1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Кз? как можно исправить...

Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Avia45, 27.10.13.

  1. Avia45
    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    14

    Avia45

    Живу здесь

    Avia45

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Кз? как можно исправить...
    Освещение в ванной комнате. потолок из дсп, в нем штроба в которой кабель ввг нг 2х1,5, и поверх прикручен лист гипсокартона. Проводка на потолке разделена на 2 участка тк два светильника (от автомата до 1 светильника и от 1 светильника до2 го). Разьединил участки между свельниками и к одному из проводов подключил фазу-отвертка с индикатором показывает что фаза на обоих проводах .. значит между ними кз... как определить где именно...подозреваю что где то саморезом пробил провод
     
    Avia45 , 27.10.13
    #1 + Цитировать
  2. fizikx
    Регистрация:
    09.10.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    11

    fizikx

    Участник

    fizikx

    Участник

    Регистрация:
    09.10.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не факт. вполне возможно сопротивление между жилами не очень большое. вот индикатор и показывает наличие напряжения. более правильно будет например подать напряжение на кабель через лампочку (обычная лампа накаливания на 220В 60Вт). и если она будет гореть то действительно есть КЗ.
     
    fizikx , 27.10.13
    #2 + Цитировать
  3. Avia45
    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    14

    Avia45

    Живу здесь

    Avia45

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Я подключил всю проводку, светильники все сняты, просто висят голые провода, автомат выбивает...
     
    Avia45 , 27.10.13
    #3 + Цитировать
  4. Avia45
    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    14

    Avia45

    Живу здесь

    Avia45

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Вчера разделил проводку на 3 участка от ящика до выключателя (обрыв голые провода), от выключателя до 1 го светильника заканчивается обрывом, и третий участок от 1го светильника до 2 го и заканчивается обрывом. Подаю фазу на один из проводов первого участка ->показывает кз, затем подключаю к этому проводу с фазой один из проводов второго участка-> на НЕ подключенном проводе второго участка тоже появляется фаза ну и так же подключаю
     
    Avia45 , 28.10.13
    #4 + Цитировать
  5. Avia45
    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    14

    Avia45

    Живу здесь

    Avia45

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Третий участок, на один провод подключаю фазу на втором она появляется автоматически...ну не может быть кз на 3х участках...что еще может быть
     
    Avia45 , 28.10.13
    #5 + Цитировать
  6. Zuich
    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    482
    Благодарности:
    151

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    482
    Благодарности:
    151
    Адрес:
    Калининград
    Вы хоть бы схемку нарисовали, чего там делаете.
    Этот свет, это отдельная линия с автоматом или ещё что на ней сидит? есть ли соединительные коробки?
    Если у вас на выключателе коротыш, чего дальше то смотреть? не засадили ли шуруп в провод?
     
    Zuich , 28.10.13
    #6 + Цитировать
  7. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    899

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    899
    Адрес:
    Украина
    Для освещения без соединения быть не может. То ли оно в отдельной дозе, то ли непосредственно в монтажной коробке выключателя. Если возле выключателя, то им же и могло продавить скрутку до коротыша...
     
    a852456 , 28.10.13
    #7 + Цитировать
  8. Zuich
    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    482
    Благодарности:
    151

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    482
    Благодарности:
    151
    Адрес:
    Калининград
    :). Товарищ раскидал провода в подрозетнике и все равно коратыш. или соединительная коробка есть (и там хитрая коммутация) или в кабель шуруп засадил.
     
    Zuich , 28.10.13
    #8 + Цитировать
  9. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    899

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    899
    Адрес:
    Украина
    Ну, так потому что перед подачей напряжения надо же проверять, прозванивать... А он сразу врубил. Хорошо, что еще АВ ему попался добротный, а то бы и до пожара рукой подать.
     
    a852456 , 28.10.13
    #9 + Цитировать
  10. Глэн
    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    5.299
    Благодарности:
    3.532

    Глэн

    Ненавижу стройку!!

    Глэн

    Ненавижу стройку!!

    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    5.299
    Благодарности:
    3.532
    Адрес:
    Киров
    Был случай, пациент в выключателе собрал ноль и фазу! Включает свет- выбивает автомат!)
     
    Глэн , 28.10.13
    #10 + Цитировать
  11. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    899

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    899
    Адрес:
    Украина
    Точно, что пациент. Не тямишь - не лезь. Не зря же говорят: Засунешь руки - протянешь ноги!
     
    a852456 , 28.10.13
    #11 + Цитировать
  12. Avia45
    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    14

    Avia45

    Живу здесь

    Avia45

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Вот схема и описание
     

    Вложения:

    Avia45 , 28.10.13
    #12 + Цитировать
  13. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    899

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    899
    Адрес:
    Украина
    Вы нарисовали полную лажу:
    1. Ноль выключателем прерываться не должен! :no:
    2. Изобразите внятно выключатели, что у Вас там за "пружинки" накрученные? :flag:Вообще не понятно по вашим "значкам", что и как у Вас коммутируется...

    п. с. "свободный конец" срочно удалить из щита с автоматами! Если будете добавлять АВ, тогда и сделаете этот шлейф.
     
    a852456 , 28.10.13
    #13 + Цитировать
  14. Avia45
    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    14

    Avia45

    Живу здесь

    Avia45

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Ок, спасибо за критику схему рисовал без соответствий с ГОСТом, откорректирую ...
    пружинка-это схематично скрутка...
     
    Avia45 , 28.10.13
    #14 + Цитировать
  15. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    899

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    899
    Адрес:
    Украина
    В месте скрутки на проводе поставьте просто точку.
     
    a852456 , 28.10.13
    #15 + Цитировать