    Добрый вечер уважаемые форумчане помоги разобраться. Достраиваю 1 этажный дом. Встал вопрос с электроснабжением. Читая форум набросал следующую схему:
    [​IMG]
    1. Прокомментируйте, пожалуйста, может такая схема жить?
    2. Какое УЗО ставить на котел?
    3. Тянуть ли к каждому сплиту свою линию с УЗО (Если тянуть то каким номиналом)?
    4. Тянуть ли к стиральной машине свою линию с УЗО (Если тянуть то каким номиналом)?
    5. Как в эту схему вставить генератор (3 квт.)?
    6. Нужен ли стабилизатор и куда его вставить? Какой посоветуете?

    Прошу сильно не пинать! Чем больше читаю, тем меньше понимания.
    Схема была нарисована на основании схемы выложенной пользователем Оlechka. За что ей большое спасибо.
     
    AndreyAsembler , 28.10.13
    #1 + Цитировать
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.761
    Благодарности:
    11.860

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.761
    Благодарности:
    11.860
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Как-то всё оторвано от реальности, начиная с 63А однотрёхфазного ввода и заканчивая котлом на 24кв.
    ЗЫ: Олечка временами - мужчина! :aga:
     
    Avs7153 , 28.10.13
    #2 + Цитировать
  3. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    899

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    899
    Адрес:
    Украина
    Без этого не получится! Тем более, когда такой клондайк нам предоставился...:aga:
     
    a852456 , 28.10.13
    #3 + Цитировать
  4. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    899

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    899
    Адрес:
    Украина
    А котел вы планируете через трансформатор включать? Просто без него где такое напряжение взять? Вы бы сначала определились, Вам что лучше 10 кВ или 35 кВ? 24 кВ не бывает в сетях...:no:
     
    a852456 , 28.10.13
    #4 + Цитировать
  5. AndreyAsembler
    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2

    AndreyAsembler

    Участник

    AndreyAsembler

    Участник

    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Новочеркасск
    Спасибо за быстрые ответы.
    Прошу простить художник я никакой.
    1. Ввод однофазный.
    2. Заземление на участке простое методом уголков.
    3. Котел ГАЗОВЫЙ 24квт. зачем указал мощность сам не понимаю.
    4. Олечка пусть простит. :)
     
    AndreyAsembler , 28.10.13
    #5 + Цитировать
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.761
    Благодарности:
    11.860

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.761
    Благодарности:
    11.860
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Пять баллов! :flag:
     
    Avs7153 , 28.10.13
    #6 + Цитировать
  7. AndreyAsembler
    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2

    AndreyAsembler

    Участник

    AndreyAsembler

    Участник

    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Новочеркасск
    @Avs7153, Я рад что развеселил вас! :)
     
    AndreyAsembler , 28.10.13
    #7 + Цитировать
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.761
    Благодарности:
    11.860

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.761
    Благодарности:
    11.860
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Теперь про 63А на вводе рассказывайте...
     
    Avs7153 , 28.10.13
    #8 + Цитировать
  9. AndreyAsembler
    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2

    AndreyAsembler

    Участник

    AndreyAsembler

    Участник

    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Новочеркасск
    63-ех амперный автомат защиты позволяет обеспечить на длительное время потребление мощности соответствующую 13,86 киловаттам, нагрузкой, подключенной к линии защищаемой предохранителем шестидесятитрех-амперным автоматическим при однофазном подключении сети с н напряжением 220 вольт и переменном токе
     
    AndreyAsembler , 28.10.13
    #9 + Цитировать
  10. AndreyAsembler
    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2

    AndreyAsembler

    Участник

    AndreyAsembler

    Участник

    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Новочеркасск
    Вроде у нас на частный дом выделяют 15 киловатт поэтому посчитал что нужно ставить такой автомат. Я эту схему выложил на общее обозрение именно для того что специалисты покритиковали. С удовольствием заменю автомат на 50А.
     
    AndreyAsembler , 28.10.13
    #10 + Цитировать
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.761
    Благодарности:
    11.860

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.761
    Благодарности:
    11.860
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Гениально!
    А знаете ли Вы, что для такого автомата линия электропередач должна обеспечивать ток короткого замыкания до 630А, если он типа С? Обеспечивает? Попутно, каково сечение вводного кабеля?
     
    Avs7153 , 28.10.13
    #11 + Цитировать
  12. AndreyAsembler
    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2

    AndreyAsembler

    Участник

    AndreyAsembler

    Участник

    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Новочеркасск
    Сип 2х16
     
    AndreyAsembler , 28.10.13
    #12 + Цитировать
  13. AndreyAsembler
    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2

    AndreyAsembler

    Участник

    AndreyAsembler

    Участник

    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Новочеркасск
    Уважаемый @Avs7153, у меня обычное садоводческое товарищество.
     
    AndreyAsembler , 28.10.13
    #13 + Цитировать
  14. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.761
    Благодарности:
    11.860

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.761
    Благодарности:
    11.860
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вам 1 фазы с 25А автоматом на вводе вполне достаточно. Безопаснее и дешевле получится.
    Если правлению пофиг, ставьте 32А в ЩУ, 25А в доме поставите.
     
    Avs7153 , 28.10.13
    #14 + Цитировать
  15. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    899

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    899
    Адрес:
    Украина
    Вы нам решили преподать уроки электротехники за 7 класс (или в каком это было, я уже давно забыл). Только закон Ома забыть уже не возможно:)
     