    Или не надо мучить старт - стоп на 22 фреоне ниже -5 ? @vovan234, а как вы с трв организуете разморозку? У меня темп компрессора на 3/4 высоты около 70 гр Обратка фреона которой он охлаждается около 30, вот и получается 65-70. По моему это норма. Если испаритель покрывается инеем равномерно, думаю фреон тоже в норме. У себя подгонял так. Потребление на 12 Фунае 1 Квт
     
    Последнее редактирование: 15.01.18
  2. vovan234
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    686
    Благодарности:
    327

    vovan234

    Живу здесь

    vovan234

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    686
    Благодарности:
    327
    Адрес:
    Украина
    Я думаю ставить трв только на обогрев. у меня две капелярки, вроде у всех так. в прошлом году топил кондеем и при -14 только сутками в мороз выключать нельзя.
     
  3. sneik290
    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    65

    sneik290

    Живу здесь

    sneik290

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    65
    Помогите прочитать мой СОР.
    Компрессор 18 (5.4)
    Новострой 10пенопласт 120кв.
    Улица -7
    Дом 22
    Работает без остановок подача води 36 обратка 32 и выше неподимаеться
    ФРЕОН 55. кушает за сутку 43киловатт
     
  4. 4302ка
    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    41

    4302ка

    Живу здесь

    4302ка

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    41
    @sneik290, по вашим данным коп просчитать невозможно. У себя считал по электро котлу, зная его мощность и разницу темп на входе выходе воды в системе. У меня при -7 коп около2 при +7 -3,1 .12 Фунай старт стоп 22 фреон. 50 м новострой 10 пенопласт
     
  5. vovan234
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    686
    Благодарности:
    327

    vovan234

    Живу здесь

    vovan234

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    686
    Благодарности:
    327
    Адрес:
    Украина
    куда еще больше 1/3 ,или 1/4 ппто фреона на ощупь, выключаешь и на ощупь часть холодная 1/4 обЪём ппто 2 литра
     
  6. oosimvol
    Регистрация:
    25.09.11
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    45

    oosimvol

    Живу здесь

    oosimvol

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.11
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Одесса
    У меня на 22 фреоне.
    Стоит тепловой счетчик и амперметр. Т. е. могу узнать мгновенный КОП. Так вот он скачет от 2,5 в -11 (7,5А) до 2,8 (11А) в +6. После +6 я уменьшаю скорость вращения вентилятора наружки, потому что растет ток и компрессор может выключится по защите. Для моего ТН КОП выше 3 это фантастика.
     
  7. sneik290
    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    65

    sneik290

    Живу здесь

    sneik290

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    65
    Какой у вас компрессор и отопительная площадь.
     
  8. oosimvol
    Регистрация:
    25.09.11
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    45

    oosimvol

    Живу здесь

    oosimvol

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.11
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Одесса
    компрессор ph420 7.5 квт. 11a потребление паспортное. Площадь дома 165. Топим около 120. там где не топим +20
     
  9. Rotep
    Регистрация:
    26.02.17
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    64

    Rotep

    Живу здесь

    Rotep

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.17
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Винница
    Ну для простого старт/стопника с капилляркой КОП 2,5 в -11 очень даже неплохо. А вот чего при +6 растет ток - это надо разбираться, такого быть не должно. У меня при таких температурах наоборот потребление уменьшается.
     
  10. Rotep
    Регистрация:
    26.02.17
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    64

    Rotep

    Живу здесь

    Rotep

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.17
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Винница
    За сутки, не выключаясь, такой агрегат столько и скушает. Фреон 55 (на входе в ППТО) и подача 36 (на выходе из ППТО) - что то великовата разница. У вас фреон с теплоносителем в противотоке? Либо теплообменник маловат. У меня перепад температур 5-8 гр С.
     
  11. vovan234
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    686
    Благодарности:
    327

    vovan234

    Живу здесь

    vovan234

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    686
    Благодарности:
    327
    Адрес:
    Украина
    Долил фреона писал выше в ппто на ощупь 1/4 жидкаря. нашел утечку на манометрической станции шланги стали набухать впитывать и травить. при +6.7 прогрел подачу 42, при этом испаритель +2-2 БУДЕМ СМОТРЕТЬ.
     
  12. oosimvol
    Регистрация:
    25.09.11
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    45

    oosimvol

    Живу здесь

    oosimvol

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.11
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Одесса
    Почему потребление должно уменьшиться? В испарителе при более высокой температуре больше газообразного фреона становится, больше нагрузка на компрессор, больше потребление, больше производительность. Но так как теплопотери дома тоже меньше, целесообразно уменьшить производительность, прокачивая меньше воздуха.
     
  13. Van4o
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    391
    Благодарности:
    347

    Van4o

    Живу здесь

    Van4o

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    391
    Благодарности:
    347
    Адрес:
    Сергиев Посад
    На входе в ППТО перегретый газ, его темп зависит от перегрева паров в испарителе. Подача в СО зависит от темп конденсации и протока через ППТО. Темп конденсации можно узнать только измерив давление. А не выключается он потому что теплопотери сравнялись или превысили производительность. При -7С производительность обычного старт-стопа процентов 60-70 от номинала
     
  14. Rotep
    Регистрация:
    26.02.17
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    64

    Rotep

    Живу здесь

    Rotep

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.17
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Винница
    Я и говорил, что надо разбираться. Если это так, то надо стравить немного фреона, а то при +10 вентилятор вообще придется выключить, иначе компрессор не сможет стартануть.
     
  15. Rotep
    Регистрация:
    26.02.17
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    64

    Rotep

    Живу здесь

    Rotep

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.17
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Винница
    Ну так это понятно. Меня смутила такая разница между подачей и фреоном.
     