1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Клей для керамогранита

Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Антон, 27.06.06.

  1. Технолох
    Регистрация:
    30.10.18
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    79

    Технолох

    Живу здесь

    Технолох

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.18
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    гондурас
    У Боларс 1010 прочность заявлена 20 МПа, это больше чем у любого клея, у клея максимум может быть 15 МПа
    и если бы клей порвал основание - там на нём слой боларса и остался бы, а тут отрыв адгезионный по границе вроде как
     
  2. Fibluster
    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    101

    Fibluster

    Живу здесь

    Fibluster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если был конденсат, значит это он.
     
  3. Технолох
    Регистрация:
    30.10.18
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    79

    Технолох

    Живу здесь

    Технолох

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.18
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    гондурас
    Ну это же смешно)
    Тогда на мешках смесей надо писать "боится конденсата"
     
  4. Fibluster
    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    101

    Fibluster

    Живу здесь

    Fibluster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Образцы для испытания изготовляют в соответствии с В. 3.

    Образцы выдерживают 7 сут при температуре (20 ± 2) °C в нормальных условиях. Затем погружают в воду при нормальной температуре. Через 20 сут образцы извлекают из воды, вытирают насухо полотенцем и с помощью подходящего высокопрочного клея (например, эпоксидного) приклеивают к плиткам штампы. Через 7 ч образцы вновь погружают в воду при нормальной температуре.

    На следующий день образцы извлекают из воды и определяют прочность клеевого соединения, прикладывая к штампу нагрузку с постоянной скоростью возрастания (250 ± 50) Н/с.

    Нагрузку (силу отрыва от основания) указывают в ньютонах.

    Обратите внимание на 2 строчку.
     
  5. Технолох
    Регистрация:
    30.10.18
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    79

    Технолох

    Живу здесь

    Технолох

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.18
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    гондурас
    Моя не понимать
    Я про это и говорю, что клей не должен воды бояться, он разрабатывается так чтоб даже после выдержки в воде держал, а не отваливался
     
  6. Fibluster
    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    101

    Fibluster

    Живу здесь

    Fibluster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Санкт-Петербург
     
  7. Fibluster
    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    101

    Fibluster

    Живу здесь

    Fibluster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Два последние слова самые важные.
     
  8. Fibluster
    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    101

    Fibluster

    Живу здесь

    Fibluster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Санкт-Петербург
     
  9. Fibluster
    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    101

    Fibluster

    Живу здесь

    Fibluster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  10. Технолох
    Регистрация:
    30.10.18
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    79

    Технолох

    Живу здесь

    Технолох

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.18
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    гондурас
    т. е. сразу определяют в насыщенном водой состоянии
    и клей С2 должен не менее 1 МПа показать
    а в данном случае сам отвалился
    без нагрузки
    от водички
    это нормальный клей ?
     
  11. Fibluster
    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    101

    Fibluster

    Живу здесь

    Fibluster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы некорректно цитируете

    И только потом:

     
  12. Fibluster
    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    101

    Fibluster

    Живу здесь

    Fibluster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А перед этими всеми делами:

     
  13. Fibluster
    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    101

    Fibluster

    Живу здесь

    Fibluster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В качестве нормальных условий (нормального климата) принимают температуру (20 ± 2) °C, относительную влажность воздуха (60 ± 10) %, скорость циркуляции воздуха в зоне испытаний менее 0,2 м/с.
     
  14. Fibluster
    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    101

    Fibluster

    Живу здесь

    Fibluster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Лужи из конденсата не принимаются за нормальные условия.
     
  15. Технолох
    Регистрация:
    30.10.18
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    79

    Технолох

    Живу здесь

    Технолох

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.18
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    гондурас
    Вот это называется нашли отмазку)
    Вы выше описали критерий отнесения к классу С2, но данный клей не просто С2, он ещё и S1...
    Поясню - в ём полимера должно быть более чем в 2 раза больше, чем просто в С2

    Мне кажется любой уважающий себя технолог пр-ва сухих смесей такой эксперимент проведёт
    Я бы точно так сделал, если бы был бы таким технологом

    Клей C2 S1 не отвалится, даже если его поместить в воду сразу после нанесения
    У него реальная фактическая адгезия в НУ больше 2 МПа (должна быть)

    Fibluster, вы наверное или тех. директор, или тех. специалист, ну, одним словом тех. служба - они всегда такие отмазки придумывают)
     
    Последнее редактирование: 20.12.19