делаем вокруг всей плиты на расстоянии 1 метра, по углам ставим пластиковые колодцы, чтобы трубу прочистить или самому воду откачать, если много наберётся. Уклон делаем в конец участка, соединяем трубы в одну. выводим в дренажный колодец (может просто пластиковую ёмкость купить?), а из неё в канаву самопереливом (канава вдоль участка есть, надо углубить.)

    6) Делаем поверх отмостку с утеплением. По краю отмостку вкапываем поверхностные лотки для сбора воды и также все их выводим в дренажный колодец.

    Ниже 2 картинки. Первая - вид сверху (коричневым - это дренажная труба, желтым - поверхностные лотки). Вторая - вид сбоку. Будет ли такой дренаж работать? Что добавить, что убрать?

    Дренаж верх.jpg Дренаж бок.jpg
     
    Neruev , 06.11.13
    #1 + Цитировать
  2. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    23.279
    Благодарности:
    10.337

    Вадим (spb)

    Супер-Модератор

    Вадим (spb)

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    23.279
    Благодарности:
    10.337
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не думаю что под плиту в таком грунте нужен дренаж.
     
    Вадим (spb) , 07.11.13
    #2 + Цитировать
  3. Neruev
    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    331
    Благодарности:
    64

    Neruev

    "Наше дело правое, победа будет за нами" (С)

    Neruev

    "Наше дело правое, победа будет за нами" (С)

    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    331
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Москва
    @Вадим (spb), почему не нужен? У меня идея как раз такая и была: если вода будет подниматься, то дойдя до уровня подплитного дренажа, "потечет" по уклону к основной дрене. Или вы имеет в виду, что песчаная подушка из 50-60 см песка уже сама по себе не даст воде подниматься?
     
    Neruev , 07.11.13
    #3 + Цитировать
  4. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    23.279
    Благодарности:
    10.337

    Вадим (spb)

    Супер-Модератор

    Вадим (spb)

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    23.279
    Благодарности:
    10.337
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Дренаж вокруг фундамента в метре в полутора не даст воде подниматься. Грунт песок, поэтому при рабочем дренажа вокруг, внутри воды быть не должно.
     