    Добрый день уважаемые форумчане. Покритикуйте схемку распределительного щитка...
     

    Вложения:

    • Щр дома.jpg
    • Щр ген.jpg
    Madmaksim , 29.10.13
    #1 + Цитировать
  2. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    899

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    899
    Адрес:
    Украина
    1. УЗО 1-й ступени разместить в ЩУ
    2. Все УЗО 3-й ступени заменить на 25/0,01А
    3. Не понятно, какая система зеземления.
     
    a852456 , 29.10.13
    #2 + Цитировать
  3. Madmaksim
    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    413
    Благодарности:
    144

    Madmaksim

    Живу здесь

    Madmaksim

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    413
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    деревня Данилово
    Понял, сделаем... Система заземления ТТ...
     

    Вложения:

    • Щр ген.jpg
    • Щр дома.jpg
    Madmaksim , 29.10.13
    #3 + Цитировать
  4. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    899

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    899
    Адрес:
    Украина
    Перекидной рубильник должен быть 4-х полюсный. У Вас вижу только три...
    Перечертите схему с указанием N-проводников, чтобы было ясно видно, что вы нигде не ошиблись.
     
    a852456 , 29.10.13
    #4 + Цитировать
  5. Madmaksim
    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    413
    Благодарности:
    144

    Madmaksim

    Живу здесь

    Madmaksim

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    413
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    деревня Данилово
    Перекидной рубильник 3Р идет АВВ OT40F3C... 4Р не видел...
     
    Madmaksim , 29.10.13
    #5 + Цитировать
  6. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    899

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    899
    Адрес:
    Украина
    Потому что он не для таких целей. Он для целей переключения двух 3-х фазных источников с глухозаземленной нейстралью. У Вас же обмотка генератора не должена соединяться с PEN проводником внешней сети!
     
    a852456 , 29.10.13
    #6 + Цитировать
  7. Madmaksim
    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    413
    Благодарности:
    144

    Madmaksim

    Живу здесь

    Madmaksim

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    413
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    деревня Данилово
    Ну так ткните меня носом в 4Р реверсивный рубильник... Пожайлуста)
     
    Madmaksim , 29.10.13
    #7 + Цитировать
  8. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    899

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    899
    Адрес:
    Украина
    А гугл у Вас не работает?
     
    a852456 , 29.10.13
    #8 + Цитировать
  9. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    899

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    899
    Адрес:
    Украина
    Последнее редактирование: 29.10.13
    a852456 , 29.10.13
    #9 + Цитировать
  10. Madmaksim
    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    413
    Благодарности:
    144

    Madmaksim

    Живу здесь

    Madmaksim

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    413
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    деревня Данилово
    Спасибо огромное! Не знал что такие существуют... А в остальном все верно?
     
    Madmaksim , 29.10.13
    #10 + Цитировать
  11. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    899

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    899
    Адрес:
    Украина
    Не расстраивайтесь. Век живи - век учись! ;)

     
    a852456 , 29.10.13
    #11 + Цитировать
  12. Madmaksim
    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    413
    Благодарности:
    144

    Madmaksim

    Живу здесь

    Madmaksim

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    413
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    деревня Данилово
    Немного сумбурно получилось, но думаю все понятно должно быть...
     

    Вложения:

    • Щр ген.jpg
    • Щр дома.jpg
    Madmaksim , 30.10.13
    #12 + Цитировать
  13. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    899

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    899
    Адрес:
    Украина
    В том и дело, что сумбурно. на самом деле, у Вас должно быть 4 независимых нейтральных шины и одна шина заземления.
     
    a852456 , 30.10.13
    #13 + Цитировать
  14. Madmaksim
    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    413
    Благодарности:
    144

    Madmaksim

    Живу здесь

    Madmaksim

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    413
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    деревня Данилово
    Я насчитал только 3 нейтральных шины... Шину заземления не рисовал пока...
     
    Madmaksim , 30.10.13
    #14 + Цитировать
  15. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    899

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    899
    Адрес:
    Украина
    Одну Вы изобразили, первичная, которая после перекидного рубильника.
    А после каждого группового УЗО должны быть еще вторичные шины...
     