    Добрый день, форумчане. Столкнулся с такой проблемой: начал бабахать газовый котел при включении основной горелки. Даже так: через раз, то нормально включится, то газ идет-идет, а потом бабахает. В чем причина? Вроде газовщики приходили на плановый осмотр/чистку, сами сопла должны были почистить, не пойму... Какие вообще возможны причины?
     
    Pa$ha , 28.10.13
    #1 + Цитировать
  2. КозерогРыбьевич
    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    22

    КозерогРыбьевич

    Живу здесь

    КозерогРыбьевич

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    город Кропоткин
    Тип котла укажите. В зависимости от типа котла то ли запальник слабо горит, то ли электроды надо чистить. Ещё бывают причины, но эти самые частые.
     
    КозерогРыбьевич , 28.10.13
    #2 + Цитировать
  3. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    2.797
    Благодарности:
    804

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    2.797
    Благодарности:
    804
    Адрес:
    Воронеж
    Самая частая причина в данной ситуации - плохая тяга.
     
    sergey 73 , 28.10.13
    #3 + Цитировать
  4. КозерогРыбьевич
    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    22

    КозерогРыбьевич

    Живу здесь

    КозерогРыбьевич

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    город Кропоткин
    Может, вы говорите об обратной тяге? Как с электродным поджигом основной горелки точно не могу сказать, мало опыта, но по котлам с запальником разве что слишком сильная тяга "играет Баха". У меня почему то другая статистика по "Баху".
     
    КозерогРыбьевич , 29.10.13
    #4 + Цитировать
  5. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    9.636
    Благодарности:
    2.640

    Doobik

    Модератор

    Doobik

    Модератор

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    9.636
    Благодарности:
    2.640
    Адрес:
    Екатеринбург
    Что то недосмотрел ;)
    Если нормально настроена мощность на розжиг, то концентрация газа в топке мала и ее горючее количество лишь у отверстий горелки. При нормальной тяге, даже если и нет розжига, то газ улетает в дымоход. При плохой тяге газ скапливается и горючая концентрация уже начинает приобретать объем. Воспламенение объема и дает хлопок.
     
    Doobik , 29.10.13
    #5 + Цитировать
  6. КозерогРыбьевич
    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    22

    КозерогРыбьевич

    Живу здесь

    КозерогРыбьевич

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    город Кропоткин
    Увы.
    У меня везло только на очистку запальника. Плохая тяга как то обходила меня стороной.)
     
    КозерогРыбьевич , 29.10.13
    #6 + Цитировать
  7. Pa$ha
    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Pa$ha

    Участник

    Pa$ha

    Участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Украина
    С тягой все в порядке, лично чищу дымоход и до этого никаких проблем небыло.
     
    Pa$ha , 31.10.13
    #7 + Цитировать
  8. Pa$ha
    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Pa$ha

    Участник

    Pa$ha

    Участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Украина
    Котел напольный Dani с итальянской автоматикой. Точную марку скажу позже, сейчас не дома. Вопрос: как корректировать горение запальника и как и чем чистить электроды? Сам котел не хочу разбирать, возможно ли это сделать через смотровое окошко?
     
    Pa$ha , 31.10.13
    #8 + Цитировать
  9. Pa$ha
    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Pa$ha

    Участник

    Pa$ha

    Участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Украина
    Как настроить мощность на розжиг?
     
    Pa$ha , 31.10.13
    #9 + Цитировать
  10. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    9.636
    Благодарности:
    2.640

    Doobik

    Модератор

    Doobik

    Модератор

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    9.636
    Благодарности:
    2.640
    Адрес:
    Екатеринбург
    Зачем Вам это? Если дело было бы в мощности, то бабахало бы каждый раз.
     
    Doobik , 31.10.13
    #10 + Цитировать
  11. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    4.523
    Благодарности:
    1.733

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    4.523
    Благодарности:
    1.733
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Снимаете запальную горелку и чистите трубку и сопло.
     
    Petrovich 32 , 31.10.13
    #11 + Цитировать
  12. КозерогРыбьевич
    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    22

    КозерогРыбьевич

    Живу здесь

    КозерогРыбьевич

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    город Кропоткин
    Вероятно Дани-Эконом 11,6 кВт. Обычно я снимаю полностью горелку со стойкой запальник+ТП+электрод. До этого отсоединяю медную трубку горелки. Спереди горелка со стойкой крепятся на саморезах. До отсоединения запальника снимите электрод, при неудачном повороте ключа можно сломать керамику электрода.
     
    КозерогРыбьевич , 01.11.13
    #12 + Цитировать
  13. MVS
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    286

    MVS

    Живу здесь

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    286
    Адрес:
    Нижегородская область.
    Может просто прибавить газку на запальник?
     
    MVS , 01.11.13
    #13 + Цитировать
  14. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    4.523
    Благодарности:
    1.733

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    4.523
    Благодарности:
    1.733
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    каким образом? При условии конечно что все уже на мах...
     
    Petrovich 32 , 01.11.13
    #14 + Цитировать
  15. курчак
    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.755
    Благодарности:
    509

    курчак

    Участник

    курчак

    Участник

    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.755
    Благодарности:
    509
    Адрес:
    Астрахань
    Блок горелки выкрутить, прочистить сопло и трубу горелки, уделив внимание отверстиям напртив пилотной горелки. Может банальная паутина быть причиной ненужных завихрений в горелке. Так же прочистить сопло пилотной горелки, трубки подводящие газ к фитилю и к горелке. А так же отверстие в корпусе автоматики, куда ввинчивается трубка пилотной горелки. Потом нужно настроить правильное давление газа на горелку на максимуме и минимуме. Именно правильное, а не сделать максимальное. Потом уже визуально отрегулировать пламя на фитиле.
     
    курчак , 01.11.13
    #15 + Цитировать