Бронированный кабель от щитка на столбе к дому, напряжение 15Квт

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем djek05, 04.11.13.

  1. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Прошу прощения, но можно ли взглянуть на первый лист ТУ? Без личных данных?
     
  2. GolSI
    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    5

    GolSI

    Участник

    GolSI

    Участник

    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Новосибирск
    Да, присоединяю техусловия. они несколько раз продлялись (менялся только срок действия).
     

    Вложения:

  3. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Удивительно! А переделать ТУ на три фазы не пробовали? Такие токи требуют очень аккуратного обращения.
     
  4. GolSI
    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    5

    GolSI

    Участник

    GolSI

    Участник

    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Новосибирск
    Собственно, о 380 В мысли не возникали. У меня промышленных нужд нет, только бытовые. Все на 220. Плюс сам далеко не электрик, чтобы грамотно справляться с разными «перекосами фаз».
    А то что дали 15 кВт, меня не удивило - техвозможность есть.

    Все же хотелось бы услышать аргументацию, так ли уж плохо делать электроснабжение кабелем с разрывами - от объекта к объекту. В первом объекте (насосная) потребление действительно небольшое, а вот дальше хозпостройка и дом - примерно поровну. Не хотелось бы делать петли туда-сюда по 80 метров... Совсем нельзя?
     
    Последнее редактирование: 09.02.18
  5. VMaxim
    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    620

    VMaxim

    Живу здесь

    VMaxim

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    620
    Адрес:
    Москва
    @GolSI, Делайте распределительные коробки, в коробках вешайте на хорошие клема свои разрывы и питайте через расчетные УЗО и автоматы каждую свою постройку по мощности потребителей - это колхоз, так как управляющий УЗО у вас грубо будет на общем столбе, потом к каждой постройке свой УЗО, и получается, что у вас при отключенной самой дальней постройки все остальные будут под напряжением - хозяин-барин... Здесь нет предмета для "можно" или "нельзя".
    Коробка на каждом объекте-потребителе, а не в земле.
     
  6. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.952
    Благодарности:
    8.799

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.952
    Благодарности:
    8.799
    Адрес:
    Серов
    новая подстанция и новый сип по столбам сечением 120 квадратов?
    если хочется, то запретить никто не сможет вам конечно же, просто неправильно и неудобно, а по затратам одинаково на самом деле :)
     
  7. GolSI
    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    5

    GolSI

    Участник

    GolSI

    Участник

    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Новосибирск
    Да, СИП вешали несколько лет назад, КТП меняли года три как. Сечение СИП мне неизвестно, но потребителей на нем немного (домов 10 на протяжении 2 км). Также по столбам осталась рабочая сеть из алюминиевых проводов, к ней остались подключены дома...
     
  8. linder
    Регистрация:
    21.02.10
    Сообщения:
    700
    Благодарности:
    1.113

    linder

    Электрик, просто электрик:)))

    linder

    Электрик, просто электрик:)))

    Регистрация:
    21.02.10
    Сообщения:
    700
    Благодарности:
    1.113
    Адрес:
    Тосно
    Что вы так человека пугаете 15 кВт 220В ? Если бы мне дали такую мощность по одной фазе, я бы прыгал (сам живу в деревне). По большому счету мне 380 и не надо, нафига ? Так что это большой плюс !
     
  9. Денис1235
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    6.814
    Благодарности:
    3.003

    Денис1235

    Живу здесь

    Денис1235

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    6.814
    Благодарности:
    3.003
    Адрес:
    Москва
    Броневую оплётку кабеля ввгш 4*10 для ввода в дом от щитка внутри дома до электрощита на вводе надо ли заземлять и если да то куда, у заземлению столба или к заземлению щитка в доме, который на скважину?
     
  10. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Если речь про кабель от щита учёта на улице до распредщита дома - то броня заземляется со стороны ЩУ. В доме изолируется.
     
  11. mazai776
    Регистрация:
    29.11.14
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    4

    mazai776

    Участник

    mazai776

    Участник

    Регистрация:
    29.11.14
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    День добрый. Мучаюсь вопросом как правильнее
    Дано - дом каркасник, мощность 13квт, одна фаза.
    С руководством СНТ договорились, что будет 3 фазы (ТУ нет -просто придет электрик и переключит провода и счетчик повесит 3ф).
    Траншею к столбу прокопали 28м (примерно 1м глубиной). Вход будет через стену котельной (12кв.м), в ней же будет смонтирован щит, но на противоположной стене от входа. То есть кабель как то должен транзитом пройти через помещение.
    Теперь думаю как правильнее сделать.
    1. Кабель ВВГ нг в трубе ПНД или же бронированный 5х10 - что лучше, надежнее и дольше по сроку службы?
    2. Как заводить в дом через стену? На какой высоте? Из того что видел - высота ввода 2.7 метра от земли. Но не понял, это норма для воздушного подключения или для всех видов, если через стену.
    3. Если ВВГ, то тут можно по стене внутри дотащить до щита и там его разделать. А если бронь, то тут сложнее по стене его вести (кстати - открыто или можно в стене прятать?). Или после ввода в дом - снять броню ? Но снимать придется метров 7-8!
    Вот если бронь, то может завести в дом, около входа повесить вводный щит. где поставить автомат и перейти на кабель 5х6 и уже его по стене тащить в главный щит?
    4. Ну и можно ли параллельно (рядышком) сделать ввод других кабелей (септик, насосы, откатные ворота и тп). Идти будут в одной траншее - а вот как их через стену заводить?

    буду благодарен за советы!
     
  12. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Лучше всего АБВШВ 5х16. Еще и дешевле. Если медный, то бронированный 5х6 - 10 совершенно избыточно.
    Нормативов нет. Главное - не под фундаментом. Какая высота нравится, на той и вводите. Хоть под землей.
    Проведите под полом и вывод прямо под щитом. Бронь надо заземлить у щита дома.
    Да, можно. Только проходы через деревянную стену - в металлической трубе. Я бы рекомендовал вводной в одной трубе, а все остальные - в другой.
     
  13. Njdhbow
    Регистрация:
    27.07.14
    Сообщения:
    2.555
    Благодарности:
    1.761

    Njdhbow

    Живу здесь

    Njdhbow

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.14
    Сообщения:
    2.555
    Благодарности:
    1.761
    Адрес:
    Москва
    Надо в земле порядка 80 метров кабеля проложить до нового дома. Из щитка выходит 380 В и 15 кВт. Какой кабель лучше использовать? Выделенную мощность придется использоваться на максимуме, в т. ч. на отопление электрокотлом протерм скат 14 кВт. Из прочитанного я так понял, что АВБбШв 4х16 возможно будет достаточно, проблем при заведении в щиток не возникнет? У нас еще подключен к этому же щитку старый дом. А теперь и новый надо подключить. Или лучше медь? Но она дороже раза в 4 получается, судя по нынешним ценникам.
     

    Вложения:

    • IMG_20190413_172858_.jpg
  14. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Не "возможно", а точно будет достаточно. Проблем не возникнет. В идеале протянуть пару раз в течение года. Но и без этого живет все хорошо.
     
  15. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.138
    Благодарности:
    653

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.138
    Благодарности:
    653
    Адрес:
    Королев
    Расчет на калькуляторе показывает, что при ваших исходных данных только для потребляемой мощности в 14кВт на кабеле будет падение напряжения в 5,5 В. Для линейного 380В это достаточно немного. Если будут еще заметные потребители, надо считать, какое ждать падение.