1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

ЮЭС МОЭСК: типичные ТУ и аргументация для МО

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Николаевна, 04.11.13.

  1. Led64
    Регистрация:
    30.09.16
    Сообщения:
    544
    Благодарности:
    366

    Led64

    Живу здесь

    Led64

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.16
    Сообщения:
    544
    Благодарности:
    366
    И телефонограммой до кучи.
     
  2. Rushad
    Регистрация:
    05.03.11
    Сообщения:
    373
    Благодарности:
    113

    Rushad

    Живу здесь

    Rushad

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.11
    Сообщения:
    373
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    Москва
    Право конечно не прецедентное, но в отношении монополий есть нюанс. Если в ПТП №861 прочитать всё название "Об утверждении Правил недискриминационного доступа...", то будет понятно, что раз одному посчитали 25 метров вглубь участка, а другому нет - дискриминация, но доказывать придется в суде скорее всего...
     
  3. Pirmid
    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    3.609
    Благодарности:
    4.692

    Pirmid

    Знаю я там одно место с офигенными циркулями

    Pirmid

    Знаю я там одно место с офигенными циркулями

    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    3.609
    Благодарности:
    4.692
    Адрес:
    Между Ступино и Коломной
    Ага и дальше прочтите, и поймёте, что к физику это отношения не имеет
     
  4. Rushad
    Регистрация:
    05.03.11
    Сообщения:
    373
    Благодарности:
    113

    Rushad

    Живу здесь

    Rushad

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.11
    Сообщения:
    373
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    Москва
    Согласен, законодатель в данном случае решил, что физиков можно дискриминировать) но есть антимонопольное законодательство и оттуда веревка будет длиннее, но суть примерно та же, всех на одинаковых условиях.
     
  5. Pirmid
    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    3.609
    Благодарности:
    4.692

    Pirmid

    Знаю я там одно место с офигенными циркулями

    Pirmid

    Знаю я там одно место с офигенными циркулями

    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    3.609
    Благодарности:
    4.692
    Адрес:
    Между Ступино и Коломной
    Антимонопольное законодательство на физиков не распространяется
     
  6. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    19.356
    Благодарности:
    16.292

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    19.356
    Благодарности:
    16.292
    Адрес:
    Великий Новгород
    Правильно, оно распространяется на монополистов. :aga::|:
     
  7. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    28.308
    Благодарности:
    20.709

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    28.308
    Благодарности:
    20.709
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А Прокурор у нас в какой палате?
     
  8. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    19.356
    Благодарности:
    16.292

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    19.356
    Благодарности:
    16.292
    Адрес:
    Великий Новгород
    Откуда я знаю в какой он у вас палате. :aga::|:
     
  9. Rushad
    Регистрация:
    05.03.11
    Сообщения:
    373
    Благодарности:
    113

    Rushad

    Живу здесь

    Rushad

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.11
    Сообщения:
    373
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    Москва
    Так и есть, заставляя их всем давать одинаковые условия. СО -монополист.
    Но все это только на случай судебных разбирательств, добровольно они вряд ли прислушаются.
     
  10. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    19.356
    Благодарности:
    16.292

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    19.356
    Благодарности:
    16.292
    Адрес:
    Великий Новгород
    Понятно, короче мочи горбатого, хромой не чухнет. :aga::|:
     
  11. Led64
    Регистрация:
    30.09.16
    Сообщения:
    544
    Благодарности:
    366

    Led64

    Живу здесь

    Led64

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.16
    Сообщения:
    544
    Благодарности:
    366
  12. Rushad
    Регистрация:
    05.03.11
    Сообщения:
    373
    Благодарности:
    113

    Rushad

    Живу здесь

    Rushad

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.11
    Сообщения:
    373
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    Москва
  13. Led64
    Регистрация:
    30.09.16
    Сообщения:
    544
    Благодарности:
    366

    Led64

    Живу здесь

    Led64

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.16
    Сообщения:
    544
    Благодарности:
    366
    Вас только это беспокоит?
     
  14. Rushad
    Регистрация:
    05.03.11
    Сообщения:
    373
    Благодарности:
    113

    Rushad

    Живу здесь

    Rushad

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.11
    Сообщения:
    373
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    Москва
    нет, у меня 8 пунктов в мотоотказе... но это и 25 ампер это самые закавырки на которые СО не идет.
    Если подскажете еще что-то буду благодарен.
     
  15. Busdriver
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    121

    Busdriver

    Живу здесь

    Busdriver

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    121
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Про 25 ампер уже много чего читал, но наткнулся ещё вот на что.

    Есть такой действующий ГОСТ 32396-2013
    6.1.1 ВРУ должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, технических условий на ВРУ конкретных типов и конструкторской документации, утвержденным в установленном порядке.
    3.2.3 шкафное ВРУ: ВРУ, содержащее все необходимые функциональные блоки для электроустановки индивидуального дома или коттеджа, установленные в оболочку шкафного типа.

    В этом ГОСТе чёрным по белому написано, что во ВРУ шкафного исполнения:
    1. номинальные токи вводных аппаратов А - 50, 63,100,125, 160,
    2. номинальные токи защитных и/или коммутационных защитных аппаратов
    распределительных цепей А - 10, 16, 25, 32, 40
    3. номинальные токи защитных аппаратов групповых цепей А - 10, 16, 25

    Далее расшифровка типов цепей:
    3.5 Термины, относящиеся к питающей сети и отходящим от ВРУ цепям
    3.5.1 питающая сеть: Трехфазная распределительная электрическая сеть с глухозаземленной нейтралью, обеспечивающая подвод питания к ВРУ от внешнего источника.
    3.5.2 распределительная сеть: Сеть (цепь) от вводного устройства, вводно-распределительного устройства, главного распределительного щита до распределительных пунктов и щитков.
    3.5.3 групповая сеть (цепь): Сеть (цепь) от щитков, распределительных пунктов и главного распределительного щита до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников.

    Так что требование СО, установить на вводе коммутационный защитный аппарат номиналом 25А можно слать лесом.